| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ну во превых сразу не забываем Плиты предварительно напряженные.
Далее по пунктам: 1. Уже на стадии бетонирования конструкций плиты возьмут на себя вес плиты (дополнительной) 2. В связи с тем что балки будут не предварительно напряженные они будут работать с некоторым отставанием (то есть воспринимать нагрузку меньшую нежели плиты при таком же прогибе) 3. Полка новой плиты буде передавать нагрузку фактически сразу на пустотную плиту. Т.к. её жетскость бут выше. 4. Если уж расчитывать то тут надо идти совершенно другим путем. А. Устройство еще одного пола по лагам. Вот тут с пере распределением нагрузок можно было бы по играть. В. Предложенное мное доп. балки в средней части. Но тут тоже расчет будет не простым. Надеюсь моих аргументов достаточно. Если не достаточно то можно еще много чего сказать.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 15.11.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 66
|
DEM, AIK
Можно м/у сбоной плитой и монолитной положить пенопласт (~4 см), при помощи которого передастся часть нагрузки. (за счет прогиба монолитной плиты). Я согласен, что этот вариант "сырой", но не согласен, что его нельзя вообще применять. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ну дык Я ВАМ о чем говорю
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
В смысле ИСПЫТАНИЯ :?
Лучше мне или AIK деньги налом и мы вам выдадим соответствующие рекомендации и расчеты. ![]()
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
![]() |
испытания - нагрузить усиленную плиту, по прогибу посчитать несущую способность, нагрузить по полной, убедиться, что плита выдерживает расчетную нагрузку
иногда такой метод оказывается более быстрым и дешевым, как ни странно ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
А рекласации преднапряжения как будете испытывать?
По кривому пути идете. Уже установлен факт, что плита как таковая не несет то что должна. Рядом впихиваются балки, которые несут. Создается некая конструкция, обеспечивающая распределение нагрузок между плитами и балками. Поскольку однозначно такое распределение не просчитывается, балку придется принимать на полную нагрузку. А плита что там делает? Совершенно кривая идея обеспечивать условия работы несущих конструкций за счет конструкций пола. При первом же ремонте вашу городьбу разберут и закатают тоненькую стяжечку. Я бы все таки начал плясать от технологии. Для чего нужна увеличенная нагрузка? Если это стационарное оборудование, то можно выполнить локально человеческие конструкции, а на остальной площади оставить плиты. Если это складская зона, где ездят тяжелые кары, то все ваши мечты насчет распределения нагрузок надо забыть. Заказчики бывает сосредоточенную и распределенную нагрузку путают. У меня как-то домик построился -этажей восемь, вдруг прибегают инвесторы с риэлторами: надо увеличить полезную нагрузку. Говно вопрос! Заменил в рекламном буклете нормативное значение на расчетное, все стали счастливы. Может у вас такая же тема, поспрошайте заказчика. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Бл___ ну что за чушь.
Вы точно Подрядчик или Заказчик. Тему в БСК одназачно. Испытывайте пжалуйста хоть о__сритесь. Когда пройдет 5 лет тогда переладите результаты AIK Це не тебе
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |