Цитата:
Сообщение от vyacheslav
Я вообще-то не только в институте учился , но и в 2-х из них ( один назывался МИСИ) еще и преподавал.
Я задал вам конкретный вопрос : "Каким образом можно создать условия хранения кубиков при электропрогреве бетона,например, перекрытия проводами ПНСВ, и эти условия будут идентичны условиям твердения конструкции?",а вместо конкретного ответа получаю отписки.
Вас в каком институте этому учили?
|
При электропрогреве никаким образом такие условия для кубиков не создать! Поэтому сдаете в лабораторию кубики, которые твердели у вас под столом в прорабской, а в заключении лаборатории будет указано
нормальные условия твердения. Если при этом соблюдался режим прогрева бетона, что отражено в журнале ухода за бетоном, то у технадзора не будет оснований для претензии, ибо суть электропрогрева - создать эти самые нормальные условия твердения. Ну и естественно, предъявляйте технадзору работу в ее процессе, а не уже по факту выполнения! В крайнем случае - неразрушающие методы контроля вам в помощь.