Продление подкранового пути мостового крана - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Продление подкранового пути мостового крана

Продление подкранового пути мостового крана

Ответ
 
Поиск в этой теме
Старый 15.02.2011, 16:08
Продление подкранового пути мостового крана
Niderman
 
инженер-конструктор КМ
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 65

Существует здание цеха ещё советских времён. Пролёт 30м, шаг колонн 12м. (Ориентировочно колонны по серии 1.424.3-7, а фермы - 1.460.2-10/88, подкрановые балки - 1.426.2-7) в здание работает мостовой кран 20т. Сейчас нужно продлить это здание. Если новое здание уже просело, то новое только даст осадку. В связи с этим вопрос, как состыковать подкрановые балки, что бы просадка не создала перепад? Я так представляю, что в месте стыка будет деформационный шов, но веть всё равно возникнет перепад. И где можно посмотреть такой узел? Заранее спасибо
Просмотров: 14459
 
Старый 16.02.2011, 14:43
#21
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Я же писАл:
Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Нет я не автор темы , но ситуация такая-же
Прошу прощения, если ввел в заблуждение.

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Откройте тайну, когда проектировали первую очередь, совсем не думали о том, как будут сопрягаться части здания?!
А чего там было думать? Демонтировать фахверк и гнать каркас дальше. Но прошло много времени, здание эксплуатируется по полной программе в течении 10 лет.

Так можно сделать?
Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
А если увеличить подошву новых фундаментов так чтобы осадка была равна предельно допустимой разности осадок, 0,004*12000 (шаг колонн) = 48 мм.
Пойдет такой вариант?
024 вне форума  
 
Старый 16.02.2011, 14:54
#22
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


можно и увеличить площадь фундамента. а еще надо бы подошву фундамента заложить так (отметку назначить), чтобы новая опора подкрановой балки оказалась выше существующей опоры как раз на 48 мм (ну 50 мм - для красоты цифры). и гипотетически получим идеального сферического коня в вакууме - при полной осадке нового фундамента крена не будет..
Forrest_Gump вне форума  
 
Старый 16.02.2011, 14:58
#23
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
можно и увеличить площадь фундамента. а еще надо бы подошву фундамента заложить так (отметку назначить), чтобы новая опора подкрановой балки оказалась выше существующей опоры как раз на 48 мм (ну 50 мм - для красоты цифры). и гипотетически получим идеального сферического коня в вакууме - при полной осадке нового фундамента крена не будет..
Понял, спасибо.
024 вне форума  
 
Старый 16.02.2011, 15:50
#24
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
чтобы новая опора подкрановой балки оказалась выше существующей опоры как раз на 48 мм (ну 50 мм - для красоты цифры)
А кран как будет ездить? С подпрыгиванием?
Ну даст осадку новое здание до такой степени, что невозможна станет эксплуатация крана - мостовые балки можно будет приподнять.
Вы все равно сейчас не угадаете осадку.
Делайте как есть - вровень, все равно придется потом ровнять.
таи вне форума  
 
Старый 16.02.2011, 16:22
#25
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


to таи - твоя не поняла. это не в месте сопряжения зданий будет перепад. это новая колонна следующей поперечной рамы может иметь такую разницу, чтобы уклон подкрановой балки был не более допускаемого. в месте стыка зданий подкрановые балки будут опираться на одну и ту же колонну.
Forrest_Gump вне форума  
 
Старый 16.02.2011, 17:18
#26
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
to таи - твоя не поняла. это не в месте сопряжения зданий будет перепад. это новая колонна следующей поперечной рамы может иметь такую разницу, чтобы уклон подкрановой балки был не более допускаемого. в месте стыка зданий подкрановые балки будут опираться на одну и ту же колонну.
Да похоже моя точно - не поняла.
У вас я смотрю новое опирается на старое и краны с горки катаются до восстановления полного "баланса".
Чертежей, нет - вникать было лень - в общем прощения просим-с.
таи вне форума  
 
Старый 16.02.2011, 18:07
#27
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
можно и увеличить площадь фундамента. а еще надо бы подошву фундамента заложить так (отметку назначить), чтобы новая опора подкрановой балки оказалась выше существующей опоры как раз на 48 мм (ну 50 мм - для красоты цифры). и гипотетически получим идеального сферического коня в вакууме - при полной осадке нового фундамента крена не будет..
ПБ-10-383-00 "Правила устройств и безопасной эксплуатации грузоподьемных кранов"
Приложение 10, Предельные величины отклонений подкрановых путей от проектного положения в плане и профиле
пункт 2
Разность отметок рельс на соседних колоннах для мостовых колонн 10мм
Serge Krasnikov вне форума  
 
Старый 16.02.2011, 18:39
#28
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ну уж если стремитесь указать чужие неточности, сами неточностей не допускайте %-))))))))
норматив называется ПБ (пробел) 10-382-00 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов". Область его действия не распространяется на инженеров-строителей.
Forrest_Gump вне форума  
 
Старый 16.02.2011, 19:19
#29
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Область его действия не распространяется на инженеров-строителей.
А вот это они будут выяснять с заказчиком
Serge Krasnikov вне форума  
 
Старый 16.02.2011, 19:56
#30
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


уж очень нелогично звучит требование об ограничении разности отметок на соседних колоннах без указания шага колонн. получается, что при 6 метром шаге, что при 12 метровом шаге, один хрен, перепад не более 10 мм.
Forrest_Gump вне форума  
 
Старый 16.02.2011, 20:15
#31
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


А съемку подкрановых путей существующего здания делали? Можно же узнать каков будет перепад в начале эксплуатации.
После пристройки новой части можно в старом здании, ближе к торцу, приподнять за счет подкладок под ребра нужное количество балок, создав тем самым допустимый уклон. Правда их потом придется убирать.
vegas вне форума  
 
Старый 16.02.2011, 21:49
#32
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
А съемку подкрановых путей существующего здания делали? Можно же узнать каков будет перепад в начале эксплуатации.
После пристройки новой части можно в старом здании, ближе к торцу, приподнять за счет подкладок под ребра нужное количество балок, создав тем самым допустимый уклон. Правда их потом придется убирать.
Съемку существующих путей пока не делали.
В общем понятно направление, в котором надо работать.

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump
уж очень нелогично звучит требование об ограничении разности отметок на соседних колоннах без указания шага колонн. получается, что при 6 метром шаге, что при 12 метровом шаге, один хрен, перепад не более 10 мм.
Там написано, что перепад 10 мм при шаге колонн менее 10 м.

Последний раз редактировалось 024, 16.02.2011 в 22:11.
024 вне форума  
 
Старый 16.02.2011, 22:17
#33
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ну может у меня копия документов и кривая, только нигде не указано про шаг колонн. ни в пункте 8.9. ни в приложении 10...
Forrest_Gump вне форума  
 
Старый 16.02.2011, 22:40
#34
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
ну может у меня копия документов и кривая, только нигде не указано про шаг колонн. ни в пункте 8.9. ни в приложении 10...
Это я смотрел РД 50:48:0075.03.05 "Рекомендации
по устройству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей"
024 вне форума  
 
Старый 17.02.2011, 06:15
#35
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Съемку существующих путей пока не делали.
В общем понятно направление, в котором надо работать.
На сколько я знаю, в процессе эксплуатации они должны это дело делать,
по идее у них должна быть статистика за все 10 лет.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Старый 17.02.2011, 09:47
#36
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
На сколько я знаю, в процессе эксплуатации они должны это дело делать,
по идее у них должна быть статистика за все 10 лет.
Спросим на производстве.
Высотная съемка путей производится относительно какой-то абсолютной отметки или берется произвольная точка, съемка делается относительно ее, а затем просто сравниваются относительные отметки путей?
Если по второму варианту, то съемка ничем не поможет. Здание может осесть равномерно на допустимые 120 мм.
024 вне форума  
 
Старый 17.02.2011, 10:16
#37
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Смотрю справочник проектировщика (красная книга) 3том стр 294-295. разность отметок подкрановых рельсов на соседних колоннах вдоль Пб при расстоянии между колоннами больше 10 м (а) должно быть меньше либо равно( шаг колонн/ 750) = 16мм для нашего случая. Наибольшая разность отметок головки рельса на всей длине пути должно быть меньше либо равно 100 мм. Так что можно уложиться теоретически.
А съемку привежите к реперу от которого будет строиться новое здание. Тогда получите разность отметок в новом и старом здании.
vegas вне форума  
 
Старый 17.02.2011, 10:23
#38
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Спросим на производстве.
Высотная съемка путей производится относительно какой-то абсолютной отметки или берется произвольная точка, съемка делается относительно ее, а затем просто сравниваются относительные отметки путей?
Если по второму варианту, то съемка ничем не поможет. Здание может осесть равномерно на допустимые 120 мм.
Я думаю это не совсем то что вы хотите получит, но в определенное время проверяются подкрановые пути, простреливает их геодезист, наверное относительно какой-нибудь точки и составляется такой вот документ по которому правятся Ети самые пути.
Я думаю если здание давало осадку то наверняка сьемка путей производилась, ну а хранится она может, ну например как у нас было в службе механика, может быть подшита к паспорту крана, ну в общем поспрашивать надо.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Старый 17.02.2011, 19:20
#39
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Вам надо съемку с абсолютными отметками
vegas вне форума  
 
Старый 23.04.2013, 15:25
#40
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Подскажите как выглядит стальное здание с деформационным швом в котором кран ездит по всей длине здания (пресекая деформационный шов). Интересует именно место деформационного шва. И вобще можно ли так делать?
roma1187 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Продление подкранового пути мостового крана

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Установка мостового крана в существующем цехе Tundraq Конструкции зданий и сооружений 14 01.12.2021 13:25
Помогите сделать расчет стоек под подкрановые балки мостового крана Lidyana Конструкции зданий и сооружений 9 01.09.2010 11:57
Ищу паспор мостового или башенного крана boing Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 27.11.2008 16:51
Проект кранового рельсового пути башенного крана Максим Павлов Технология и организация строительства 2 21.10.2008 04:55
Эскиз мостового крана Владимир Егорьев Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.07.2008 17:40