| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 20.08.2010
Тула
Сообщений: 33
|
Если осадки и разница осадок превышает предельные значения или среднее давлении под подошвой фундамента больше расчетного сопротивления грунта, то Вы выходите за пределы теории расчёта, разработанном в СП, и все данные полученные в результате такого расчёта будут заведомо ошибочны. Расчёт в Скаде ничего не даст. Скад в принципе не предназначен для проведения расчётов конструкций, в которых не затухают пластические деформации. Основная задача остановить осадки. Тут 2 выхода: либо закрепление грунтов, либо усиление фундамента. И только потом можно провести поверочный расчёт в Скаде.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Offtop: Учится будем на оседающем здании с аварийными трещинами.
![]() Заказчик сэкономил на проектировщике, который экономит на специалистах. Так и живем. ![]() Вы там серьезно один расчётчик, некому вас проверить/подсказать? Задача то не тривиальная и последствия могут быть серьезными. |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
Цитата:
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
расчётная осадка здания - наверное была посчитана в проекте. всё что сверх неё - просадки не?
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,339
|
|
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
С проектными могут не и совпадать, не потому что просели, а потому что строители так построили. Надо исполнительную документацию, ведь сдавали - принимали нулевой цикл? Любопытный незнайка, он не говорит здесь, какое отношение имеет он сам к этому зданию или его организация, поэтому давать советы сложно.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.04.2016
Сообщений: 37
|
Цитата:
![]() Паралельно попытаюсь сделать более адекватный расчет, спасибо Португальцу за объяснения как это возможно сделать. А дальше пусть заказчик принимает решение что им делать, скорее всего будут усиливать, кто будет разрабатывать усиление не известно. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Почему не сделали нормальную съемку с общими просадками мне не известно, это вопрос к заказчику-он же строитель. Чего они от нас хотят не может понять даже ГИП. Я же конструктор проектной организации которая проектировала это здание. Правда лично я когда проектировали это здание только школу закончил. К нам претензий нет, и мы ничего не обязаны, просто с нас зачем то запросили расчет такой же, какой делали те, кто делал обследования, зачем не известно, наверно опять хотят где то сэкономить, или надеяться что мы выдадим проект по усилению за просто так. ----- добавлено через ~9 мин. ----- И еще раз огромное спасибо Португальцу за то что понял что именно хотят от меня мое начальство, зачем все это загадка даже для них походу( Ну точно могу сказать что ГИП тоже понял что этот расчет не к чему не приведет, но сделать его все равно нужно. ----- добавлено через ~16 мин. ----- По сути если я правильно за моделирую грунт с помощью элемента 51, и заказчик соизволит предоставить более реальную разницу осадок (а не за 2 месяца), то результаты расчета должны ведь быть вполне адекватные? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
![]() Если по уму. У заказчика - строителей, должна быть исполнительная документация, где есть съёмка отметок свай геодезами при их установке. Засылайте геодеза сейчас, чтобы он сделал съемку отметок свай сейчас. Разницу этих отметок надо приложить к схеме как перемещения, и тогда вы получите что и где надо усилить в верхушке. Помимо этого надо вести регулярный контроль осадок чтобы понять растут ли они и с какой интенсивностью. Можно сделать расчёт осадок свай при замоченном грунте, чтобы спрогнозировать какие будут осадки, когда здание перестанет оседать, и таким образом спрогнозировать окончательные осадки, сделать расчет верхушки на них. В ходе этих нехитрых действий может всплыть что-нибудь еще, например необходимость СРОЧНО останавливать рост осадок здания, или необходимость более сложных расчётов, нежели руками или в скаде (как уже было сказано про плаксис и мидас). Но как я понял во всей цепочке заказчик-непосредственный исполнитель на проблему дома всем наплевать. Вы ему выдадите расчет на осадки за 2 месяца, а заказчик будет махать этим отчетом перед жильцами - все хорошо, прекрасная маркиза. ----- добавлено через ~8 мин. ----- На мой взгляд, предложения о том что делать в возникшей ситуации должен вносить проектировщик. Заказчик может быть вообще не бум-бум в строительстве, откуда ему понять что ему делать, а что не делать? Достучитесь до вашего ГИПа, чтобы он достучался до заказчика и объяснил ему какие действия надо предпринять и что заказывать для решения проблемы. А иначе из порочного круга когда всем на все наплевать можно и не выйти пока дом, не дай Бог, не рухнет вместе с жильцами, которым сказали "все тип-топ". Последний раз редактировалось SkyFly, 28.04.2016 в 12:25. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,829
|
Хоть одна здравая мысль.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.04.2016
Сообщений: 37
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Я не специалист, но в голову приходит попробовать побить отметки плиты подвала, опять же если есть исполнительная с отметками плиты при строительстве. Но вообще это вопрос обследователей.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Исполнительная на отметки ростверка тоже нужна будет. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
SCAD, порядок расчета здания с учетом ветровой пульсации | mmn324 | SCAD | 9 | 31.01.2014 10:42 |
расчет в SCAD металлических связей с учетом податливости | SmeaNi | SCAD | 38 | 17.05.2012 11:40 |
Пример расчета осадки фундаментов с учетом давления от существующих фундаментов | Ssmaxx | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.11.2011 13:48 |
Расчет сейсмического воздействия с учетом кручения в SCAD | Pitamakan | SCAD | 13 | 19.08.2010 21:45 |