Цитата:
Сообщение от Nicklas
В том то и дело, что противоречит, к сожалению. Попробуем углубиться в градирнепроектирование. Вообще по конструкции градирни бывают башенные(Высоты около 80-120м) и вентиляторные(каркасные сооружения с вентилятрной установки с высотами 12-15м). Конструкции абсолютно разные.
В Снипе написано:
17.13. Марки сталей стальных конструкций градирен следует назначать по группе 2 в соответствии с требованиями СНиП II-23-81. Это в общей части раздела градирни в снипе. Далее есть разделы про башенные и вентиляторные.
В пособии же написано:
6.46. Стальные конструкции градирен следует проектировать в соответствии со СНиП 11-23-81.
6.47. Марки сталей для конструкций следует принимать по СНиП 11-23-81 в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха, при этом следует относить:
к группе 1 - конструкции ригелей, балок и ферм под вентиляторы;
к группе 2 - конструкции балок покрытий и перекрытий (кроме обслу¬живающих площадок);
к группе 3 - конструкции каркаса (стойки и колонны, опорные плиты, конструкции, поддерживающие ороситель и водораспределительную систе¬му, конструкции водосборного бассейна);
к группе 4 - конструкции фахверка, связей, ограждений, патрубков градирен, площадок и лестниц для обслуживания.
Марки стали для каркасов вытяжных башен башенных градирен следует применять по 2-й группе соответственно СНиП 11-23-81.
Сообственно проектируется башенная градирня и группы конструкций были выбраны в соответствии с пособием, это и логично. Экспертиза считает, что все кострукции ВЕНТИЛЯТОРНОЙ градирни нужно принимать по второй группе.
|
Не совсем понял - цитирую Вас:
Марки стали для
каркасов вытяжных башен башенных градирен следует применять по 2-й группе соответственно СНиП 11-23-81.
Где какие разночтения?
Разве в пункте 6.47 указан тип градирни?
А в вышеприведенной цитате требования к марке стали конкретного типа градирни содержится полностью...