свайный фундамент. сваи не погрузить в нужный слой - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > свайный фундамент. сваи не погрузить в нужный слой

свайный фундамент. сваи не погрузить в нужный слой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.05.2012, 16:46
свайный фундамент. сваи не погрузить в нужный слой
swell{d}
 
гадание на конечно-элементной гуще
 
Düsseldorf
Регистрация: 31.05.2006
Сообщений: 7,596

добрый день.

спб, район пл.мужества (размыв, привет!), 25эт жилой дом, сложные геологические условия, практически сплошное свайное поле, плитный ростверк.
геолог. разрез с характеристиками: http://dl.dropbox.com/u/5348360/nano...2-05-31-02.jpg
приняли забивные 40х40 23м до плотных пылеватых песков ИГЭ-9 + заглубление на 1м по СНиП

сегодня пришли результаты испытаний: http://dl.dropbox.com/u/5348360/nano...2-05-31-02.pdf
до проектной отметки не дошли больше 2х метров, сами честно пишут, что дошли только до границы ИГЭ-9 и в него не зашли.
по испытаниям - несет и осадка 5мм (для свайного поля согласно требованию СП 50-102-2003 п.7.4.8 осадки будут больше в 12 раз при l/d = 57,5; a/d = 3; n = 312).

расчётная нагрузка на сваю - 120тс, осадка одиночной по расчёту - 11мм (соответственно свайного поля 130мм).

как быть? заставить бурить лидерные скважины?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
Просмотров: 10063
 
Непрочитано 06.06.2012, 19:06
#21
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Эксперт хочет сваи давить, а не забивать. Есть какая-то разница?
Ответь:
оборудование для погружения свай принимает/определяет подрядчик на основании данных несущей способности свай, массы, длины и материала свай, с учетом данных инж.-геологич. изысканий.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 21:48
#22
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


замечание выглядит так:
Цитата:
. Обосновать принятый способ погружения свай забивкой при наличии в основании острия и по глубине погружения свай слоев песка, которые при динамических нагрузках переходят в плывун. Рекомендуется забивку заменть вдавливанием.
пишу ответ:
Способ погружения свай вдавливанием не обеспечит погружение нижних концов свай в слой ИГЭ-9 на проектную отметку.

п.с. у меня в проекте нигде не написано, что сваи надо забивать. написано, что "сваи забивные железобетонные", но они так называются. а как их погружать будут меня не сильно волнует.
кстати, это тот самый ИГЭ-9, в которой и не зайти - и есть "плывун" по данным геологии.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 17:39
#23
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Ситуацию понимаю так:

На счёт плывуна под остриём - при снятии динамич. воздействия грунт вернётся в исходное состояние. Проблем нет...

На счёт плывуна по глубине погружения сваи - если он не выходит (не граничит) на поверхность котлована (дно, откосы) то проблем быть не должно, т.е. если ему деваться не куда (зажат другими слоями) он никуда и не "убежит" а при снятии динамики он опять станет пылеватым песком с прежними расчётными характеристиками (вернётся в исходное состояние). В противном случае - откосы ползут, дно поднимается, уже забитые сваи меняют положение...
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 18:52
#24
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


дно котлована - плывун. со сваебойщиками общаемся плотно - их вроде ничего не смущает.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 19:21
#25
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


им виднее..
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 16:05
#26
besik


 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 42


Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, существует ли возможность наращивания забивных железобетонных свай в случае если они утонули. Может есть какие-нибудь узлы стыковки. Заранее спасибо!!!
besik вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 16:14
#27
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


besik
можно этот вопрос задать геологам, которые делали геологию, или допустим проектировщику, который назначал длину сваи или может заказчику, который решил не уточнять длину сваи пробным погружением перед заказом свай на жбк и устройством всего свайного поля.
Я таких узлов не видел, но по идее можно много чего придумать, например раскопать сваю, разбить и оголить арматуру, нарарстить каркас и добетонировать. Сделать можно многое, только дублирующая свая видимо дешевле будет.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 16:21
#28
besik


 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 42


Дело в том что там грунты щебенисто-дресвяные переходящие в глыбовые. В проекте заложили сваи стойки длиной 6 м. Геология была сделана неточная. В результате некоторые сваи зашли на 2 метра, некоторые начали тонуть. Вызвали профессора с универа. Он предложил делать литерные скважины и забивать. Где сваи будут тонуть их наращивать и добивать до проектной отметки
besik вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 16:32
#29
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Думаю для начала надо уточнить длину свай по всей площадке строительства путем пробного погружения свай, разбить на участки и для каждого участка определиться с глубиной погружения (длиной сваи) и сделать необходимый заказ на жбк.

Лидерные скважины по идее не нужны и врядли помогут, хотя если заказчик очень хочет потратить деньги (привет профессору) пускай бурит. Наращивать сваи дорого и лучше срубить торчащий над землей кусок, чем копать и наращивать.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 16:36
#30
besik


 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 42


Спасибо большое!!!
besik вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 16:56
#31
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
лучше срубить торчащий над землей кусок, чем копать и наращивать.
Ну, это как бы, совсем разное, несопоставимое... Не срубишь, то, что утонуло.
Одни нужно срубить, другие нарастить.
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 17:06
#32
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


как я понял вовремя остановились, увидели, что сваи ныряют и остановили работы и ищут решение - тут поступили правильно.

Владимир как вы считаете, как правильно поступить:
1. бить по всей площадке шестиметровые сваи и где недопогружается бурить лидер в сыпучих грунтах, а где ныряет - наращивать
2. уточнить длину свай по всей площадке и заказывать сваи разной длины

Думаю вопрос перед автором был примерно таким как я написал
_Oleg_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > свайный фундамент. сваи не погрузить в нужный слой

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Состав проекта на свайный фундамент tokhot Основания и фундаменты 13 22.09.2015 10:33
Фундамент под коттедж: плита или сваи??? Nagay Основания и фундаменты 32 17.07.2013 09:31
Свайный фундамент??? Michail Основания и фундаменты 2 28.01.2008 11:40
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? ктева SCAD 1 16.07.2007 12:35
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57