Расстановка диафрагм жесткости для экспертизы - Страница 3
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расстановка диафрагм жесткости для экспертизы

Расстановка диафрагм жесткости для экспертизы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.01.2008, 01:38
Расстановка диафрагм жесткости для экспертизы
Regby
 
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840

Сразу прошу прощения, такая тема кажется была уже... Но дело в вот в чем.
С экспертизы пришли замечания по одному сооруженнию. представляет из себя сборно-железобетонную колбасу. несколько железобетонных рам пролетом 6300 мм. При проектировании стадии П, диафрагмы жесткости расставлялись конструктивно. Из экспертизы пришли замечания с требованием мотивировать количество и расположение диафрагм жесткости.
Существует ли какой-либо нормативный документ, на базе которого можно доказать (или убедиться в собственной глупости) расположение и количество диафрагм жесткости? Расчетов общей каркасной схемы не проводилось.
Рамы высотой до 11 метров (чертежик прилагается), сборно-монолитные, сейсмики нет.

Знаете что бесит? То что ГИП сначала проектировала всю эту фигню, а теперь ничего доказывать не может (и не хочет) я так думаю - если уж ты назвался ГИП-ом, то ты не только деньги получай и решения принимай, но и умей их обосновывать. Она сейчас воет что все переделывать надо (просто потому, подозреваю, что не знает на базе чего обосовывать свое ХОЧУ). проектирование велось больше 6 месяцев назад.. тогда не смотрел (да и опыта было меньше) сейчас глянул.. МАМА РОДНАЯ что напроектировали... хотя бы для себя хотелось бы разобраться, а там уж... если не все так страшно то попробуем с экспертизой общий язык искать...
В общем заранее спасибо всем кто откликнеться

PS просьба ГИПа моего не обсуждать, а то я с психу по башке ей стукну чем-нибудь

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рама Р-1.jpg
Просмотров: 1674
Размер:	56.4 Кб
ID:	2091  

Просмотров: 28811
 
Непрочитано 16.12.2009, 13:07
#41
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


sanyul
Цитата:
подскажите как?
авторитетом я так понял не получится. остается расчет.
зы люди клепавшие долгое время сборняк тянут эти решения и в монолит.

Ильнур
а вы в самодеятельности не участвуете?
на нитях лучше к диафрагме подвесить колонны, правда они и так славно на них висят
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2013, 18:13
#42
Dub


 
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Пожалуйста
Вложения
Весь конспект.rar (575.1 Кб, 2872 просмотров)
Спасибо за конспект
Dub вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 19:38
#43
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


представил картину как тип (гип) заходит к эксперту с учебником для студентов .. и гордо демонстрирует картинки..
тут просто расчет нужен .. без диафрагм в плоскости рам и так пройдет .. из плоскости надо думать что за стены что за фундаменты ..
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2015, 16:47
#44
2rist

техник конструктор
 
Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 158


Можно ли ставить ДЖ в здании по серии 1.020 по крайним осям? То есть как бы по наружным стенам. есть ли какие то нормативные ограничения или обоснованные аргументы почему так делать нельзя?
ЗЫ окон нет)
2rist вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 18:35
#45
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
или обоснованные аргументы почему так делать нельзя?
Как вы представляете себе процесс утепления и облицовки?
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 19:29
#46
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507


Цитата:
Сообщение от Ralk Посмотреть сообщение
Как вы представляете себе процесс утепления и облицовки?
с люльки, например
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 20:16
#47
2rist

техник конструктор
 
Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 158


Цитата:
Сообщение от Ralk Посмотреть сообщение
Как вы представляете себе процесс утепления и облицовки?
Вопрос не в том что с ней потом делать, а можно ли так делать с точки зрения ее прямого назначения - обеспечения жесткости?
2rist вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 23:16
#48
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
Вопрос не в том что с ней потом делать, а можно ли так делать с точки зрения ее прямого назначения - обеспечения жесткости?
Вы попросили обоснованные аргументы. По поводу обеспечения жесткости - обычно чем дальше ДЖ находится от общего центра, тем эффективнее ее работа (при том что ее ось не проходит через этот центр конечн.
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2015, 15:29
#49
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


По крайним осям диафрагмы не устанавливают.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 16:18
#50
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
По крайним осям диафрагмы не устанавливают.
Почему?
Liam вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расстановка диафрагм жесткости для экспертизы

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" EUDGEN Расчетные программы 82 06.10.2010 08:35
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42