Как армировать плиту не стержнями, а листовой сталью? - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как армировать плиту не стержнями, а листовой сталью?

Как армировать плиту не стержнями, а листовой сталью?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.03.2014, 19:10
Как армировать плиту не стержнями, а листовой сталью?
Омская птица
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842

Лист нужен потому что он работает во всех направлениях развития трещин. А арматура лишь в одном. Лист буду устанавливать только в растянутой зоне. Размеры листа 2х2 метра.
Как обеспечить сцепление с бетоном и анкеровку к стержням?
Какие еще требования необходимы?
Просмотров: 7759
 
Непрочитано 14.03.2014, 16:47
#41
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
лист толщиной 6 см
на что считаем-то? Кому важны трещины при бомбардировке? Считайте на особое воздействие по первой группе ПС. И не стоит класть сетки 32ш80, между стержнями остается уже меньше 50 мм. Уж тем более 28ш50.
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 17:03
#42
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Увеличиваю толщину плиты до 800 и все проходит, спасибо за ответы))) Особенно за
Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Это что за Лира? Версии 10?
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 17:31
#43
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


Омская птица
советую посмотреть:
http://dwg.ru/dnl/448
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2014, 07:26
#44
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Применение внешней арматуры сопряжено с рядом трудностей, но это же не означает, что решение неработоспособное.
Да и обсуждается в теме "родственное" решение.
я встречался с объектами запроектированными таким образом (включение профнастила в работу) ну собственно говоря - стоят )
конструктор этого дела, в экспертизе экспертом трудится...

Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
При увеличении толщины нужно высоту помещений увеличивать. А это выходит не дешево, там попадает большой объем здания. Размер застройки 200х190 метров.
Бррр. А вас каким боком это волнует? Если нужно увеличивать высоту - увеличивайте. Ну ведь нужно?
Или для экономии денег заказчика, вы готовы разработать методику включения листовой стали в совместную работу с ж/б, может быть даже провести натурный эксперимент, за свои деньги.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
на что считаем-то? Кому важны трещины при бомбардировке? Считайте на особое воздействие по первой группе ПС. И не стоит класть сетки 32ш80, между стержнями остается уже меньше 50 мм. Уж тем более 28ш50.
Может быть я чего то не понимаю, но ведь наступление 2ого предельного состояния должно запрещать эксплуатацию здания. А вы готовы ждать вторую бомбу под перекрытием, которое треснуло по всем фронтам после первой бомбы? ну или объяснить паникующей жене и детям, что это просто трещина...2ПС, ничего страшного )

Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 15.03.2014 в 07:39.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2014, 10:32
#45
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ShaRhaN Посмотреть сообщение
ждать вторую бомбу под перекрытием, которое треснуло по всем фронтам после первой бомбы? ну или объяснить паникующей жене и детям, что это просто трещина...2ПС, ничего страшного )
В данном случае она сверху будет, трещина эта) Дети не заметят)
 
 
Непрочитано 15.03.2014, 11:03
#46
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647


Можно вместо листовой стали использовать прокатные профили (двутавр, швеллер, уголок). Посмотрите "Руководство по проектированию железобетонных конструкций с жесткой арматурой" http://dwg.ru/dnl/1139
Для общего развития можете посмотреть серии по убежищам У-01-02/89 и У-01-01/80

Последний раз редактировалось ekspert, 15.03.2014 в 11:09.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 15:15
#47
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
но у меня диплом
так сразу и пиши .. напугал всех))) на арматуре есть елочка для связи с бетоном .. лист металла такой связи не имеет
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как армировать плиту не стержнями, а листовой сталью?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли армировать фундаментную плиту только нижней арматурой? vkolt Основания и фундаменты 27 05.05.2011 13:05
Можно ли армировать одной сеткой плиту h=160мм? injenerkin Железобетонные конструкции 41 07.01.2011 23:06