Стык колонны с балкой покрытия - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стык колонны с балкой покрытия

Стык колонны с балкой покрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.11.2012, 10:39
Стык колонны с балкой покрытия
лариса К
 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 51

Так можно соединять?

Вложения
Тип файла: zip Чертеж.zip (49.0 Кб, 645 просмотров)

Просмотров: 9468
 
Непрочитано 30.11.2012, 14:36
#21
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от лариса К Посмотреть сообщение
балка с консолью на колонне - жесткое соединение, на другой колонне - шарнир.
Оба узла шарнирные. Или перерасчет рамы, или приведение узла в соответсвие с расчетной схемой.
024 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2012, 15:04
#22
лариса К


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 51


Бармаглотище. Меня интересует только болтовое соединение балки, если учитывать момент (жесткое соединение) то болты должны быть М36, если считать только на срез (стык шарнирный) то достаточно М20.
лариса К вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 15:13
#23
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от лариса К Посмотреть сообщение
если учитывать момент (жесткое соединение) то болты должны быть М36
Лариса, нельзя так. Мало лишь принять болты, ведь надо же еще обеспечить достаточную жесткость самих элементов узла. Болты будут передавать момент через тонкую полку балки. Вы ее считали на изгиб? О какой жесткости такого узла может идти речь вообще.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 15:26
#24
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от лариса К Посмотреть сообщение
Бармаглотище. Меня интересует только болтовое соединение балки, если учитывать момент (жесткое соединение) то болты должны быть М36, если считать только на срез (стык шарнирный) то достаточно М20.
Для начала посмотрите серию 2.440-2 выпуск 1. Там приведены рамные узлы сопряжения ригеля с колонной (фланцевые). Поверните на 90 градусов либо серию, либо ваш узел и сравнивайте.

Хотя в вашем случае не все так просто, но для общего понимания - необходимо начать с этого.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 30.11.2012 в 15:38.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2012, 15:38
#25
лариса К


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 51


Ну да, полки тонкие, но там еще и ребра есть.
лариса К вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 15:40
#26
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Вы серию откройте да посмотрите.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 15:54
#27
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


все нормально с узлом, а посчитать надо.
 
 
Непрочитано 30.11.2012, 15:57
#28
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


вы часто делаете фланцевые жесткие узлы, засунув болты только "внутрь сечения", да еще без обратных фланцев на колонне и с прямыми фланцами на ригеле толстотой 20 мм? На болтах М20 класса 8.8?

Да + еще в данном узле надо решить вопрос с восприятием сдвига. На срез там ничего работать не будет, надо делать фрикционное соединение для восприятия сдвига. С соответствующей подготовкой поверхностей.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 16:08
#29
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Вобще конечно со схемой нужно определиться : узлы жесткие или шарнирные. Жесткие узлы гораздо сложнее и в проектирование, и в производстве, и в монтаже. Если узел жесткий, то его нужно выполнять как фланцевое соединение и расчитывать как фланцевое соединение. Вот три картинки из Катюшина (см. вложение) , на одной из них красными штрихами я пометил места расположение высокопрочных болтов (т.к. их плохо видно). Этот узел похож на ваш пролетный жесткий узел, только болтов не 4 как у Вас, а восемь. и необходим расчет этого фланцевого узла. на третьей картинки изображено как это работает,только надо представить что полки двутавра это ребра жесткости вашей балки.
Если узел делать шарнирный, то можно посмотреть как на картинке или выбрать что то из вышеуказанной серии. Шарнирные узлы лишены многих сложностей присущих жестким узлам, но выбор шарнирного узла может привести к увеличению сечения вашей колонны и балки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: q1.JPG
Просмотров: 279
Размер:	78.7 Кб
ID:	91552  Нажмите на изображение для увеличения
Название: q2.JPG
Просмотров: 248
Размер:	63.7 Кб
ID:	91553  Нажмите на изображение для увеличения
Название: q3.JPG
Просмотров: 252
Размер:	60.0 Кб
ID:	91554  

Последний раз редактировалось roma1187, 30.11.2012 в 16:21.
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 16:11
#30
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
На срез там ничего работать не будет,
Интересно почему
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 16:40
#31
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Интересно почему
А потому, что для рамного узла будут нужны высокопрочные болты с контролируемым натяжением (если вы не хотите получить "дышащие" фланцы, щелевую коррозию и прочие "прелести" вплоть до вывороченных фланцев и сорванных болтов - коррозия, сволочь такая, с увеличением в объеме идет и распор офигенный получается).

И я вот не представляю себе стяжку двух фланцев высокопрочными болтами с контролируемым натяжением - и чтобы в узле происходили такие перемещения вдоль поверхности контакта, чтобы эти болты дополнительно начали работать на срез.
Кроме того, я даже сомневаюсь, что эти перемещения допускаются, хотя тут не могу сказать однозначно.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 17:21
#32
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
И я вот не представляю себе стяжку двух фланцев высокопрочными болтами с контролируемым натяжением - и чтобы в узле происходили такие перемещения вдоль поверхности контакта, чтобы эти болты дополнительно начали работать на срез.
Вобще болты работают довольно сложно во фланцевом соединении (см. вложение, тот же Катюшин). И мне кажется для этого обсуждения нужна отдельная тема.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: q4.JPG
Просмотров: 233
Размер:	66.6 Кб
ID:	91558  
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 17:23
#33
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Да не надо здесь в теорию вдаваться, все уже посчитано, испытано и законструировано.

Надо просто взять эти наработки и сделать нормальный узел.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 30.11.2012 в 17:28.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 17:35
#34
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


И тем создано обчитаться можно
024 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 17:46
#35
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
И я вот не представляю себе стяжку двух фланцев высокопрочными болтами с контролируемым натяжением - и чтобы в узле происходили такие перемещения вдоль поверхности контакта, чтобы эти болты дополнительно начали работать на срез.
Кроме того, я даже сомневаюсь, что эти перемещения допускаются, хотя тут не могу сказать однозначно.
Англичане (забавные люди) допускают 30% максимальных срезных напряжений в рабочих болтах фланца. Причем, не делают различия при этом для натянутых болтов и обычных. Даже деформации у них для фланца (в евронормах такое есть) не различают преднапряженные болты от обычных, причем прямым текстом. Хотя, картинку из Катюшина они знают, хотя и немного в другой форме (откуда там шарнир на конце) - но это другая тема.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 19:00
#36
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Не знаю, я в Англии не проектировал и аглицких норм не знаю.
Тут с нашенскими бы в полном объеме разобраться.. = )) На всю жизнь задачка.

Просто мне действительно трудно себе представить подобное стянутое сотнями тонн соединение, в котором фланцы елозят друг по другу от усилия, параллельного плоскости контакта - и при этом никаких пакостей не возникает (типа потери защитного покрытия и развития щелевой коррозии).
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2012, 16:07
#37
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Смазать можно)
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2012, 17:50
#38
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Смазать можно)
Угу.
Вазелином.
Осталось только решить - что именно и кому мазать?
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стык колонны с балкой покрытия

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монтажный стык колонны henry Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 19.06.2010 20:51
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45