Семенов Сергей
 
инженер-проектировщик МК
 
Нижний Новгород
Регистрация: 22.04.2010
Сообщений: 306

Здравствуйте, товарищи инжненеры.
Задался тут недавно одним вопросом. Вроде бы ничего сложного, но есть некоторые тонкости. Собственно, вопрос.
Серийная ферма из ГСП (по серии 1.460.3-23.98 Вып.1) пролетом 18 метров. Задал ее в СКАДе - сначала одну в пространственной постановке, шарнирное крепление к колоннам, все узлы решетки - жестко. (допущения пункта 15.2.2 СП 16.13330 "Стальные конструкции" не учитываем) - при этом получил момент в опорном раскосе от нагрузки "кровля и снег" - 1,7тм. (первый пример во вложении)
Задал ту же ферму с учетом расцентровки опорного раскоса - 50мм(0,05метра) - собственно, 20мм опорный фланец ну и еще 30мм) - получил момент всего 0,29тм. (второй пример во вложении)
Задал те же фермы в составе рамы (3 и 4 примеры вложения). Собственно, без расцентровки момент в опорном раскосе получается почти в 6 раз больше, чем с учетом расцентровки. но такое задание фермы в составе рамы вроде как не совсем корректно, так как мы наблюдаем в таком случае в верхнем узле колонны момент 1,73тм от жесткого крепления опорного раскоса к колонне( коего быть не должно - опирание фермы шарнирное). Другой вариант рамы - с расцентровкой - более похож на правду - момент в верхней части колонны равен нулю, в опорном узле - 1,46тм(от распора в 0,15т).
Собственно, вопрос - какая же из предложенных двух схем верная в плане правильного распределения усилий. Вроде как без учета расцентровки все идет в запас, но просто хочется разобраться в данном вопросе. Уж очень интересно.
все четыре примера - во вложении.

Р.S. АЖТ при расчете не применял, с целью упрощения расчетной схемы.

Вложения
Тип файла: rar фермы и рамы.rar (4.9 Кб, 1414 просмотров)

__________________
Хочу все знать!
Просмотров: 31537
 
Непрочитано 29.01.2014, 11:59
#21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Sea92 Посмотреть сообщение
Это идет в запас?
- для одних элементов в запас для других нет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 12:53
#22
Sea92

студент
 
Регистрация: 30.04.2013
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
какого еще конька?
Сначала не понял Вас, но перечитав п. СП:
"15.2.2 При расчете плоских ферм соединения элементов в узлах ферм
допускается принимать шарнирными:
при сечениях элементов из уголков или тавров;
при двутавровых, Н-образных и трубчатых сечениях элементов, когда отношение высоты сечения h к длине элемента l между узлами не превышает: 1/15 - для конструкций, эксплуатируемых в районах с расчетными температурами ниже минус 45 °С; 1/10 - для конструкций, эксплуатируемых в остальных районах.
При превышении указанных отношений h\l следует учитывать дополнительные изгибающие моменты в элементах от жесткости узлов."
вроде понял вашу улыбку. Нужно взять отношение высота сечения элемента фермы к ее длине. Но я же не знаю какие высоты элементов у меня получится в итоге. В серию я посмотрел сортамент фермы пролетом 24 м, и там максимальная высота сечения элемента к ее длине равна: 180/3015=0,06, т.е. по СП серийная ферма подсчитана с допущением шарниров в узлах фермы. И мой вопрос остается прежним: как считается ферма с шарнирами в узлах и без нее? Причем я не знаю первоначально сечения элементов, кот. у меня получатся в итоге. Объясните мне, пожалуйста.
Sea92 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 13:24
1 | #23
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Sea92 Посмотреть сообщение
И мой вопрос остается прежним: как считается ферма с шарнирами в узлах и без нее? Причем я не знаю первоначально сечения элементов, кот. у меня получатся в итоге. Объясните мне, пожалуйста.
В первом приближении, подбирайте сечения в предположении шарниров в узлах и центровки элементов фермы. Прорисовываете ферму с полученными сечениями, и при необходимости пересчитываете с учетом расцентровки в узлах и учетом моментов от жесткости узлов (если не выполняются требования п 15.2.2)
Добавлено: "Справочник проектировщика. Металлические конструкции. под ред. Кузнецова В.В. Т.2", п.7.10.2

Последний раз редактировалось ZVV, 29.01.2014 в 13:32.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 13:24
#24
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


...
forass вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 13:37
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Sea92 Посмотреть сообщение
я не знаю первоначально сечения элементов, кот. у меня получатся в итоге
- итерационно. Вы же не на логарифмической линейке ферму считаете.

Последний раз редактировалось eilukha, 20.04.2015 в 10:13.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 13:57
#26
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Склад примыкает с одной стороны к произв. корпусу, снеговой мешок, профлист не проходит из-за нагрузок, с той стороны где снеговой мешок в ферме установлены стойки для уменьшения грузовой площади. Возможен ли такой вариант ферм?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма.jpg
Просмотров: 484
Размер:	49.8 Кб
ID:	147886  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 18:02
#27
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Возможен ли такой вариант ферм?
А в чем сомнения?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2015, 14:35
#28
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
А в чем сомнения?
ZVV, сомнения всегда есть, потому и интересуюсь.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 10:26
#29
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop: К стати этот опорный узел (и еще парочку) из молодечно обсуждали на встрече.
Если кому интересно, можно обратиться к olegrussia
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 11:36
#30
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


что-то я перегрузился или переобщался..., подскажите пожалуйста - имеется фланцевое соединение нижнего пояса на высокопрочных болтах, усилия по 56 тонн, на какое усилие расчитывать количество ВПБ на +56т или 112т?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма-1.jpg
Просмотров: 422
Размер:	117.8 Кб
ID:	148051  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 11:43
1 | #31
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


На 56 тс.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 11:43
1 | #32
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


56 т.Offtop: (давайте проголосуем )
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 11:46
#33
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


я также считаю что на 56т, но некоторые "старшие товарищи" с многолетним "опытом" утверждают обратное... Вот я и хз.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 11:50
#34
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Логично: с каждой стороны по 56 тонн, всего 112 тонн.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 12:01
#35
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Логично: с каждой стороны по 56 тонн, всего 112 тонн.
та все же
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
на какое усилие расчитывать количество ВПБ на +56т или 112т?


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
56 т
или


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
112 тонн
запутался
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 12:05
1 | #36
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


56 тонн. Фрикцион. 4 ВПБ болта 10.9 24-ых с преднатягом в 27.1 тс. 2 плоскости трения. Для спокойного сна - ставим 6.

----- добавлено через 54 сек. -----
Раскрываются фланцы-то.... как-то не очень я их. А фрикцион считается проще. Взгляни, будь добр, серию 1.460.3-15

----- добавлено через ~1 мин. -----
http://dwg.ru/dnl/12064

----- добавлено через ~2 мин. -----
Детальный расчет у Сахновского в Легких Стальных Конструкциях, но на одну плоскость трения и в балке.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 12:10
#37
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Фрикцион
нужно фланцевое соединение
и вопрос именно в том, что на какое усилие считать - из расчета берутся усилия от двух элементов в узле по 56т на растяжение, кол-во ВПБ считать на 56т или 112т?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 12:12
1 | #38
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


wvovanw, ну тогда фланец придется делать. Но Вы всё же попробуйте уговорить на фрикцион - и Вам проще и заказчику... и строителям и заводчанам КМД.

----- добавлено через 40 сек. -----
Опять же в указанной серии и фланцы есть - подберите под себя и дело в сторону.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 12:19
#39
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


ФАХВЕРК, суть вопроса
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
на какое усилие считать - из расчета берутся усилия от двух элементов в узле по 56т на растяжение, кол-во ВПБ считать на 56т или 112т?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 12:23
1 | #40
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


wvovanw, уважаемый, ну откуда у нас в 112?! Ведь всего в стержне - 56 тонн. И , как завещал товарищ Горев, нам этот силовой поток нужно передать.... всего 56 тонн. Ну ради интереса - указанная серия - взгляните: есть усилие в НП СФ и подбор болтов.... посчитайте сами.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Примыкание фермы типа "Молодечно" к колонне. Как правильнее?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Чертежи AutoCAD конструкции типа "Молодечно" Филипенко Петр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.11.2008 23:00
Фермы типа ФС в dwg Serega_KSS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 02.11.2008 06:57
Примыкание стоек фахверка к структурным плитам типа "Кисловодск" ВИЙ Конструкции зданий и сооружений 5 23.07.2008 14:39