Цитата:
Сообщение от Нитонисе
Считают. Я говорю же о 2-ом ПС. Расчет по деформациям. Определение давления под подошвой фундаментов и сравненеи с расчетным сопротивлением грунта - это расчет по деформациям. А ветер - это кратковременная нагрузка. При расчете по 2 ГПС учитывать не нужно.
|
Что за бред. Нитонисе читайте СНиПы, в частности пособие к СНиП 2.02.01-83
2.18. В зависимости от состава различаются сочетания нагрузок:
основные, состоящие из постоянных, длительных и кратковременных нагрузок;
особые, состоящие из постоянных, длительных, возможных кратковременных и одной из особых нагрузок.
2.19(2.6). Расчет оснований по деформациям должен производиться на основное сочетание нагрузок; по несущей способности - на основное сочетание, а при наличии особых нагрузок и воздействий - на основное и особое сочетание.