Сеченов
 
Проектирование
 
Магнитка
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 607

Здраствуйте, уважаемые инженеры.

Скажите, можно ли согнуть балку покрытия (см. фото). Нормально ли она будет работать? Бывают ли такие решения.

Надо ли делать промежуточную стойку на изгибе?

Как сделать узел соединения такой балки со стойкой: этажный или в уровне.

Можно ли будет обшить потом это сэндвичем, или только крашенный профлист?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 679
Размер:	25.0 Кб
ID:	33460  

__________________
С уважением, Сеченов
Просмотров: 18140
 
Непрочитано 13.02.2010, 16:22
#21
SWD

инженер строитель
 
Регистрация: 07.01.2010
Воронеж
Сообщений: 42


кстати, вопрос всем на засыпку, как загнуть рельс Р65 нулевым радиусом через головку рельса на 45 deg, кто ответит - 75 респектов)))
__________________
1+12
SWD вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2010, 16:57
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от SWD Посмотреть сообщение
ок, последний аргумент, что станет с коробкой через 2 года? Внутрь вы не залезете, а коррозия - да
Странное у Вас представление о коробчатых профилях.
Коробчатых профилей (замкнутых) для строительства катается во всем мире миллион разновидностей и миллионы тонн.
Насчет через два года - есть например СНиП "Защита строительных конструкций от коррозии", Вы можете там найти, как и что.
Кстати, вопрос на засыпку: Вы нашли в эпюрах на п.18 одну существенную разницу?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2010, 17:13
#23
SWD

инженер строитель
 
Регистрация: 07.01.2010
Воронеж
Сообщений: 42


Ильнур, не в праве Вам давать указания, просто поделился советом, а уж Вам решать- как им воспользоваться...
__________________
1+12
SWD вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2010, 17:24
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от SWD Посмотреть сообщение
Ильнур, не в праве Вам давать указания, просто поделился советом, а уж Вам решать- как им воспользоваться...
Спасибо конечно, но ими проектировщикам нельзя пользоваться.
Сеченов, вопрос с п.20 непонятен: что означает как монорельсы? Кривые участки монорельсов гнутся под определенным радиусом и имеют определенные точки подвески.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2010, 17:27
#25
SWD

инженер строитель
 
Регистрация: 07.01.2010
Воронеж
Сообщений: 42


Ильнур, Вы очень интересный и граммотный человек с вами, действительно, интересно дискутировать, не могли бы Вы скинуть свой mail на lebedblack@mail.ru?
__________________
1+12
SWD вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2010, 17:33
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от SWD Посмотреть сообщение
... не могли бы Вы скинуть свой mail на lebedblack@mail.ru?
Тут на форуме есть возможность писать в личную почту. У меня открыто.
Для Сеченов:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Криволин.jpg
Просмотров: 232
Размер:	66.7 Кб
ID:	33481  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2010, 17:37
#27
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


я имел ввиду пример как в серии по монорельсам. Да Ильнур прально. Только на картинке, возможно ли по другому гнуть, как бы со скосом. То есть гнут не по краевым точкам окружности.
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2010, 18:04
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
я имел ввиду пример как в серии по монорельсам. Да Ильнур прально. Только на картинке, возможно ли по другому гнуть, как бы со скосом. То есть гнут не по краевым точкам окружности.
1. С переменным радиусом что ли?
2. Или с точкой перегиба?
Существуют минимальные радиусы гибки.
Для крутых перегибов надо греть.
Кратко так.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2010, 18:05
#29
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Один вариант - сечение коробчатое из двух шв. 20 ГОСТ8510, второй - сечение из тех же швеллеров, но двутавровое. Прогибы в мм. Задача: найти одно существенное различие.
А что за перемещения? Если вертикальные, то эпюра прогибов вызвает большие сомнения. Не нравится принципиально различный характер перемещений. На чем считали? Если на Скаде - скиньте файлик
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2010, 18:24
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А что за перемещения? Если вертикальные, то эпюра прогибов вызвает большие сомнения. Не нравится принципиально различный характер перемещений. На чем считали? Если на Скаде - скиньте файлик
Сомнения правильные, я посчитал не совсем из 20 шв., а близкие двутавр 20Б1 и короб 180х5 - но прогибы принципиально отличаются в любом случае.
Здесь расчет для двутавра из шв.20, с Jt из Конструктора Сечения. Сам СКАД для составного просто суммирует Jt исходных сечений. А для коробчатого и Конст. Сечений некорректно вычисляет.
У Вас есть более совершенные свои программы, насколько помню. Вот как раз можно проверить, что получается.
Вложения
Тип файла: rar кривая балка.rar (579 байт, 108 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2010, 18:48
#31
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У Вас есть более совершенные свои программы, насколько помню. Вот как раз можно проверить, что получается.
Спасибо Ильнур, просчитаю "правильные" сечения. Но только в понедельник - дома Скада нет. Но из-за такой замены разницы быть бы не должно. А тут даже смена знака на криволинейном участке (?) - пока мне это странно.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2010, 18:54
#32
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Вот это имел ввиду. Можно ли сделать как на левом эскизе.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 33.jpg
Просмотров: 122
Размер:	14.9 Кб
ID:	33483  
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2010, 19:15
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Вот это имел ввиду. Можно ли сделать как на левом эскизе.
нагревом можно было бы, но при гибке на станке у профиля будут начальные и конечные "выходные" участки, обусловленные расстоянием между валками(роликами), и скорее не будет точки перехода с правильного радиуса на прямую, а радиус на выходе возможно будет все же переменным. Этот момент мог бы наверно SWD более профессионально описать.
Вам же нужно запроектировать стык в этом месте - в точке перегиба на Вашей схеме.
IBZ, прогибы вроде не меняют знака. Изгибающие моменты - меняют. Но это нормально.
Или я не понял. Ну, может Вы опору промежуточную не учитываете? Балка на трех опорах.
Тут, пока смотрел, одну странную вещь заметил - крутящий момент от криволинейного учаска не передается на прямой..
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2010, 19:19
#34
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Ильнур, а как на стойке сделать жесткий узел как Вы говорили. Когда к стойке бует подходить 2 балке. Одна под углом.
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2010, 19:21
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Ну как - приварить всяко-разно.
Легче взять и нарисовать узел, чем рассказывать буквами.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2010, 19:49
#36
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
IBZ, прогибы вроде не меняют знака. Изгибающие моменты - меняют. Но это нормально.
Или я не понял. Ну, может Вы опору промежуточную не учитываете? Балка на трех опорах.
Тут, пока смотрел, одну странную вещь заметил - крутящий момент от криволинейного учаска не передается на прямой..
Я пользуюсь исключительно Вашими данными. Вы даете эпюру и говорите, что это прогибы в (мм). На криволинейном участке в одном случае стоит значение +0.86, а в другом -101,08. И как это следует понимать, если не смену знака перемещений ?

Что балка на 3-х опорах - я усек. А что касается крутящего момента, то дело, скорее всего, в опорных закрелениячх.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2010, 20:26
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я пользуюсь исключительно Вашими данными. Вы даете эпюру и говорите, что это прогибы в (мм). На криволинейном участке в одном случае стоит значение +0.86, а в другом -101,08. И как это следует понимать, если не смену знака перемещений ?

Что балка на 3-х опорах - я усек. А что касается крутящего момента, то дело, скорее всего, в опорных закрелениячх.
Дошло. Я думал про смену знака в одной схеме по длине кривого участка.
А Вы оказывается две схемы сравниваете.
Дык это тоже нормально. Разница эта схоже на разницу например вот на такую: схема тоже трехпролетная, но прямая в плане, и в одном случае
последний прогон короткий, а во втором - длинный.
А насчет прервания крутящего момента - нет там лишних связей... Чудны дела.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2010, 20:43
#38
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дык это тоже нормально. Разница эта схоже на разницу например вот на такую: схема тоже трехпролетная, но прямая в плане, и в одном случае последний прогон короткий, а во втором - длинный.
Я говорю немного о другом: для балки одной и той же геометрии пропорциональное изменение жесткости всех ее участков не приводит к перераспределению моментов. Перемещения - те да, будут изменяться пропорционально изменению жесткостей. Это абсолютно справедливо для n-пролетной прямой балки. Если есть кривые участки, то работа конструкции, конечно, сложнее. Но на первый взгляд, характер эпюр должен остатся неизменным: где был плюс, там он и останется. И уж тем более смущает различие на 2 порядка. Это пока просто мысли вслух - не могу пока категорически утверждать, что такого быть не может. Но сомнительно. Очень.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2010, 20:43
#39
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


Сеченов

По моему разумению, конструктивно и технологически проще организовать данный узел следующим образом.
Положить прямую балку между опорами (колонами), можно шарнирно. А консольный вылет (он будет не очень большой) организовать ЖБ плитой покрытия. Легкий гнутый швеллер использовать для обрамления покрытия (если нужно).

Расчетная схема становится ясной, а узлы крепления балки и армирование плиты (по неразрезной схеме) "стандартные". Сэкономите на металле.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.JPG
Просмотров: 112
Размер:	34.5 Кб
ID:	33487  
Тёпа вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2010, 20:57
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...смущает различие на 2 порядка. Это пока просто мысли вслух - не могу пока категорически утверждать, что такого быть не может. Но сомнительно. Очень.
Ну, чтобы Вы сегодня ночью спали спокойно, то Jt отличаются на столько же порядков
Будем ждать окончательного результата. А, еще раз хотел напомнить, что при вводе геом. хар-к составных сечений в СКАДе нужно внимательно смотрет Jt - там во-первых, значение некорректно, во-вторых корректировка перед расчетом одноразовая. Лучше наверно параметрически.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Гнутая балка покрытия

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41