Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Цитата:
В посте 2 дано мнение, а не ответ. Т.е. ничего конкретного. Кроме того, раннее (и не только в СССР) не использовались повсместно рассчеты на прогрессивное обрушение и т.д., следовательно и узлы. В последние 30 лет стальная отрасль была брошенна в СНГ, а люди выброшенны из отрасли, - вот это и есть ответ почему. Я видел нормы - недо-еврокоды, которые Белоруссия/Украина тупо перевели и "внедрили" с кучей ошибок, опечаток, без сопровождающей литературы и т.д. Гос-ва такие как Германия, Франция, Англия имеют возможность проводить дисскуссии/споры и на основании этого изменять еврокод с учетом огромного влияния/вовлечения бизнесса. Так, например готовиться новая редакция стальных еврокодов и уже сейчас компании работают по некоторым "изменениям". Суть одна - как сделать надежнее, дешевле и быстрее - т.е. получить больше прибыли за единицу времени. Что толку считать болт "с пониженной деформативностью " если все равно купят и установят болты на полную резьбу либо болт с неполной резьбой но с укороченной длинной? Потом разговоры - монтажники/строители - дураки, а Вы инженер-теоретик - молодец. В след. раз проект закажут у другой компании, инженеры которой в состоянии разработать альтернативное решение, экономящее время и деньги, а Вы/Ваша компания лишитесь заказа. По моему нужно сотрудничать, идти на встречу и искать решения, а не бросать бумажки заказчику. Offtop: Меня всегда удивляли такого типа ответы: "Остальное - обрывание лепестков ромашки." Типа чтобы такого сказать "умного" и ничего по сути |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,322
|
Цитата:
Offtop: Сейчас "длинна" это так правильно? Не первый раз вижу на форуме |
|||
![]() |
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759
|
Если болт на срез не работает, то без разницы величина нарезки.
"- потому что срезаемая площадь нарезанной части меньше ненарезанной (на 30%). Если болт на срез не работает, то без разницы величина нарезки." Не нужно быть крупным конструктором, чтоб не понять, что это очень даже конкретный ответ на поставленный вопрос: тянешь - без разницы, сдвигаешь - считай! Цитата:
Цитата:
А меня всегда удивляют те, которых удивляют ответы такого типа. Сказан же ответ в #2, а остальное - "ромашковые" домыслы. И что непонятно?
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2015
Москва
Сообщений: 120
|
Offtop: А не ставить знаки препинания, заставляя читающего спотыкаться, и при этом делать замечания другим – это правильно? Не первый раз вижу не только на форуме, но и вообще везде. Хотите поправлять – пожалуйста, но извольте в этом случае соответствовать.
|
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,322
|
Offtop: Коренных спрашиваю, может упустил / отстал / мода, может грамматику изменили, какое "ё" опять отменили... Давно изучал. Просто ежели "ашипки", так и к содержанию отношение настороженное... А требовать безгрешности от критиков - странно, типа "сам такой"... Внесли бы ясность, всё бы добавилось грамммотнных...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Цитата:
Вообще, что касается стальных конструкций, наткнулся тут на вакансию руководителя проектов от ассоциации стали российской. Зашёл к ним на сайт - и прочитал много интересного. Пособия по проектированию все переведенные с британских рабочих инструкции SCI. Т.е пытаются сейчас наверстать упущенные десятилетия. Хотя бы что-то. За последние десять лет я ни разу не видел использование болтов без предварительного натяжения с неполной резьбой и сам их не применяю следуя инструкции (работая не в СНГ). Никаких проблем не возникало. Один раз, работая ещё с Польскими инженерами, они умудрились засунуть болты с неполной резьбой. Инженер как выше участник упирался, но после разговора с его директором быстро изменил тон. Целью моей было (в посте 38) привести пример, что по всему миру используют давно решение с полной резьбой, что во всех справочниках рекомендуют не только применять, но и производить расчеты с постановкой, что нагрузка попадает на резьбовую часть. Тут же писали что это нельзя мол? Если идти дальше, можно найти отсылки, почему такое решение рекомендуется. Это человеческий фактор. И такие ошибки с болтами приведи к человеческим жертвам. А зачем тогда возможность такой ошибки допускать? Инженер же проектирует для людей, не бумажки, не так ли? Выбор конечно же за Вами. Вы можете и дальше закладывать болт с неполной резьбой. Но потом, приедете на монтаж и посмотрите что реально там? Реально ли резьбовая часть заходит Макс. на 1/3 длины или больше? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759
|
Цитата:
Опять же - инструкций много, но известно, что они не могут предусмотреть всего. В своей работе мне постоянно приходилось искать и находить нестандартные решения. Если всё хорошо продумать и просчитать, а для надёжности провести испытания, чтоб проверить себя и изготовителя, то будет всё нормально. Во всяком случае, у меня за много лет работы, "проколы" можно пересчитать на пальцах одной руки. Если "по всему миру используют давно решение", то это не значит, что все только так должны делать - это решение тоже когда-то было первым. Если перестать изобретать, то прогресс остановится. ![]()
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Проектируем опоры ОРУ.
По типовому идут болты М16х50, в ГОСТ Р ИСО 4014-2013 болт М16 начинается от 65мм с длиной не нарезанной части 25мм. У нас толщина соединяемых деталей от 12 мм. Как быть в таких случаях? Болты с полной нарезкой резьбы прямо запрещены 14.2.5 СП 16.13330: 14.2.5 Резьба болта, воспринимающего сдвигающее усилие, в элементах структурных конструкций, опор линий электропередачи и открытых распределительных устройств, а также в соединениях при толщине наружного элемента до 8 мм, должна находиться вне пакета соединяемых элементов
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,322
|
Типовой сертифицирован? Да и в указанном ГОСТ в примечаниях к табличке 1 формулировка "Предпочтительные длины..." вроде допускает и иные, там же - ненарезанная часть "не менее 17 мм". С шайбами в 12 мм пакет должно войти. Ну или по DIN931 искать подходящее. При мелких объемах их еще в продаже найти...
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Вроде допускает. а эксперт может сослаться, что в госте не предусмотрено... Тем более производитель, как я понимаю, может сделать нарезку резьбы какую надо. И это вообще не проблема. Но старый ГОСТ зачем то оптимизировали, похерив кучу типоразмеров... Так и живем. Снипы-хрипы, госты-******
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему нельзя варить связи | Тимкаc | Металлические конструкции | 57 | 08.06.2018 12:04 |
Металл. Сварка. Почему нельзя варить углы в прокатных профилях | Сеченов | Металлические конструкции | 3 | 04.07.2012 23:31 |
Почему нельзя трогать баллон кислорода в масляных перчатках. | eugenmax | Разное | 22 | 25.02.2012 12:59 |
Почему силикатный кирпич нельзя использовать во влажных условиях? | eugenmax | Технология и организация строительства | 11 | 12.01.2012 13:06 |
Почему нельзя применять пустотелый кирпич в шахтах лифта | hoochie | Каменные и армокаменные конструкции | 33 | 29.12.2009 15:27 |