Стропила кровли над рестораном. Деревянные, ЛСТК или проф.труба? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Стропила кровли над рестораном. Деревянные, ЛСТК или проф.труба?

Стропила кровли над рестораном. Деревянные, ЛСТК или проф.труба?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.03.2010, 09:13
Стропила кровли над рестораном. Деревянные, ЛСТК или проф.труба?
Михаил К
 
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 102

Стропильная система для двухэтажного здания (1эт - ресторан, 2эт - бидьярдная). Пролет 10,5м в осях.
Дешевле всего, конечно, всю стропилку сделать из дерева.
Прошу камнями меня не закидывать, я подрядчик, а не проектировщик.
Строительство будет проходить как "...перепланировка помещений здания", но через экспертизу проект должен пройти.
Просмотров: 9224
 
Непрочитано 11.03.2010, 14:34
#21
xopek


 
Регистрация: 01.09.2009
Казань
Сообщений: 32


с соответствующей обработкой возможно и пропустят. Дык ЛСТК тож надо обрабатывать или зашивать гипсокартоном.
xopek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 14:58
#22
Михаил К


 
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 102


С ЛСТК известно как: стропила из профилей снизу зашиваются 2слоями гипсокартона, а между гипсом и стропилами - слой негорючей минплиты.
Михаил К вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2010, 18:02
#23
Vmen

проектирование, вед. инженер
 
Регистрация: 04.09.2008
Киров
Сообщений: 82
<phrase 1=


Значит из С-образного профиля..... Обсуждение идет о 10 м пролете, не о 6-ти. Если речь о сквозных прогонах с параллельными поясами, то хз. Может конструирование и покажет, что проходят такие прогоны под такой пролет и все нагрузки. Но конструктив ненадежен будет в этом случае по сравнению с фермой с нижним горизонтальным поясом. Если перепланировка - какая экспертиза?? Новое строительство и реконструкция с 1500 м2 и выше 2-х этажей - на экспертизу.
В данном случае ЛСТК не участвуют в общей уст-ти здания - итого 15 минут, что дают незащищенные ЛСТК (к преыдущему посту). Нет, вру. Для мансард 45 минут было в жилом СНиПе.
__________________
Самопожертвование - смысл жизни?
Vmen вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 18:20
#24
Михаил К


 
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 102


жилой снип применим к ресторану разве?
Михаил К вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2010, 18:41
#25
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Клеёные балки без затяжек. Опирание на пояс ж/б. Шаг балок 1,2 - 1,5м. Порог кровли по верху балок. Сами балки подвергнуть биоогнезащите. Изготовление в заводских условиях. ориентировочное сечение 150х400(h). В зоне опирания в тело балок закладывается закладная деталь (ответная в поясе).
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 11:11
#26
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


а мне кажется что ферма не панацея. Можно еще и рамы поставить из ЛВЛ-бруса и будет счастье! Сейчас такую мансарду делать будем. Пролет 30 метров, если что :-))

ну и еще варианты видятся.... Серия есть для одноэтажных сельхоззданий, кажется, там пролеты из дерева и по 18 метров, кажется, перекрывают, а 12 так уж точно!!
Gammy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 11:23
#27
Михаил К


 
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 102


что за ЛВЛ?
Михаил К вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 11:36
#28
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


Классическая треугольная арка с затяжкой.
Сечение полупрки 15х45(h)см. Шаг 2,5-3м. Затяжка ф32А-I.
Только вот затяжка мешать может. Планировочные решения сотреть надо.
Огнестойкость конструкции расчитывается, причем не сложно - см. книги по КДП. Ориентировочная огнестойкость RЕ30-45 - зависит от нагрузки на балки. Можно и пропитать.
GAS вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 11:47
#29
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Михаил К Посмотреть сообщение
что за ЛВЛ?
Яндекс рулит!! в общем очень похоже на фанеру, тока слои примерно 4 мм толщиной.
очень конструкционный матерьяльчег :-)) мне нравится :-) правда это первый опыт такой у нас, но самому жутко интересно :-) Если что - могу поподробнее, но уже не на форуме, сами понимаете, сочтут за рекламу :-)
Gammy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 12:13
#30
Михаил К


 
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 102


вспомнил такие клеёные конструкции. ими перекрывали ФОКи разные. красивые.
Завод где-то в Волоколамске был. или есть.
завод клеёных конструкций, типа того
Михаил К вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 12:24
#31
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


Пожарные не примут...надо несущую стропильную конструкцию делать из металла (например из прямоугольной трубы), а прогоны и настил уже можно и из дерева. У нас здание физкультурно-оздоровительного комплекса перекрывают по такому принципу.Щас метал ставят. Размер здания в осях округлённо 29х9 м (в осях), шаг рам в среднем 4 м, Труба 120х80х7 (с запасом прошла). Рама с затяжкой под отметку подвесного потолка

Последний раз редактировалось Anton_Br, 12.03.2010 в 12:36.
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 12:34
#32
zubenich


 
Регистрация: 04.08.2009
Сообщений: 6


из какого материала стены и какой толщины?
zubenich вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 12:38
#33
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


стены из шлакоблоков (заказчик экономит) у здания несущий металлокаркас (стоечно-балочная система).
Прошу прощения одна отметка скакнула... просто некогда вылизывать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез.jpg
Просмотров: 184
Размер:	24.8 Кб
ID:	35154  

Последний раз редактировалось Anton_Br, 12.03.2010 в 13:12.
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 12:42
#34
zubenich


 
Регистрация: 04.08.2009
Сообщений: 6


не думали уличить высоту стены(тем более несущий металло-каркас). Тогда проблема низкого расоложения нижнего пояса фермы(либо расположения затяжки) отпадает. Но это, конечно, как крайний вариант...
zubenich вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 14:16
#35
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Вот, вот. Я с самого начала хотел предложить использовать в
качестве источника серии, а потом понял - флейм будет кратким.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2010, 18:44
#36
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Что-то много проектов да и фото строений ресторанов с деревянными стропильными интерьерами постоянно вижу. Российских. Разве все это декорация?

Самое простое - досчатая ферма. Подороже - клеенные деревянные брусья разного конструктивного выполнения - арка, ферма ...

Металл же пожаронеустойчив, гореть в нормальных условиях не горит, но плавится легко, а до того прогибается.

Решить проблему с пожарной безопасностью и потом можно конструкции выбырать.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2010, 11:41
#37
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


Это заблуждение, коллега!
Будет вам известно что при обработки металла специальной огнезащитной краской или утеплении каменной ватой с гипсокартонной облицовкой (смотри узлы Rockwool) можно достигнуть достаточной огнестойкости чтобы успели эвакуироваться люди с этажа (до потери несущей способности конструкции). Пожарная экспертиза такие стропильные конструкции не пропустит. Мы консультировались с пожарными еще на стадии разработки проекта - они сказали: "НИкаких деревянных стропил!".

P.S. А насчёт интерьеров стальные балки вполне можно облицевать деревом так что вы и не будете знать что под облицовкой металл

Последний раз редактировалось Anton_Br, 14.03.2010 в 12:30.
Anton_Br вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Стропила кровли над рестораном. Деревянные, ЛСТК или проф.труба?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02
NanoСПДС gest Другие CAD системы 401 15.07.2008 14:50
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54