Непрочитано 25.05.2011, 10:43
Имеет ли законную силу пособие к СНиП, и где взять доказательство этого.
Nicklas
 
Инженегр
 
ННовгород
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 55

Собственно, имеются разночтения в СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий" и пособии по проектированию градирен к этому снипу. Но есть разночтение. Соответсвенно в СНиПе все кратко и поверхностно. В пособии более подробно, корректно, правильно написано. Проектирование и велось согласно пособия в большей мере. Но гос.экспертиза привязалась к одному пункту СНиПа и и не обращает внимание на указания этого пособия. Как доказать, что пособие имеет юридическую силу?
Просмотров: 8353
 
Непрочитано 25.05.2011, 22:27
#21
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Nicklas Посмотреть сообщение
В том то и дело, что противоречит, к сожалению. Попробуем углубиться в градирнепроектирование. Вообще по конструкции градирни бывают башенные(Высоты около 80-120м) и вентиляторные(каркасные сооружения с вентилятрной установки с высотами 12-15м). Конструкции абсолютно разные.
В Снипе написано:
17.13. Марки сталей стальных конструкций градирен следует назначать по группе 2 в соответствии с требованиями СНиП II-23-81. Это в общей части раздела градирни в снипе. Далее есть разделы про башенные и вентиляторные.
В пособии же написано:
6.46. Стальные конструкции градирен следует проектировать в соответствии со СНиП 11-23-81.
6.47. Марки сталей для конструкций следует принимать по СНиП 11-23-81 в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха, при этом следует относить:
к группе 1 - конструкции ригелей, балок и ферм под вентиляторы;
к группе 2 - конструкции балок покрытий и перекрытий (кроме обслу¬живающих площадок);
к группе 3 - конструкции каркаса (стойки и колонны, опорные плиты, конструкции, поддерживающие ороситель и водораспределительную систе¬му, конструкции водосборного бассейна);
к группе 4 - конструкции фахверка, связей, ограждений, патрубков градирен, площадок и лестниц для обслуживания.
Марки стали для каркасов вытяжных башен башенных градирен следует применять по 2-й группе соответственно СНиП 11-23-81.
Сообственно проектируется башенная градирня и группы конструкций были выбраны в соответствии с пособием, это и логично. Экспертиза считает, что все кострукции ВЕНТИЛЯТОРНОЙ градирни нужно принимать по второй группе.
Не совсем понял - цитирую Вас:
Марки стали для каркасов вытяжных башен башенных градирен следует применять по 2-й группе соответственно СНиП 11-23-81.

Где какие разночтения?
Разве в пункте 6.47 указан тип градирни?
А в вышеприведенной цитате требования к марке стали конкретного типа градирни содержится полностью...

Последний раз редактировалось SergeyAB, 25.05.2011 в 22:33.
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 22:33
#22
Nicklas

Инженегр
 
Регистрация: 17.07.2009
ННовгород
Сообщений: 55
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
каких?
Всех.

Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Сообственно проектируется башенная градирня и группы конструкций были выбраны в соответствии с пособием, это и логично. Экспертиза считает, что все кострукции ВЕНТИЛЯТОРНОЙ градирни нужно принимать по второй группе.
Это я описался, проектируется вентиляторная, градирня конечно же.
Nicklas вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Имеет ли законную силу пособие к СНиП, и где взять доказательство этого.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24