Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д. Регистрация: 13.10.2012
Ukraine/Kiev
Сообщений: 106
|
Цитата:
Иначе утеплитель был бы постоянно мокрый. Отвод влаги с воздушной прослойки осуществляется благодаря прерывистому уплотнителю на стойке и ригеле (см. ниже схему вентиляции). |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Узел сертифицируется по показателям IE, т.е. по потере целостности (Е) и потери теплоизолирующей способности (I)
при стандартном огневом воздействии при 1000°С, а там и терять то нечего - алюминий снизу и алюминий сверху, который плавится при 660°С. На прилагаемой картинке говорится, что нужно сделать отверстие в стойке и влага будет тогда удаляться из утеплителя - это нормально, но делать брешь в обороне не правильно, фактически оба показателя провалены. |
|||
![]() |
|
||||
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д. Регистрация: 13.10.2012
Ukraine/Kiev
Сообщений: 106
|
Интересно, а кто то сертифицировал такой узел? Интересно посмотреть на фактические показатели...
Хотели в узле использовать фартук из оцинк.листа толщиной 0,5мм, так не прошел такой вариант, сказали 0,7мм надо минимум (сколько гибочных станков фирма угробила на этой 0,7мм оцинковке). А узел так ни кто и не испытывал. |
|||
![]() |
|
||||
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д. Регистрация: 13.10.2012
Ukraine/Kiev
Сообщений: 106
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 16.06.2011
Москва
Сообщений: 10
|
ГОСТ 31251-2008- "Стены наружные с внешней стороны....." Вот это единственный документ к которому можно за уши привязать натурные испытания (отжиг) которые надо проводить в случаях если расстояние непрозрачного участка ВЫВЕШЕННОГО ПЕРЕД ПЛИТОЙ перекрытия витража меньше либо равно 1200 мм.
За ГОСТированную методику испытания именно витражной (а не оконной) системы пока только разрабатывают. Над ней трудятся такие наши "монстры" как ВДПО и ЦНИИСК Кучеренко. Трудятся правда уже почти десять лет. А пока прокатывают следующие постулаты: 1. Если это лоджия то всем побарабану как устроен этот узел 2. Если этот узел относится к тепловому контуру помещения , то тогда два варианта а. если расстояние между ригелями непрозрачной зоны 1200 мм то надо обеспечить изнутри материалами типа гипсокартон или фиброцемент или кладка регламентируемого ЕI а снаружи использовать не горючие материалы группы НГ и можно даже Г1, но далеко не все б. если расстояние между ригелями непрозрачной зоны меньше 1200 мм то ПОЖАРНЫЕ почти гарантированно попросят отжиг или на лапу. 3. Если это узел теплового контура, но витраж по высоте является ограждением единого пожарного отсека (например лестничная клетка)то всем побарабану как устроен этот узел. 4. Если этот узел относится к тепловому контуру в высотке(выше 75 м) и при этом делит разные пож отсеки то индивидуальный побобъектный отжиг фрагмента витража гарантирован. Так и живем в пучине безаконья и ФЗ 123 вертимся на грани. поэтому советую всем архитекторам выдерживать высоту непрозрачной зоны в 1200 мм и лучше с внутренней стороны она будет решена из кладочных материалов или монолита а не в составе витражной конструкции. кстати сам по себе стеклопакет двухкамерный с наружным закаленным стеклом держит приблизительно 5-10 минут. а узел должен держать и от проникновения пламени изнутри сквозь щель между витражем и плитой перекрытия и снаружи до момента переброса его на вышестоящий этаж |
|||
![]() |