Надо просто проверить пилон - хватает там поставленной по факту арматуры или нет. Вполне возможно, что ничего страшного.
А так - гадание на кофейной гуще. Усилия в пилоне есть?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Расчет не всегда является достаточным обоснованием конструктивного решения. Иначе бы не было такого раздела норм как конструктивные требования. Эти самые конструктивные требования предписывают порой усилять конструкцию, хотя по расчету вроде как и не нужно. Это связано с тем, что наука еще не достигла такого уровня, когда можно почитать всё и вся. Имеются неучитываемые воздействия, недостатки идеализации расчетной схемы, качество производства работ и т.д. и т.п.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827
|
Это само собой. Если стена толщиной 2м, то ф12 маловато будет
![]() Правда в этом случае можно перевести в разряд бетонных конструкций.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Тихонов, конечно, не истина в последней инстанции, но его книжка по монолиту многими воспринимается как руководство по конструированию. Так вот там минимальная арматура колонн и пилонов - 16 мм. Конструктивно.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Автор темы исчез...
По соотношениям сторон это явно стена: высота этажа к длине стены 3/1,5=2<4 длина стены к толщине 1,5/0,18=8,33>4 Поэтому конструктивные требования как к стене: lo/h=3000/180=16,6=>min%=0.187%. Соответственно конструктивное армирование Asmin=100*15*0.00187=2.805см2/м.п. Как видно продольной арматуры по конструктивным требованиям предостаточно (5,65 для ф12 шагом 200) А понесет по прочности или нет - только расчет. Причем если бы автор выложил план с размерами, то, думаю, уже давно прикинули, что с прочностью. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Если это стена, то странно что там такая большая арматура. Это не характерно для зданий со стеновой системой. Но если там такая арматура запроектирована - большая вероятность, что она там именно по расчету, так как конструктивно стены армируются меньшей арматурой.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Если эту стену рассматривать как пилон (колонну), то рекомендация армирования стержнями ф16 написана из разумности размещения поперечной арматуры. Шаг поперечной арматуры зависит от наименьшего диаметра продольного стержня. При ф12 конструктивный шаг от 15d до 10d (от 180 до 120 мм), при ф16 - получаем соответственно 240 и 160 мм. Чтоб избежать мельчешения поперечки рекомендуется ставить ф16 в колоннах. Если у автора шаг поперечки в каркасе 200 мм и поставлены П-шки по торцам, то конструктивно, даже как пилон, конструкция будет заармирована корректно.
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Наоборот. Если сделать без армирования, то будет шарнирное опирание
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Autodesk Revit Structure 2010 ошибка в файле при добавлении стен | Pr9nik | Revit | 1 | 27.12.2010 18:38 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |