Как крепится прогон из швеллера к верхнему поясу ферм из квадратных труб? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как крепится прогон из швеллера к верхнему поясу ферм из квадратных труб?

Как крепится прогон из швеллера к верхнему поясу ферм из квадратных труб?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.02.2013, 10:23 1 |
Как крепится прогон из швеллера к верхнему поясу ферм из квадратных труб?
rus8585
 
СПб
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 63

помогите найти узел крепления прогона из швеллера к верхнему поясу фермы из труб....желательно ссылкой на какую-нибудь серию
Просмотров: 30500
 
Непрочитано 02.10.2013, 08:03
#21
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,373


всё давно решено
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 09:31
#22
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Тигран88 - т.к. толщина профиля такого очень мала, (1-2мм) то врядли он раскрепит фермы. Хотя если их густо понапихать, то может. 4-ре болта там более чем достаточно. (ставь М16-8.8 = зубами не оторвешь!!!)
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 10:48
#23
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
ставь М16-8.8
На кой хрен 8.8?! При толщине 2мм на срез болт М16 5.6 держит в 3 раза больше, чем на смятие.
При толщине 2мм максимальное расстояние между болтами 12t=24мм. При этом минимальное расстояние между болтами М16 - 34мм.
Данная рекомендация высосанная из пальца и не содержит ни нормативной ни логической целесообразности
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 00:07
#24
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
РЕБЯТА ОЧЕНЬ НУЖНО!!! НАДО ЗАВТРА ЗДАТЬ
А вот поставить бы тебя раком варить то, что ты тут наваял
gomer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как крепится прогон из швеллера к верхнему поясу ферм из квадратных труб?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны ли связи по верхнему поясу ферм при профнастиле по стальным прогонам Witsoon Металлические конструкции 172 19.05.2018 12:05
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты Tyhig Технология и организация строительства 25 25.02.2013 23:27
Предельный изгибающий момент для квадратных труб Crotique Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.03.2012 13:03
Связи по верхнему поясу searcher Конструкции зданий и сооружений 1 05.09.2008 12:53