Начинающийй
 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117

извините за очень глупый вопрос! все же не куда обратиться, где бы так толково и просто объяснили, как здесь.... в университет поздно!
объясните пожалуйста простыми словами, на примере или так, что такое "устойчивость плоской формы изгиба"? блин, ну не могу ни как понять и все...

Последний раз редактировалось Начинающийй, 09.10.2014 в 13:04.
Просмотров: 116121
 
Непрочитано 20.12.2019, 05:11
#421
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
.... геом-нелинейность....
Что означает "КЗУ линейный 0,2"? Линейный или нелинейный? Как я понимаю, 0,2 - это конец линейности в нелинейке. Т.е. истинное КЗУ=0,2 при данной максимальной нагрузке (без учета прочности).
Нагрузка max как я понял 5 т/м, или 15 т/точка. Так? Или это в фунтах? Судя по цифрам 150000 (Н) и КЗУ=0,2, речь о 3 т/м на прогон. Это видимо таки 35Б1, раз столько несет.
Факультативно: 10 мм - это на какой длине? 12 м? 3 м? 1-я форма как у всех, бабочкой, так? В SCAD при больших нагрузках (при >2,4 для 20Ш1 и >7т/м для 35<1) 1-й выходит простой выгиб обоих балок в одну сторону, никаких бабочек.
Нельзя ли сделать такое же кино для 2,1 т/м при 20Ш1?
У нас тут для случая 2,1 при 20Ш1 получились разные результаты по устойчивости (без учета прочности).
На всякий случай: из Ваших кино следует, что все летит в тартарары. Буквально. Зритель так и понимает итог темы. Или это лишь о несущественности влияния прогиба прогона под нагрузкой на устойчивость? - по графикам вроде особой разницы нет, на прогон давать нагрузку или мимо прогона - так?
Или это подтверждение формы потери устойчивости - т.е. после "устойчивой" деформаций по нелину, нами выложенных, в случае потери устойчивости форма деформаций обретет вид, повторяющий форму из линейного?
Или это подтверждение, что при 3 т/м все устойчиво?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сопоставление.png
Просмотров: 36
Размер:	72.8 Кб
ID:	221304  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 20.12.2019 в 06:13.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2019, 07:25
#422
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
по графикам вроде особой разницы нет, на прогон давать нагрузку или мимо прогона - так?
По анимации видно, что прогон полность предохранен от выпучивания в горизонтальной плоскости.

----- добавлено через ~10 мин. -----
И по трепыханию полок балки при переходе в новую форму равновесия закрадываются подозрения в применении какого-то динамического метода. Если так то скорость приложения нагрузки будет значительно влиять на КЗУ и на поведение системы под нагрузкой
румата вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2019, 09:35
#423
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Ильнур,
Схема по #168. По нагрузкам из #168 было Ркр= 9.61*3000=28830 кгс



Нагрузка динамическая, прикладывается за 1 секунду 0 сек-0%, 1 сек-100%, так что да динамическая составляющая тут есть, но она только добавляет драматизма.

Не совсем уловил про
Цитата:
Нельзя ли сделать такое же кино для 2,1 т/м при 20Ш1?
Что конкретно надо поменять?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 186
Размер:	221.5 Кб
ID:	221307  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2019, 09:41
#424
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Что конкретно надо поменять?
Динамическую нагрузку на статическую. Прогон принять без горизонтального раскрепления из 20Ш1. После этого определить КЗУ и показать анимированные результаты.
румата вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2019, 09:47
#425
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


А все таки, кто нибудь ответил автору. что такое потеря устойчивости плоской фирмы изгиба?
Кто нибудь видел эту потерю в реальной жизни?
И самый главный, для меня, вопрос - потеря ПФИ это 1-е или 2-е предельное состояние?
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2019, 09:52
#426
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Что конкретно надо поменять?
Если 20Ш1, то ничего менять не надо. Прогон априори устойчив - его оставить "всяко устойчивой". Изначально было задумано так - устойчивость прогона не изучаем, она считается обеспеченой, изучаем устойчивость ГБ в зависимости от жесткости прогона и нагрузки.
Скорость приложения можно просто на порядок уменьшить.
Насчет КЗУ - если взять 50 т/м (на п.168 было 1 т/м), то 0,2*50=10 т/м. Т.е. потеря начинается при нагрузке 10 т/м?
Надо конкретно назвать нагрузку, при которой начинается завал.
И пояснить, что это - упругая устойчивость, без учета прочности, но таки натуральная.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2019, 09:56
#427
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Кто нибудь видел эту потерю в реальной жизни?


----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Прогон априори устойчив - его оставить "всяко устойчивой".
Зачем он там тогда вообще нужен? Тогда нужно АЖТ и делу конец.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
И самый главный, для меня, вопрос - потеря ПФИ это 1-е или 2-е предельное состояние?
Первое, естественно

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
А все таки, кто нибудь ответил автору.
Давным-давно отвечено.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Аннотация 2019-12-20 095327.png
Просмотров: 138
Размер:	837.1 Кб
ID:	221314  
румата вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2019, 10:01
#428
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
... кто нибудь ответил автору. что такое потеря устойчивости плоской фирмы изгиба?
Человек 100 ответили. Например см. п.4.
Цитата:
Кто нибудь видел эту потерю в реальной жизни?
Видно до и после. До - все норм, прямо, после - все в руинах. Сам момент потери видят в основном видеокамеры.
Цитата:
самый главный, для меня, вопрос - потеря ПФИ это 1-е или 2-е предельное состояние?
Устойчивость - это несущая способность, поэтому 1-я.
Цитата:
Зачем он там тогда вообще нужен? Тогда нужно АЖТ и делу конец.
В принципе - нет. Нас интересует ТАКИ (пофторно таки) влияние реальных EI. Сам прогон рассматривается реальный, раскрепленный, а не в космосе болтающийся - мы и не собираемся опереться на жидкие прогоны - это суть подкоса - пользоваться жесткостью прогона. А не соплей понавешать.
Сама идея-то от этого - прогон довольно жесткий - почему бы не подпереть сжатый пояс ГБ.
Давай тогда возьмем 10Б1 и похохочем.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 20.12.2019 в 10:07.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2019, 10:07
#429
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Первое, естественно
Я тоже видел потерю ПФИ, только в реальной жизни, а не на испытательном стенде.
Это был С образный тонкостенный профиль 250х3, пролет 8м. под мягкую кровлю. Верхний пояс повело сантиметров на пять. И что? А ничего - лет 5 уже эксплуатируется, между прочим магазин!

А почему естественно? Да, нормы определяю потерю устойчивости как 1 ГПС, но про устойчивость именно ПФИ нормы как бы умалчивают.
К тому же ЛИРА, в своих отчетах, относит потерю ПФИ ко 2 ГПС, если не ошибаюсь.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
До - все норм, прямо, после - все в руинах
Не правда, после потери ПФИ сохраняется нормальная эксплуатация при определенных условиях.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2019, 10:12
#430
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Я тоже видел потерю ПФИ... И что? А ничего - лет 5 уже эксплуатируется, между прочим магазин!
Правильно, нечего себе голову забивать разными там устойчивостями и стестненными кручениями. Пять лет стояло и простоит еще ... Понавыдумывали глупостей, понимаешь..
Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
А почему естественно?
Потому, что это исчерпание несущей способности.
Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
К тому же ЛИРА, в своих отчетах, относит потерю ПФИ ко 2 ГПС, если не ошибаюсь.
Лира в отчетах предельную гибкость относит ко 2ГПС а не проверку по устойчивости ПФИ.
румата вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2019, 10:12
#431
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Насчет КЗУ - если взять 50 т/м (на п.168 было 1 т/м), то 0,2*50=10 т/м. Т.е. потеря начинается при нагрузке 10 т/м?
Там же написано q кр=96 кгс/см
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2019, 10:14
#432
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Я тоже видел потерю ПФИ, только в реальной жизни, а не на испытательном стенде.
Это был С образный тонкостенный профиль 250х3, пролет 8м. под мягкую кровлю. Верхний пояс повело сантиметров на пять. И что? А ничего - лет 5 уже эксплуатируется, между прочим магазин!
Потеря устойчивости - это переход из одной неустойчивой формы в другую. Обычно другая устойчивая (особенно переход в режим работы "нить") очень безобразна, и если прочность еще не исчерпалась, то эксплуатация все равно невозможна, как минимум из эстетических соображений.
Цитата:
нормы определяю потерю устойчивости как 1 ГПС, но про устойчивость именно ПФИ нормы как бы умалчивают.
А разница - ПФИ это или центрального сжатия?
Вы эту крамолу прекращайте - потеря устойчивости - это не малые упругие прогибы...
Это крендецы таки.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Там же написано q кр=96 кгс/см
Еле нашел.
Значит 9,6 т/м. По-нашему. Это ансис свежий?
А у Руматы настран что ли не настроен?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2019, 10:18
#433
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Правильно, нечего себе голову забивать разными там устойчивостями и стестненными кручениями. Пять лет стояло и простоит еще ... Понавыдумывали глупостей, понимаешь..
Я такого не говорил.
Ну где на твоей картинке видно исчерпание несущей способности? Или там нет потери ПФИ?

Безусловно, потерю ПФИ учитывать нужно, но более из технологических соображений нормальной эксплуатации, а не как факта моментального обрушения.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2019, 10:19
#434
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это ансис свежий?
У него настран. У руматы строительный RFEM
румата вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2019, 10:19
#435
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
...Не правда, после потери ПФИ сохраняется нормальная эксплуатация при определенных условиях.
Да-да, в определенных условиях и обос..анным можно дальше походить.
Ну нельзя так жить - на честном слове на соплях...
Прекратите.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2019, 10:20
#436
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Ну где на твоей картинке видно исчерпание несущей способности?
Графики на картинках смотреть не умеем?
румата вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2019, 10:22
#437
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
У него настран. У руматы строительный RFEM
Настран значит правильно настроен. А RFEM сложно настроить?
И где только находят всякие игрушки безплатные...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2019, 10:23
#438
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Я такого не говорил.
Это я такое говорил. Про пять лет и "и что?" тоже я выдумал. Вобщем готов быть виноватым на словах в необеспечении устойчивости ПФИ.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Настран значит правильно настроен. А RFEM сложно настроить?
Не сложно. Он настроен правильно. Разница только в том, что настран динамическим методом считает, а RFEM статическим. При такой скорости приложения нагрузки даже прогогоны не успевают устойчивость потерять, а балка уже в руинах.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И где только находят всякие игрушки безплатные...
Почему же бесплатные?
румата вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2019, 10:33
#439
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
... а не как факта моментального обрушения.
Вот здесь ключ непонимания - может и МОМЕНТАЛЬНО обрушиться - это смотря как сильно перенапряжется конструкция в новой форме - да, бывает и висит дальше, потому что схема работы поменялась, R не исчерпана, но бывает что R сильно и быстро преодолеваются.
Собственно, многие неправильно посчитанные конструкции (а большинство расчетов содержат массу недостатков) держаться исключительно благодаря запасам, заложенным в нормы предусмотрительными учеными.
Тот же R - даже беглое знакомство с сертификатами на партии проката на ЗМК показывает, что большинство в партии имеет R раза в 1,5 (+50%) больше стандартного R по марке.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2019, 10:33
#440
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,501


Цитата:
Безусловно, потерю ПФИ учитывать нужно, но более из технологических соображений нормальной эксплуатации, а не как факта моментального обрушения.
stas_org, ты накатил что ли сутра?
Aragorn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое устойчивость плоской формы изгиба?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. ZVV SCAD 25 11.01.2013 16:13
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться garik86 Конструкции зданий и сооружений 6 07.05.2010 13:18
Устойчивость плоской формы деформирования Камо Конструкции зданий и сооружений 35 05.03.2009 12:46
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05