Контроль натяжения болтов во фланцевом соединении в нижнем растянутом поясе фермы - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Контроль натяжения болтов во фланцевом соединении в нижнем растянутом поясе фермы

Контроль натяжения болтов во фланцевом соединении в нижнем растянутом поясе фермы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.04.2011, 11:12
Контроль натяжения болтов во фланцевом соединении в нижнем растянутом поясе фермы
Sarman
 
Инженер-контруктор ПГС
 
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135

Всем здравствуйте.
ГАСН проверила натяжение болтов щупом 0,3мм. Результат- щуп проникает.
Заказчик говорит, что если дотягивать, то болты разорвет. Можно ли как-то обосновать ГАСНу, что дотягивать болты нет необходимости?

Болты М24 высокопрочные. Натянули с услием натяжения 5 тхм.

Спасибо.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Просмотров: 11725
 
Непрочитано 17.04.2011, 09:06
#21
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


А вообще интересный вопрос тут подняли. Как же правильно принимать
Rbt по таблице СП или Rbh=Rbun*0.7?

Rbt - расчетное сопротивление болта на растяжение
Rbh - расчетное сопротивление высокопрочного болта на растяжение

Раз в СП датеся Rbt для высокопрочного болта 40Х"Селект" то что это значит? значит он не высокопрочный? разве бывают 40Х"Селект" не высокопрочные?
Кто может подсказать?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2011, 09:20
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Ничего нового нет.
Из Пособия к старому доброму СНиП:
Rbh - расчетное сопротивление высокопрочного болта растяжению при предварительном напряжении с обжатием пакета, принимаемое в соответствии с п. 3.7 СНиП II-23-81*. Расчетное сопротивление увеличено и назначено с учетом экономически оправданного числа болтов (1-2 болта из 1000), разрушающихся при натяжении с контролируемым усилием Р = 0,7RbunАbп. При этом среднестатистическое значение усилия натяжения болтов на 8-10 % превышает контролируемое;
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2011, 11:49
#23
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
я доказал что в том случае если усилие передается через материал
т.е. непосредственно через болты, а не через плоскости трения
то "дотягивать" высокопрочные болты нет смысла
Интересно, а как вы доказали, ну в двух словах


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Да, для себя я тоже решил, что если не дотягивать, ничего страшного не должно произойти. Вобщем сослался на руководство по проектированию фланцевых соединений... на тип соединения Б, в котором предусмотрено затяжка болта обычным ключом до отказа.
а) вы ссылаетесь на старое руководство по проектированию ФС, которое заменено рекомендациями
б) весь смысл ФС на высокопрочных болтах теряется если нет предварительного натяжения
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2016, 10:08
#24
Азат


 
Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 22


Из каких расчётов берутся эти допускные зазоры?
0,1мм, 0,3мм...
Азат вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2016, 18:30
#25
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Если кто никогда не держал гаек в руках/не видел их в глаза - следует посмотреть соответствующий ГОСТ.
Там (чёрным по белому) прорисовано, что любая гайка по своей наружным граням имеет некую фаску (т.е. скругление) .
В пределах этой фаски - любой щуп (даже толщиной 1мкм - может войти под тело гайки.

После того, как закончилась фаска - там ЛЮБЫЕ ЗАЗОРЫ РАВНЫ НУЛЮ (т.е. 0,00...).

Если-уж и проверять качество натяжения ВБ - это следует делать с помощью динамометрического ключа (но может - Я и не прав)...

Последний раз редактировалось VVN59, 03.07.2016 в 18:40.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2016, 19:30
#26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


VVN59, Вы не правы и гайка тут вообще ни при чем. Иногда лучше молчать.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Азат Посмотреть сообщение
Из каких расчётов берутся эти допускные зазоры?
0,1мм, 0,3мм...
Я думаю, скорее эмпирика, чем какие-то точные расчеты.
 
 
Непрочитано 03.07.2016, 19:43
#27
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Молчать - надо/лучше тогда, когда нечего сказать/написать, или когда, зная суть вопроса, готов к тому, что твои уши будут "все в лапше".

Я - к этому привыкать не стану.


PS - исправил лингвистические неточности.

Последний раз редактировалось VVN59, 03.07.2016 в 19:57.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2016, 18:42
#28
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Если кто никогда не держал гаек в руках/не видел их в глаза - следует посмотреть соответствующий ГОСТ.
Там (чёрным по белому) прорисовано, что любая гайка по своей наружным граням имеет некую фаску (т.е. скругление) .
В пределах этой фаски - любой щуп (даже толщиной 1мкм - может войти под тело гайки.

После того, как закончилась фаска - там ЛЮБЫЕ ЗАЗОРЫ РАВНЫ НУЛЮ (т.е. 0,00...).

Если-уж и проверять качество натяжения ВБ - это следует делать с помощью динамометрического ключа (но может - Я и не прав)...
Динамометрическим ключом вы не сможете проверить ничего. Если болт перед затяжкой не вымочен в керосинопарафине как положено, Ключом он затянется до отказа, но будет срываться уже от 10% нагрузки
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Контроль натяжения болтов во фланцевом соединении в нижнем растянутом поясе фермы

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фермы в SCAD. Сжимающие усилия в нижнем поясе Летун-космический SCAD 3 07.05.2010 11:01