архиВерочка
 
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 9

Добрый день, подскажите пожалуйста каким швеллером или швеллерами перекрыть оконный проем в 3.5м, при том что на эту стену опираются балки перекрытия и конструкция кровли(стена кирпич 380 нужно ли дополнительное армирование кирпичной кладки перед балкой)Заранее спасибо всем кто подскажет как можно скорее

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (244.6 Кб, 382 просмотров)


Последний раз редактировалось архиВерочка, 30.07.2010 в 16:19.
Просмотров: 12473
 
Непрочитано 30.07.2010, 13:58
1 | #21
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


"ТДКК-3-9 рабочие чертежи конструкций перемычек при капитальном ремонте и реконструкции зданий"
Скачать можно с этого сайта, подобрать и адаптировать конструкцию может и архитектор (все-таки их этому учили (?)).
357 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2010, 14:28
1 | #22
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Ну Вы хотя бы нагрузки соберите на свою перемычку.
На счет кирпичной клетки и ее армирования ничего не понятно.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2010, 19:17
1 | #23
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от архиВерочка Посмотреть сообщение
Теперь вопрос? на сколько "круто" перестраховался конструктор, почитав сообщения я аж засомневалась, хотя с другой стороны....
Уважаемая! Как поставила вопрос, такой и получила ответ. Почему, по Вашему, перемычка должна быть из швеллеров? А другие варианты отвергаются? Если да, то на каком основании?
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2010, 21:25
1 | #24
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от архиВерочка
Теперь вопрос? на сколько "круто" перестраховался конструктор, почитав сообщения я аж засомневалась, хотя с другой стороны....
Уважаемая! Как поставила вопрос, такой и получила ответ. Почему, по Вашему, перемычка должна быть из швеллеров? А другие варианты отвергаются? Если да, то на каком основании?
А чем железобетон не устраивает? По поводу армирования кладки... я пологаю речь идёт о косвенном... при усилении концевых элементов устанавливают не менее четырёх сварных сеток. Зона усиления по длине элемента должна быть не менее 10 d при продольной арматуре из стержней периодического профиля и 20 d при гладких стержнях. Короче говоря 3-4 ряда сварных сеток в сжатую зону и спите спокойно.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2010, 15:07
1 | #25
Samar

тупой пользователь ПК с 1984г.
 
Регистрация: 24.05.2008
Самара
Сообщений: 323
<phrase 1=


Ж/б перемычки проще подобрать.
Но если стены - поротерм 380, то напрашивается ставить монолитные перемычки, ессно с применением спец.проф. оболочек.
Ну и монолитный пояс не помешает.
Samar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каким швеллером или швеллерами перекрыть оконный проем в 3.5м

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02
NanoСПДС gest Другие CAD системы 401 15.07.2008 14:50
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54