Стыковка двутавров 35Ш1, 25Ш1 и швеллера 20 - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стыковка двутавров 35Ш1, 25Ш1 и швеллера 20

Стыковка двутавров 35Ш1, 25Ш1 и швеллера 20

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.12.2011, 11:42
Стыковка двутавров 35Ш1, 25Ш1 и швеллера 20
Brown22
 
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 7

Помогите пожалуйста, вопрос такой:
"Проектировщик разрешил стыковку несущих балок из двутавра и швеллера (№ балок в заголовке) из кускос, т.е. сваривать кусками например по 3 метра т.к. балка должна быть 6 м. Вопрос заключается в следующем: в каких сериях, типовых, и т.д., можно посмотреть подобный узел для согласования с проектной организацией и правильностью выполнения стыковки балок.
Просмотров: 37313
 
Непрочитано 06.09.2013, 10:06
#21
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


1) стык должен быть равнопрочным, в вашем случае нужны накладки на поясах
2) ребра жесткости на прокатных балках ненужны для кранов с такой г/п, тормозные конструкции тоже
и что за проект вам нужен, непонятно.
Thurd вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2013, 10:58
#22
Юлbz


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 6


Извиняюсь за ошибки...писала быстро.....т.к на работе...Буду исправляться!
Нет..проект просто на существующие пути ....задним числом делать не буду, никто и не заставляет...просто отразить, что на сегодняшний день имеется.Мне предоставили паспорт(восстановленный) на крановые пути написано, что длина пути 142 м, шаг колонн 6м. Балка лежит на 3 опорах,соответственно 12 м. По паспорту расстояние от концевых колонн 5,5 м, следовательно (12*5+(5,5*2))=71
Юлbz вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2013, 11:09
1 | #23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Юлbz Посмотреть сообщение
..просто отразить, что на сегодняшний день имеется...
Дык это не проект, а какая-то исполнительная схема.
Первым делом нужно с рулеткой и фотоаппаратом выехать на место.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2013, 11:18
#24
Юлbz


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 6


с рулеткой и фотоаппаратом уже ходила в цех, все законспектировала....вот теперь проверочный расчет , подскажите, пожалуйста, как сделать..нашла в книгах, расчет разрезных балок, а какие у меня я понять не могу))) стык над опорами, а балка на трех колоннах....расчет сделаю...проверочный расчет несущей способности подкрановых балок и колонн. Но ....если нельзя по правилам делать такой путь...то как мне быть...сделать как есть?или делать как надо?
Юлbz вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2013, 12:57
1 | #25
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Offtop: Еще раз понимаю - какое удобство быть женщиной!
Посмотрите тут - может поможет:
dwg.ru/dnl/8515
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2013, 13:03
#26
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
А можно полюбопытствовать - где еще 1м (71-12*6=-1м)?
Блин, действительно метра не хватает (даже двух)
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2013, 13:06
#27
Юлbz


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 6


Спасибо за помощь....хоть немного в голове что-то "уложилось", а серию, которую Вы мне скинули ..это же для подвесных кранов...а у меня опорный
Юлbz вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2013, 13:11
1 | #28
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 652


Смотрите:
- серию 1.426.2-7, выпуски с 1-го по 6-ой, если у Вас балки подкрановые и опираются на колонны (http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...26.2-7&type=);
- серию 1.426.2-6, выпуск 1/91, если у Вас балки для "кран-балки" и подвешены к балкам (фермам) покрытия.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2013, 13:56
#29
Юлbz


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 6


Сергей, а почему не хватает метра...концевая балка 11,5 м.....или я неправильно думаю, подскажите, пожалйста, дело в том, что мне эти данные предоставили....
Юлbz вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2013, 14:01
#30
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Юлbz Посмотреть сообщение
Сергей, а почему не хватает метра...концевая балка 11,5 м.....или я неправильно думаю, подскажите, пожалйста, дело в том, что мне эти данные предоставили....
У концевых балок обычно свес бывает 0,5м, а тут вроде бы как наоборот , хотя конечно самому приходилось выкручиваться по месту.
Не прими за замечание, прости иногда сам так же грешу
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2013, 15:13
#31
Юлbz


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 6


спасибо)за советы) а с расчетом тогда что делать?считать как 6 метровую балку?
Юлbz вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2013, 15:24
#32
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Юлbz Посмотреть сообщение
спасибо)за советы) а с расчетом тогда что делать?считать как 6 метровую балку?
Ну вообще под опорные краны должны быть разрезные балки, т.е. на опоре болтами соединяться должны, но судя по тому как ты описала у тебя не разрезная балка по всей длине , посему прочность придется наверное считать как у подвесных кранов, посмотри пост 20
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2013, 19:01
#33
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Юлbz Посмотреть сообщение
а с расчетом тогда что делать?считать как 6 метровую балку?
Юлbz, раз ты говоришь, что:
Цитата:
с рулеткой и фотоаппаратом уже ходила в цех, все законспектировала...
Так может выложишь узел опирания концов 12м балки и там где она опирается вроде как по-середение? Будет понятнее что же там - разрезная балка, или неразрезная двухпролетная, или вообще все 71м неразрезная.
Если там вдруг двухпролетная 12м балка, то считать ее проще простого - самое неблагополучное положение кранов искать недолго. Плюс ко всему тебе надо сделать еще и расчет колонны.
У твоей подкрановой балки есть тормозная конструкция? (это типа швеллера, соединенного с верхних поясом балки стальным листом - делается для восприятия горизонтальных нагрузок от кранов, т.е. как бы делают вторую балку в горизонтальной плоскости (первая - это в вертикальной плоскости сама подкрановая)).
По расчету подкрановых балок посмотри Горева том 2 раздел 2.6.1 стр.163 (в конце раздела пример). Также в Беленя "Металлические конструкции" (1986) стр.369.
А вообще СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" раздел 4, 10; СНиП II-23-81* "Стальные конструкции раздел 5, 7 и главное 13 тебе в помощь.
Tvorec вне форума  