Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.08.2008
Советский Союз
Сообщений: 191
|
Абсолютно верно, и этого может быть достаточно для потери местной устойчивости пластины при устойчивом положении всей конструкции
Цитата:
Лира (дура) выдает минимальный КЗУ выбирая из всех (и несущих и не несущих) элементов расчетной схемы. ![]() Подкрепите их ребрами |
|||
![]() |
|
||||
а прогиб при изменение направления выгиба - это не потеря устойчивости?
Цитата:
Это приведет к дополнительному усилению и увеличению металла на ребра и на работу по сборке и сварке - точно не знаю думаю примерно эквивалентно увеличению толщины листа - т.е это подтверждение , что листа в 5мм не достаточто для всей конструкции? Футеровка - это слой жаростойкого бетона, который имее толщину 200мм и крепится на анкерах к этому листу в 5мм, и служит для защиты металла от высоких температур, т.к печь для перегона какого-то химического продукта процесс типа крекинга, точно не знаю Последний раз редактировалось mbdj, 31.08.2011 в 14:51. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.08.2008
Советский Союз
Сообщений: 191
|
Ну-у, голубчик, с этого и надо было начинать.
Включите работу бетона толщиной 200 мм в свою расчетную схему (в Лире есть плоский многослойный элемент вроде) вероятность 99.(9)% все элементы будут иметь КЗУ больше 1. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
в ГОСТ 53682-2009 сказано, что: 12.2.1 Все нагрузки от труб и коллекторов должны восприниматься металллоконструкциями и не должны передаваться на футеровку 12.4.2 Футеровка не должна рассматриваться как усиление дымовой трубы, газохода или газосборника. - да это для дымовой трубы а не для камеры радиации и конвекции, но и до меня футеровку брали лишь как нагрузка а не как дополнительную жесткость, т.к по моему она может просто разрушиться при изгибах обшивки - это не армированный бетон. |
||||
![]() |
|
||||
это для верующих инженеров, а нам нужно разобраться с работой конструкции
Разность относительных перемещений в узлах в пределах норм, даже много меньше 1/200, тогда получается что деформации не значительны и их можно не учитывать, но тогда что же такое потеря устойчивости листов в данном примере, получается она не оказывает значения на работу конструкции - или я что то не понимаю? Последний раз редактировалось mbdj, 31.08.2011 в 16:34. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Но жесткость-то фактически прибавляется. Из плоскости обшивки. Одно дело изогнуться листу и совсем другое дело изогнуться листу вместе с 200 мм бетона. Может ли лист обшивки изогнуться без деформации футеровки?
|
|||
![]() |
|
||||
может при условие что футеровка разрушится или хотябы потрескается - бетон на изгиб не работает, иначе футеровка должна воспринимать какую то накгрузку и не давать листу изогнуться (врядли бетон несет что то на изгиб)
может я путаю прогиб с потерей устойчивости , прогиб получается незначительный - почти его нет, а потеря устойчивости по Лире есть? уже сам запутался. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Это ж почему? Бетон на изгиб работает и думаю что стенка в 200 мм легко воспримет ваш ветер. А если приплюсовать еще и жесткость листа обшивки, так и подабвно. Ведь речь идет о деформации обшивки от ветровой нагрузки? Если рассматривать нагрузку от футеровки (похоже что немалую), то здесь наверное можно говорить о местной потере устойчивости листа. Но расчет надо вести, я думаю, именно для этого листа (с учетом бетона), а не для всего каркаса вцелом. То есть если даже обшивка на каждой ячейке потеряет местную устойчивость и покорежится, то это все равно никак не отразится на устойчивости каркаса.
|
|||
![]() |
|
||||
Я уже склоняюсь к тому что потерю устойчивости листа можно не брать в расчет и считать что конструкция устойчива, т.к там перемещения в листах не большие и напряжения также не большие (но если взять в пример тонкий стержень, допустим металлическую линейку, поставить вертикально и надовить на нее рукой то деформации будут большие, а напряжения маленькие и линейка уже потеряла устойчивость - не знаю на сколько этот пример подходящий, но что пришло в голову)
Но как же потеря устойчивости листа ???? как же ее воспринимать для расчета, знаю что Лира дает КЗУ только элемента с наихудшим КЗУ, без листов у всей конструкции КЗУ - удовлетворительный, что же тогда значит эта "местная потеря устойчивости" (при увеличение толщины листа - лист уже сам становится устойчивым) и можно ли определить какой то "усредненый" "настоящий" КЗУ для конструкции а не для одного элемента у которого этот коэф. самый плохой??? Кто сможет объяснить более менее приемлемо? Если обшивка покорежется то я думаю это отразится на бетоне - он или должен деформировать, т.е потрескаться или в нем долны быть напряжения меньшие чем Rbt Появилась еще одна мысль: если лист теряет устойчивость то он уже не несет нагрузку и нагрузку должен воспринимать бетон, но я думаю, что нагрузка не должна передаваться на бетон (это так же при учете жесткости бетона совместно с жесткость листа - часть нагрузки передет на бетон) - а это значит что нельзя допускать потерю устойчивости листа, т.е лист нужно раскрепить дополнительными ребрами или увеличить его толщину, чтобы он не терял устойчивость и воспринимал польностью всю нагрузку. Поправьте если ошибаюсь. Последний раз редактировалось mbdj, 31.08.2011 в 17:25. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Но если обшивка раскрепляет элементы каркаса, являясь диафрагмой жесткости, то тут, конечно, надо более пристальное внимание уделить устойчивости, потому как от этого зависит устойчивость всего каркаса. Однако вы пишете, что делаете расчет и без обшивки, значит это не столь важный элемент и устойчивость каркаса обеспечивается другими связями. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2005
СПб
Сообщений: 428
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Ребра крепятся на сварке , в модели общие узлы стержневых и пластинчатых элементов
Для Нитонисе Они же вплотную друг к другу? Как только появляются деформации обшивки они тут же передаются на бетон и теперь эта двухслойная конструкия работает вместе. - да находятся вплотную, Но получается в этом случае, что футеровка становится несущим элементов, а предполагалось, что футеровка будет выполнять функции теплоизоляции. Футеровка крепится на анкерах, я не думаю что эта конструкция должна была восприниматься целиком как несущая. Последний раз редактировалось mbdj, 31.08.2011 в 22:05. |
||||
![]() |
|
||||
можно какую нибудь точную ссылку на литературу , с описанием процесса который происходит при местной потери листовых и как это будет сказываться на остальных элементах.
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2011
Москва
Сообщений: 47
|
Блейх Ф. Устойчивость металлических конструкций. М.: Физматгиз, 1959. - 544 с.
Власов В.З. Избранные труды в 3х томах. Вольмир А.С. Устойчивость деформируемых систем М.1967 г. 984 стр. с илл. Вольмир А.С. Гибкие пластины и оболочки.М.1956 Тимошенко С. П., Устойчивость упругих систем, пер. с англ., 2 изд., М., 1955. Тимошенко С.П. Устойчивость стержней, пластин и оболочек. М. Наука, Главная редакция физ.-мат. литературы 1971г. 808 с., ил. Смирнов А.Ф., Александров А.В., Лащеников Б.Я., Шапошников Н.Н. «Строительная механика. Динамика и устойчивость сооружений».М.Стройиздат,1984 г. Возьмите Вольмира для начала есть и другие,но за них не отвечаю,например Биргер Прочность,устойчивость,колебания. в 3-х томах Гиммельфард А.Л.Основы конструирования в самолетостроении Ржаницын А.Р.Устойчивость равновесия упругих систем.М.1955 Ржаницын А.Р.Составные стержни и пластинки.М.1986 |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |