Непрочитано 15.02.2011, 15:24
АЖТ в ЛИРЕ 9.6
SQRT
 
Регистрация: 03.08.2009
Сообщений: 32

Лира 9.6 R4

Ввод АЖТ.

В окне «АЖТ» отсутствуют кнопки – « в список », поле « список узлов » о которых говорится в справке, без них АЖТ не вводятся. Что это?
Просмотров: 17589
 
Непрочитано 27.02.2014, 14:40
#21
LigthninG


 
Регистрация: 29.08.2006
Москва
Сообщений: 14


Кто-нибудь знает быстрый способ задания АЖТ? Скажем на этаж сразу? Это же адское терпение нужно на 25 этажей на 40 колонн каждое АЖТ отдельно задавать...
LigthninG вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2014, 14:50
#22
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Если сетка регулярная, то можно паучки делать из стержневых элементов повышенной жесткости. Потом копируете и все. Другой способ задания АЖТ - Сапфир.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2014, 20:17
#23
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


если разбивка на КЭ в стыке одинаковая, то достаточно задать один или несколько типов АЖТ, а затем просто их копировать.
ander вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2014, 13:51 Помогите ввести в расчетную схему АЖТ
#24
Dniper


 
Регистрация: 11.08.2009
Сообщений: 12


Уважаемые коллеги, подскажите как в прилагаемой расчетной схеме смоделировать узел примыкания колонны к плите с помощью АЖТ, в прилагаемой схеме по армированию все вроде проходит кроме поперечной арматуры в зоне продавливания плиты, руками на продавливание считали, на пределе только одна колонна которую мы увеличим в сечении, пробовал делать колонны сечением 400х400 но результат поперечной арматуры плиты перекрытия в зоне продавливания тот же, и в связи с этим в эту арматуру поперечную которую выдает лира как то не вериться, тем более что по чужим расчетам много безбалочного в свое время делал и такой поперечки при такой конструктивной схеме никогда не видел, максимум 10-15см2 а тут же выходит под 150см2 и при колонне 300х300 и при колонне 400х400, и если рассматривать расчетную схему с колонной 400х400 то такого 100% не должно быть. Грешу на то что совершенно не знаю как вводить АЖТ, в справке к лире вычитал что надо в местах примыкания колонны и плиты перекрытия это сделать, посему вопрос может кто то на прилагаемой схеме в парочке мест примыкания колонны и плиты ввести АЖТ и выложить эту схему для просмотра в Лире 9.6 р8. Если ничего не выйдет из этого то думаю основное армирование буду принимать по лире, а поперечную арматуру в зоне продавливания центрально нагруженной колонны и колонны на ребре по формуле 3.178 СП 52-101. Заранее благодарю за помощь.
Вложения
Тип файла: rar kp6.rar (197.7 Кб, 40 просмотров)
Dniper вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2014, 10:16
#25
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816


В Лире не рассматриваются наклонные сечения на действие Q.
При анализе нормального сечения на действие Q, Qb1=0,5*Rbt*b*ho. Прога не может расспознавать, находится ли это сечение у опоры или в пролете, поэтому не может применять повышающие коэф-ты, которые учитывают поперечную силу вблизи опоры. Отсюда большие значения поперечной арматуры.
Поэтому на продавливание вручную.
Вложения
Тип файла: docx Doc1.docx (202.1 Кб, 131 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2014, 12:41
#26
Dniper


 
Регистрация: 11.08.2009
Сообщений: 12


Спасибо, мы тоже пришли к этому выводу, ибо в ручную у нас вышли "людские" значения поперечки. А скрин, это модель ажт ?
Dniper вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > АЖТ в ЛИРЕ 9.6

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Флаги рисования в Лире 9.6 oleg_81 Лира / Лира-САПР 2 28.11.2010 09:40
Нагрузки на группу элементов в Лире 9.6 Saha Лира / Лира-САПР 2 17.07.2010 19:33
В Лире 9.6 R3 в Лира-СТК не активно расчёт по РСН (в ранних всё ОК) Он же Лира / Лира-САПР 5 05.07.2010 09:51
АЖТ в фундаментной плите с КЭ-51 в Лире 9.4 Dmitij Лира / Лира-САПР 17 14.09.2008 23:36