Вопрос по медпункту - можно ли его не предусматривать при численности персонала от 150 чел.? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос по медпункту - можно ли его не предусматривать при численности персонала от 150 чел.?

Вопрос по медпункту - можно ли его не предусматривать при численности персонала от 150 чел.?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.11.2011, 14:47
Вопрос по медпункту - можно ли его не предусматривать при численности персонала от 150 чел.?
Sirius2w
 
Проектировщик ТХ
 
Регистрация: 16.11.2009
Сообщений: 139

Суть вопроса - есть ли какое-нибудь более менее внятное обоснование полного отсутствия медпункта на предприятии со списочной численностью персонала от 150 человек, численности персонала в наибольшую смену от 55 человек, посетителей от 1000 человек в течении рабочего дня...
Просмотров: 21284
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 12:50
#21
Sirius2w

Проектировщик ТХ
 
Регистрация: 16.11.2009
Сообщений: 139
Отправить сообщение для Sirius2w с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Я знаю. Я видел проекты гипермаркетов. Там помимо медпункта еще много чего предусмотрено.


В том то и дело - что там много чего предусмотрено - в основном из-за требований норм.
Но 50% из этого заказчику не нужно мягко говоря.
Ему нужна эффективная площадь - та которая занята непосредственно производством или обслуживанием клиентов.
Вы думаете каждый заказчик рад что у него АБК выполнено по нормам но занимает 60% от общей площади здания? ))))
Увы - нет!
Вот и приходиться искать варианты - как уменьшить количество санузлов для посетителей вместо нормативных 50 оставить 8-10... а площадь освободившуюся под торговый зал...
сократить гардеробы, медпункт, склады, количество разгрузочных мест (оставить только по реальным а не нормативным потребностям ) и не вкладывать миллионы в "пустые" площади....
Это здравый смысл!

Правка: Нужно стремиться к этому но опять же только путями, которые допускают или разрешают или диктуют нормативные документы.
А хороший проектировщик всегда будет искать и находить компромисс между этими двумя взаимно противоположными силами (Нормы и заказчик)

Последний раз редактировалось Sirius2w, 30.11.2011 в 13:58.
Sirius2w вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2011, 12:55
#22
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Sirius2w Посмотреть сообщение
Но 50% из этого заказчику не нужно мягко говоря.
Пусть не делает. Действительно, зачем в магазине склады? А пожарная сигнализация - вообще излишество. 99% времени не работает вовсе.
Вот это - здравый смысл.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 13:20
#23
Sirius2w

Проектировщик ТХ
 
Регистрация: 16.11.2009
Сообщений: 139
Отправить сообщение для Sirius2w с помощью Skype™


Шишков В.С. Не утрируйте!
Ваше последнее сообщение бесполезно - не несет в себе никакой полезной информации, как впрочем, могу предположить 50% всех ваших сообщений.

Тем практически раскрыта.
Спасибо за дискуссию всем!
ВамШишков В.С., отдельное спасибо за предоставленные ссылки на нормы которые с вашего позволения приведу ниже в качестве заключения к теме.


Заключение: Медпункт должен быть предусмотрен однозначно на основании действующих на сегодняшний день норм:

5.27. При списочной численности работающих от 50 до 300 необходимо предусматривать медицинский пункт.
Площадь медицинского пункта следует принимать: 12 м2 - при списочной численности от 50 до 150 работающих, 18 м2 - от 151 до 300.
На предприятиях, где предусматривается возможность использования труда инвалидов, площадь медицинского пункта следует увеличивать на 3 м2.
Медицинский пункт должен иметь оборудование, определенное заданием на проектирование.

("СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 782))

__________________________________________________________________________________
Статья 223. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников

Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников в соответствии с требованиями охраны труда возлагается на работодателя. В этих целях работодателем по установленным нормам оборудуются санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, помещения для оказания медицинской помощи, комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки; создаются санитарные посты с аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой помощи; устанавливаются аппараты (устройства) для обеспечения работников горячих цехов и участков газированной соленой водой и другое.

(ст. 223, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 07.11.2011))
___________________________________________________________________________________
Перевозка в медицинские организации или к месту жительства работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по иным медицинским показаниям производится транспортными средствами работодателя либо за его счет.

(ст. 223, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 07.11.2011))
___________________________________________________________________________________
Sirius2w вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2011, 13:22
#24
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Sirius2w Посмотреть сообщение
как впрочем, могу предположить 50% всех ваших сообщений.
Пожалуй, процентов 85%.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2012, 16:00
#25
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sirius2w Посмотреть сообщение
Правка: Нужно стремиться к этому но опять же только путями, которые допускают или разрешают или диктуют нормативные документы.
А хороший проектировщик всегда будет искать и находить компромисс между этими двумя взаимно противоположными силами (Нормы и заказчик)
Поделитесь опытом, пожалуйста. Хотя бы в частности отсутствия медпункта. Заранее благодарен.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 11:20
#26
kleverok


 
Регистрация: 30.07.2009
Сообщений: 26


Ситуация: офисное здание, более 300 человек в наиболее многочисленную смену, почти в каждом офисе будет свой арендатор. Заказчик не хочет делать медпункт (его соображения - отдельная тема). Есть предложение в проекте указать, что каждый арендатор будет решать судьбу своего персонала самостоятельно, а на случай неотложных ситуаций имеется договоренность с ближайшим мед. учреждением.
Как считаете, с таким раскладом можно пройти экспертизу?
kleverok вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос по медпункту - можно ли его не предусматривать при численности персонала от 150 чел.?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение