| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вот наглядный пример того, что без понимания сопромата и адекватную расчётную схему не составить. То же самое касается и строймеха. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Еще один "вечный" (дай Бог здоровья) студент? Ну найдите в учебнике сопромата расчет сварных швов и составных стержней. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Это касается очень многих случаев, тем не менее, отважны люди швы в расчётах учитывают ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
в пособии по проектированию усиления стальных конструкций есть и формулы и конструктивные требования расчета.
только вот зачем это в новом строительстве... Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Неразрезные балки - статически неопределимые системы, где распределение моментов будет напрямую зависеть от жесткости пролетных балок и надопорных усиленных сечений. В стропильных рамах даже приём такой есть: "загонять" момент в массивный, но короткий центральный ригель над колонной(peak dome rafter), пролетные ригели при этом разгружаются. ИМХО - проще в расчетном комплексе это делать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
На самом деле, сейчас расчетом стержневых систем занимаются на курсе строительной механики, а конструированием стальных балок и расчетом сварных швов - на курсе металлических конструкций. В древности (когда учился IBZ) изучали всё сразу одним курсом (судя по учебникам) в т.ч. деревянные балки. См. П.К. Худяков. Сопротивление материалов. 1898 г
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
Часок свободного времени, решил поизвращаться. Балка пролетом 6 м, из двух профильных трубок 120х4, как изначально в теме. Трубки из оболочек, сварка 60/240 объемниками, контакт полок КЭ-352. Сеточка КЭ мелкая, 0,008х0,01 м, считает у меня 17 мин, 2 комбинации (расчетная и нормативная) по 10 шагов каждая.
Что получилось: Балка несет не более 1 т/м по нормальным напряжениям в трубках, при этом прогиб = 40 мм. По сварке затрудняюсь определить, не знаю, как привести объемную картину напряжений к СП. Максимальный срез в шве около 2000 кг/см2, это как не странно в вертикальной плоскости, параллельно стенкам, вдоль балки Txz. Напряжения в швах распределяются неравномерно, как по количеству швов, так и по длине самого шва. Максимальные - ближе к опорам балки, на кончиках швов. По устойчивости пока не задавал проверку, это долго будет считать.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Личное дело каждого.
Ну да, правильно. [М]=2450*176=431200 (кгсм); [q]=8*431200/6^2=9582 (кг/см)=0,96 (т/м) ![]() Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2023
Сообщений: 19
|
Конечно, нет!)))
Тау на ширину участка и его длину вот и усилие для прикрепления. А сколько будет выбрано участков зависит от схемы нагружения, тс об этом умолчала). Кроме того, это (схема загружения) может повлиять и на локальное усиление стенок, полок профиля. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
А нагрузку на шов можно собрать как нагрузку на общие узлы от одного двутавра. Просуммировать горизонтальные силы в этих узлах - будет сдвигающая сила на один шов. Проинтегрировать вертикальные силы - будет момент в шве (и продольная сила). Момент вряд ли будет значительным. |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
Можно воспользоваться функцией "нагрузка от фрагмента". Тогда в швах, ближних к опорам балки в продольном направлении видно четкую картину среза, верх и низ в разных направлениях. Получается усилие среза 2,6 т. И шов в ширину 4 мм или даже как по СП не более 0,9*t = 3,6 мм, длиной 60 мм не проходит. Ну, я так и предполагал, если рекомендуют расстояние между прерывистыми швами не более 200 мм. С другой стороны, если взять трубку 120х5, тогда усилия перераспределятся и в швах будет меньше, и шов будет толще. Да, а середине балки швы почти не нагружены.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Считать однопролётную шарнирно-опертую балку составного сечения и соединяющие прерывистые швы по программе с использованием пластин и даже объёмников (!) - это было бы смешно, если бы не было так грустно
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
С объемниками немного перемудрено, но если делать плоскими КЭ это быстрее, чем "ручками". И надежнее, так как более соответствует реальной работе конструкции.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
это логично) я уже ссылался на пособие, емнип там конструктивное условие - восприятие крайним швом не менее половины срезовых усилий.
|
|||
![]() |
|
||||
Ага, только время программного счета 17 минут по информации из поста 50. А есть еще подготовка исходных данных и анализ результатов, который в данном случае и есть ручной расчёт. Анализ побоку?. Дело ваше, но смею напомнить, что разработчики программ в любом случае не понесут никакой ответственности, в отличие от вас . Программы не ошибаются? "Блажен, кто верует"(с), а ведь есть еще ошибки оператора, да и просто ошибки в расчётной схеме, о чем ясно свидетельствуют некоторые предложения в этой теме.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Конечно, поперечная сила для обычной балки максимальна на опорах и нулевая в середине пролёта в случае равномерно распределенной нагрузки. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Вручную невозможно точно посчитать указанные швы, так как вручную касательные напряжения определяются как для сплошного тела и делятся на швы "примерно". Программа же определяет усилия с учетом реальной схемы, в том числе, с учетом момента в шве (который всегда есть), а не только сдвига. Вручную же можно только касательные напряжения определить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2023
Сообщений: 19
|
Сечение, в данном случае, симметрично относительно обеих осей, отчего там может возникнуть момент? От N? Но она проходит через ц.т., т.е., e=0.
Не только, можно определить и само усредненное усилие сдвига на основании тау, Nсдвига=тау*Aучачтка(площадки, по которой действуют тау). |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно задать коэффициент учёта нагрузок длительного действия в SCAD? | Ust | SCAD | 3 | 03.10.2023 19:34 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Как правильно установить связи и шарниры в SCAD v.21 в пространственной схеме? | Petr99999 | SCAD | 14 | 12.11.2020 13:39 |
Tekla. Как правильно выполнить экспорт модели из SCAD и Лира? | Dinar^^ | Tekla | 26 | 30.06.2017 13:23 |
Как правильно задать нагрузку от тали в SCAD Кристал, Фермы? | Leeds.un | SCAD | 7 | 19.01.2016 08:05 |