Здравствуйте уважаемые форумчане)
Ситуация такая:
Имеется металлическая рама размерами 2,5х2,5х2,1(h), на которой установлен реактор объемом 2 куб. м. (апарат с перемешивающими частями, мешалка вобщем) массой 2,0 т, N=3,0 кВт, частота вращения 1500 об/мин.
Подскажите пожалуйста литературу по расчету подобных конструкций. Учитывать или нет динамические нагрузки в данном случае? Или просто посчитать обычную статическую раму?
Заранее спасибо!
Просмотров: 18567
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 18:37
#21
Minerva1978

Архитектор
 
Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 159


olf_
Точнее совсем не то). Мне раму рассчитать нужно а в указанном СНиП совсем про другое. Да и к тому-же меня интересует если еще не понятно не сама процедура расчета, а только-лишь нагрузки необходимые для расчета. Если еще конкретнее, то скажу так: стоит-ли учитывать динамику в этом конкретном случае??
Поэтому вместо того чтобы ерничать внимательно-бы тему прочли)
Спасибо за участие)
Minerva1978 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2012, 18:41
#22
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Да, нет тут никакой динамики. Успокойтесь
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2012, 02:45
#23
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Да, нет тут никакой динамики. Успокойтесь
- насмотрелся про Славика и Димона ? не спеши..

Цитата:
Сообщение от Minerva1978 Посмотреть сообщение
olf_
Точнее совсем не то). Мне раму рассчитать нужно а в указанном СНиП совсем про другое. Да и к тому-же меня интересует если еще не понятно не сама процедура расчета, а только-лишь нагрузки необходимые для расчета. Если еще конкретнее, то скажу так: стоит-ли учитывать динамику в этом конкретном случае??
Поэтому вместо того чтобы ерничать внимательно-бы тему прочли)
Спасибо за участие)
извините "совсем про другое" о чем ??! наверно "точнее совсем не то)" про это

Цитата:
1.2. ... При проектировании фундаментов машин с динамическими нагрузками следует учитывать требования СНиП 2.02.01-83, СНиП 2.02.03-85, СНиП 2.03.01-84, СНиП II-23-81 и пр.
Цитата:
1.3. Фундаменты машин с динамическими нагрузками могут быть бетонными или железобетонными монолитными, сборно-монолитными и сборными, а при соответствующем обосновании - металлическими. ...
Цитата:
1.9. Фундаменты машин с динамическими нагрузками следует проектировать:
...рамными, представляющими собой пространственную конструкцию, состоящую, как правило, из верхней плиты или системы балок, опирающихся через ряд стоек на нижнюю фундаментную плиту;
облегченными различных конструктивных типов, ...
Цитата:
1.19. Расчет фундаментов машин и их оснований включает:
определение амплитуд колебаний a фундаментов или отдельных их элементов;
...
расчет прочности элементов конструкций фундамента.
...
Цитата:
1.22. Расчет прочности элементов конструкций фундаментов различных типов машин допускается производить на статическое действие расчетных динамических нагрузок, определяемых по формуле (3). ...
Цитата:
1.23. При определении расчетных статических нагрузок, в число которых входят вес фундамента, вес грунта на обрезах фундамента, вес машины и вес вспомогательного оборудования, коэффициент надежности по нагрузке gf принимается в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 при расчете прочности ... .

Расчетные динамические нагрузки Fd от динамического воздействия движущихся частей машины или нагрузки, представляющие какой-либо особый вид силового воздействия (например, момент короткого замыкания, ... и т.п.), определяются:

при расчете колебаний произведение значения нормативной динамической нагрузки Fn, соответствующего нормальному эксплуатационному режиму работы машины и принимаемого по указаниям соответствующих разделов или по заданию на проектирование, и коэффициента надежности по нагрузке gf =1;

при расчете прочности элементов конструкций фундамента по формуле
Fd=gf h Fn, (3)
где gf и h - коэффициенты соответственно надежности по нагрузке и динамичности, принимаемые по табл. 4;
Fn - нормативное значение динамической нагрузки, соответствующее нормальному эксплуатационному режиму работы машины или особому силовому воздействию и принимаемое по соответствующим разделам или по заданию на проектирование.
Цитата:
Примечания (к табл. 4): ...
2. для машин с вращающимися частями, у которых имеются также возвратно-поступательно движущейся массы, коэффициент надежности по нагрузке для динамических нагрузок, создаваемых этими массами, следует принимать gf =1,3.
3. Значения коэффициента h относятся к железобетонным фундаментам. Для стальных фундаментов следует производить динамический расчет.
...
Раздел 2 ...

ну и так загляните в распоряжение 1047-р пункт 49

Последний раз редактировалось olf_, 18.08.2012 в 03:40.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2012, 08:37
#24
Дмитрий (Selektor)


 
Регистрация: 07.06.2009
Сообщений: 77


Уважаемая Minerva1978, если расчет совместно с, любезно предложившим свои услуги, Tyhig не заладится, перешлите исходные данные. Желательно. чтобы конструктивнвя схема рамы с размерами уже была (очень некогда заниматься конструированием). Кроме того, обращаю внимание, Вы дали характеристики двигателя ( 1500 об/мин., Р=3,0кВт), двигатели, как правило хорошо сбалансированы и частота воздействия очень высокая, т.е речь идет о вибрации. Нужны данные по самому реактору, там перемешивается какой-то материал с известной плотностью, есть масса лопаток (привод наверняка через редуктор) нужна частота их вращения. Таким образом, имеет место горизонтальная и вертикальная составляющая нагрузки. которая циклично перемещается (не забывая, конечно, статическую составляющую -собственый вес, площадки обслуживания, загрузка материала и пр.. )(желательно, конечно заводские. паспортные данные). На это и предлагаю сделать расчет, прогнав быстренько через SCAD, это несложно. Если частота мешалок лежит в пределах от 0,1 до 10 Гц, существенно влияет собственная частота системы рама-мешалка. В итоге расчета передам внутренние усилия,собственную частоту и рекомендации по динамическим характеристикам системы,дальше удачи.
Дмитрий (Selektor) вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2012, 20:41
#25
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Немаловажно еще конструктивное решение опирания рамы на каркас здания. Стойки рамы расположены 2,5х2,5 м. Плиты жб ребристые 1,5х6. Придется перекидные балки городить и опирать на ригели.
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2012, 02:51
#26
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


А с чего начали?
- "Просто посчитать стальную раму".
Это ещё хорошо, что Вы "Minerva" сюда обратились с этим "пустяком".
Правильно сделали (или нет)?
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2012, 09:54
#27
Minerva1978

Архитектор
 
Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 159


Да все правильно)). Раму уже сварили и поставили пока суть да дело)). из 16го швеллера. стойки уголок 90х7 + связи подкосы из него же)). Усе стоит робит как говорится)).

Кстати если кому еще интересно, с завода изготовителя реактора никаких спецтребований по динамике не предъявили, пообщавшись с коллегами тоже нигде ничего не нашли. Мешалка внутри мешает суспензию плотностью 1300 кг/м3 частота вращения вала мешалки 170 об/мин. В общем стандартная рама практически...... Даже не колышется))), Ну может есть кратковременная динамика при старте/стопе.....
Minerva1978 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2012, 09:56
#28
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


А Вам про то и говорили.
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2012, 10:03
#29
Minerva1978

Архитектор
 
Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 159


Ну так за то и благодарна, что лишнее подтверждение нашлось на любимом форуме))). Но проверить все-таки не мешало...
Minerva1978 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2012, 10:09
#30
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Дело в том, что конструкторы (строители), как и многие другие, часто нежелают увидеть что-то за пределами своей компетенции. Смотрим Момент нв валу двигателя 10Н/м, редуктор n= 20, момент на валу мешалки 200 Н/м.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2012, 13:28
#31
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Конечно и [16 пройдёт.
Просто, по моему мнению, этому агрегату, чисто визуально, больше подошла-бы рама из [30. (визуальное соответствие одного - другому).
Причём - такое требование прописано в СНиПах. Пока - не могу точно сказать - в каком и №п.п.. но требование такое есть. (сейчас найду - дам ссылку).

Вы съэкономили пару сотен кг металла, игнорировав требования (или рекомендации) СНиПа.

Дополнение.
Это прописано в п. 10.1.(г) СНиП 2.01.07-85*.

Причём... - связи из L90х7 - явный перебор.
- Вы не можете точно определить: - что, куда, (а главное) зачем и в каких количествах ставить.
И - ЭТО - плохо.

Последний раз редактировалось VVN59, 25.08.2012 в 13:48.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2012, 13:40
#32
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Обломчик вышел...
Ну да ладно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2012, 13:43
#33
Minerva1978

Архитектор
 
Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 159


VVN59
Если еще носом ткнете куда-то, то спасибо отдельное будет))). Так сказать на будущее пригодится всегда)))
Что характерно этот пункт СНиПа как-то обычно незамеченным остается)). Хотя прогиба балок рамы не видно на месте даже мизерного))). Ну и по расчету естественно он горррраздо меньше нормативного))). Но впредь будем обращать внимание. Хотя и субъективно это "ощущение безопасности" у всех разное ведь)))
Minerva1978 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2012, 08:20
#34
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Дополнение.
Это прописано в п. 10.1.(г) СНиП 2.01.07-85*.
Я в том пунктике не усмотрел такого требования, что под визуально крупный агрегат следует ставить визуально "мощную" конструкцию.
Эстетико-психологические требования предъявляются к прогибам (перемещениям) конструкций, но никак не к ощущению "мощности" конструкции.
Это моё мнение.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 09:06
#35
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Хотелось бы продолжить тему!

А как всё-таки создавать именно динамическое загружение без преобразования в статику. Обычно в оборудовании указана частотный дианазон ну и нагрузки (гориз., верт. составляющие). Пока делаю так: если в паспорте пишут, что пусковая нагрузка в 5 раз больше - тупо умножаю нагр. на 5 и делаю статич. нагружение (суммируя полученный результат со статической нагрузкой).
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2013, 20:04
#36
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
А как всё-таки создавать именно динамическое загружение без преобразования в статику
Что значит "без преобразования в статику"?
Насколько я помню из курсов термеха-сопромата, динамическую нагрузку получают умножением статической нагрузки на коэффициент динамичности. А дальше считаем по статике. Вот и всё.
Что же касается коэффициента динамичности, то тут уж даже не подскажу, где его взять. Но опять же припоминается мне, что больше 2 он не бывает. Как-то так.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2013, 20:16
#37
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ансис умеет динамично)
 
 
Непрочитано 12.02.2013, 16:03
1 | #38
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Что же касается коэффициента динамичности, то тут уж даже не подскажу, где его взять. Но опять же припоминается мне, что больше 2 он не бывает.
Брать его, например, в СНиПе на фундаменты машин с динамическими нагрузками. И бывает он и более 2ух. По уже упомянутому СНиПу до 10.
Да и считать вполне можно, а зачастую и нужно "без преобразования в статику"
Novich вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 20:57
#39
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Novich Посмотреть сообщение
в СНиПе на фундаменты машин с динамическими нагрузками
Спасибо. А номер СНиПа не подскажете?
Цитата:
Сообщение от Novich Посмотреть сообщение
И бывает он и более 2ух
Спорить не буду. Давно это проходил, а на работе расчётами не занимаюсь. Занимаюсь воплощением чертежей в жизнь.
Цитата:
Сообщение от Novich Посмотреть сообщение
Да и считать вполне можно, а зачастую и нужно "без преобразования в статику"
Но как, как? Вкратце обскажите принцип расчёта.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет стальной рамы на динамические нагрузки

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет треугольной ЖБ рамы Мифон Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 24.02.2010 04:15
Расчет карнизного узла мет. рамы с наклонным фланцем jb77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 05.08.2009 23:23
Статический расчет поперечной рамы пром здания Саид Разное 1 08.03.2007 16:42
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17