Поперечная арматура, расположенная попарно (без зазора между ними). Практика применения - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поперечная арматура, расположенная попарно (без зазора между ними). Практика применения

Поперечная арматура, расположенная попарно (без зазора между ними). Практика применения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.02.2014, 20:30 1 |
Поперечная арматура, расположенная попарно (без зазора между ними). Практика применения
Дрюха
 
Инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 20.07.2007
Сообщений: 2,936

Приветствую, коллеги!
Вследствие малой ширины балки и большом поперечном армировании рассматривается возможность установки хомутов попарно "пучками". Во вложении участок балки с таким поперечным армированием.
Насколько я понимаю, запрета на такое решение в нормах не найти.
Так что меня интересует опыт применения такого решения у форумчан: есть ли подводные камни, были ли претензии от подрядчиков и проч. В общем, вся информация, имеющаяся у вас, будет крайне полезна.
Надеюсь, что вы поделитесь мнениями.
Заранее благодарствую!

Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (335.0 Кб, 858 просмотров)

Просмотров: 11082
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2014, 01:21
#41
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Лично мне нравится такое решение. В кессоных перекрытиях иногда актуально. Каких либо логичных доводов против этого не вижу. Каких либо административных запретов тоже не встречал.
Илья, спасибо за мнение!
Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Читаем на стр. 181 "Пособия по проектированию бетонных и ж-б конструкций...." (к СП 52-101-2003): "При стеснённых условиях допускается располагать стержни группами-пучками (без зазоров между ними)".Ответ на вопрос кажется уже дан и скорее всего не однажды. Не хочется тратить время на изучение "Пособий" более ранних, но там видимо тоже было написано. Так что не будем ломиться в открытое окошко.
Это первое, что дало мне повод думать в этом направлении. Я пролистал немало листов различной литературы и, к сожалению, не нашел упоминаний о таком случае. Offtop: Offtop: Может, и прошляпил во время поиска
Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Трудно представить реальную балку, где может потребоваться так сдваивать поперечку. Да и по трудозатратам - двойное количество хомутов вряд ли будет приветствоваться.

Чем "можно сыграть" при расчете поперечной арматуры (при неизменных размерах сечения балки и классе бетона):
1) увеличением класса поперечной арматуры,
2) сгущением шага до 75..100мм,
3) сдвоением арматуры.

Может, потому в нормах сдвоение поперечки и не упоминается, что использование возможностей 1 и 2 удовлетворяет более 99% (ЯТД) расчетных случаев. Если даже найдутся опровергающие примеры - думаю, это будут какие-то экзотические сечения/нагрузки...
Никаких трудозатрат в плане двойного количества арматуры. Как я уже говорил, 75-ти миллиметровый шаг одинарной арматуры можно заменить на 150-ти миллиметровый шаг сдвоенной арматуры при одинаковом диаметре и радиусах загиба.
Балку такую представить просто. Если есть ограничения в размерах и физических характеристиках, то все может быть
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
На одном объекте так пропустил.
Мнение - при вязанных хомутах лучше так не делать. То теории да, на практике как загнут неизвестно, как будет распределяться усилие в отдельно взятом хомуте (имеется в виду техногогия изготовления хомута) то же вряд ли известно.
Мое мнение- да в сварных, нет - в вязанных хомутах.
Благодарю за мнение! Я вижу в Вас отличного спеца, знакомого не понаслышке с расчетами. Есть ли у Вас ответ на мой вопрос, изложенный в посте №30?

Для всех: Ребят, пока получается, что опасение у сомневающихся вызывает только технология. Пресловутая криворукость братьев наших меньших не дает покоя бравым конструкторам.
Руки все же чешутся применить данное решение, поэтому я продолжаю копать

P.S. Все еще ищу примеры и ссылки на литературу (рисунки и проч.)
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 12:44
#42
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


Дрюха, ты у работяг спроси , они тебе спасибо явно не скажут. Трудоемкость увеличивается .
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2014, 12:45
#43
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Дрюха, ты у работяг спроси , они тебе спасибо явно не скажут. Трудоемкость увеличивается .
За счет того, что они стоят рядом?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 14:22
#44
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Есть ли у Вас ответ на мой вопрос, изложенный в посте №30?
Дык откуда мне знать. Вероятно не договорились.
Ведь наклонным трещинам, так называемым 2-го рода, тем, которые самостоятельно образовываются в, к примеру, средней части по высоте сечения, следует получше присматриваться. Для ненапряженных элементов они раскроются и не закроются. Часто их ширина является определяющей при подборе кол-ва поперечных стержней, чем расчет на прочность.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 15:05
#45
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Дрюха. Вы почему-то хотите разредить шаг поперечки (пусть - в допускаемых пределах). Прямого запрета в нормах нет, однако логика норм и заложенных в них расчетов - говорит об обратной тенденции... Лучше - чаще поставить (даже с граничным шагом, напр. 75...100мм), ведь так развитие наклонных трещин сдерживать надежнее, и раскрытие/длина трещин - меньше...
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2014, 16:10
#46
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Дык откуда мне знать. Вероятно не договорились.
Жаль

Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Дрюха. Вы почему-то хотите разредить шаг поперечки (пусть - в допускаемых пределах). Прямого запрета в нормах нет, однако логика норм и заложенных в них расчетов - говорит об обратной тенденции... Лучше - чаще поставить (даже с граничным шагом, напр. 75...100мм), ведь так развитие наклонных трещин сдерживать надежнее, и раскрытие/длина трещин - меньше...
Да, арматура будет идти с более редким шагом, но площадь на один срез больше. Разницу в результатах расчета по наклонным трещинам я озвучил в посте №30
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 16:30
#47
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


А

Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
площадь на один срез
это что такое?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2014, 16:32
#48
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А


Цитата:
Сообщение от Дрюха
площадь на один срез

это что такое?
Общая площадь хомутов на один шаг. Немного сумбурно, признаю, выразился
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 16:39
#49
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Ну а интенсивность будет одинаковой - что один стержень с шагом 75мм, что два стержня с шагом 150 мм.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2014, 17:03
#50
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Дрюха, ты у работяг спроси , они тебе спасибо явно не скажут. Трудоемкость увеличивается .
Спросил. Все на том же уровне трудоемкости, то есть, одинаково.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну а интенсивность будет одинаковой - что один стержень с шагом 75мм, что два стержня с шагом 150 мм.
Да, что-то я поднапортачил.....Виноват-с....разница 22%....
Хорошо, оставим трещиностойкость (кроме вопросов отсутствия расчетов в новых нормативах). Условимся, что все расчеты проходят. Offtop: хотя маху я дал порядочного. Playgamer, прошу прощения за дезинформацию
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 17:38
#51
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


нормальное решение
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поперечная арматура, расположенная попарно (без зазора между ними). Практика применения

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5022 02.07.2025 07:20
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11