Необходимость заливки кубиков при бетонировании - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Необходимость заливки кубиков при бетонировании

Необходимость заливки кубиков при бетонировании

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.10.2024, 14:03
Необходимость заливки кубиков при бетонировании
Pavel_V
 
Заказчик
 
Челябинск
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 8,429

Есть ли где-нибудь указание о необходимости заливать формы с кубиками для бетона?
Условно - льем плиту 600 кубов. Миксер 6-8 куба. Итого получаем под сотню миксеров. Минимум 4 кубика, т.е. это 100 форм по 4 образца. На стройке склад нужно иметь с формами?
Уже три человека встретились, которые считают, что заливать кубики обязательно нужно.
Цитата:
СП70.133302012 примечание к п.5.5.5 сказано, что определение прочности бетона по контрольным образцам, изготовленным у места бетонирования конструкций, допускается ТОЛЬКО В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ.
Это про кубики речь?
Просмотров: 8137
 
Непрочитано 23.10.2024, 21:15
#41
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,017


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Все дебилы и покупают гостовские формы
Нет не все. Хотя конечно тоже дебилы. У нас подрядчик делает из ламинированной фанеры. Это их проблемы - кубики. Обрезков много. Так ничего получается. Геометрия есть, герметичность обеспечена..
Стойки, балки и их оснастка + фанера берется в аренду. Прочим возврат такой: стойки и оснастка практически 97-98% минимум возврат, а вот по фанере 50% отходы. Доски для опалубки это уже не аренда, а расходы. Потом растащат. Вот из отходов фанеры и лепят. Я тоже подбираю))) отходы покрупнее. Ну не много так, как хотелось глазами. Была бы газель под рукой.... Для хоз-ва пригодится.
Но дело не в кубиках. Кубики-кубикам. Но игра не в этом.
Демонтаж опалубки серии колонн. Сначала мы склерометром проходимся. Все под рукой. А чего еще делать на этом бетоне - скучно если честно, туповатая работа бетонирование. Да и быстро проверить. Персональный купили с поверкой. В интернете все скачали, таблички бетона, в зависимости от возраста и температуры природы. А потом лаборатория проверяет. Ультразвук важнее - пустоты. А потом мы еще раз стучим по тем точках где лаборатория стучала - интересно же))).
Замучились говорить, что бы булаву вибратора до основания колонны засовывали.
А так бетон нормальный, согласно чертежам. Главное укладка и уход. Завод не далеко. Миксера все на телефоне. Когда уехал, когда приехал. Налево я уже давно не видел.
Единственно где не очень это на горизонтальных поверхностях. Сомое тугое это плиты перекрытия и тп.. Надо лить и лить водой при уходе. А так же укрывать по возможности при солнце. Набор прочности медленный. Яркое солнце верхний слой высушивает.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 23.10.2024 в 21:29.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2024, 07:46
#42
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,429


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
У нас подрядчик делает из ламинированной фанеры.
Вручную кубики не напилить, там лаборатория даже при небольших отклонениях откажет в приеме на испытание. Если есть умелец, который в нормы по ГОСТ сможет самодельные формы уложить, тогда вам повезло просто. Склерометр, у меня тоже есть для душевного спокойствия. Повторяемость неплохая с УЗК.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2024, 08:04
#43
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
там лаборатория даже при небольших отклонениях откажет в приеме на испытание.
Цитата:
Отклонения от перпендикулярности смежных граней кубов и призм, а также опорных поверхностей и образующих цилиндров, предназначенных для испытания на сжатие, не должны превышать 2 мм на 100 мм длины наименьшей стороны образца.
Ну это сложно, но в дереве можно сделать.
Надо только не пилой пилить на площадке. А заказать распил досок или фанеры на стороне. В мебельных гаражах... Их по всем городкам много. Там станки с 90 градусами.
Так руками на глаз, конечно, 2 мм не сделать. Да и то... Не знаю. Может и руками можно. Если долго шлифовать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2024, 08:47
#44
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну это сложно, но в дереве можно сделать.
ставят на лентопил профильную трубу 100х4....
И вот тебе копеечной стоимости форма с идеальными условиями для набора прочности
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2024, 09:08
#45
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,102
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
ставят на лентопил профильную трубу 100х4....
И вот тебе копеечной стоимости форма с идеальными условиями для набора прочности
Как его из трубы вытащить? И размер получается 92х92. Не докопаются?
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2024, 09:18
#46
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Трубы кривые. Там 2 мм только с трубы набежит.

А почему вы говорите про 100 мм ?
И по памяти и по гостам там надо больше. Вроде 150-300 мм.

Можно ещё заказать стальной кубик и лепить фанеру на него.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2024, 09:24
#47
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,102
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
стальной кубик
А, не дотумкал, думал в трубу лить.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2024, 10:01
#48
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 432


Если вопрос только в том обязательно или нет, то по норме не обязательно изготавливать образцы.
ГОСТ 7473-2010 прямо говорит, что потребитель ИМЕЕТ ПРАВО проводить контроль СМЕСИ.
Все я думаю понимают что есть существенная разница в контроле смеси по кубикам и контроле конструкций по кубикам.

Последний раз редактировалось kosiacc, 24.10.2024 в 10:17.
kosiacc вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2024, 10:14
#49
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,934


Кубики - это входной контроль. Очень облегчают жизнь на стройке). В накладной указывается класс (марка) бетона. Отпускная прочность может быть одна, а расстояние до объекта долгим.. Входной контроль разделяет ответственность.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2024, 12:54
#50
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Кубики - это входной контроль.
Это не входной контроль
WS1984 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2024, 11:05
#51
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,934


А что тогда?
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2024, 12:04
#52
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,429


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
А что тогда?
Метод контроля качества бетона, выполняемый тогда, когда другими способами проконтролировать качество бетона не представляется возможным.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2024, 18:33
| 1 #53
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,934


Кубики - это входной контроль. Он проверяет соответствие заявленному в накладной или заказанному (товарный бетон). Потом будет укладка. Потом ещё проверка. Вот чтобы быть уверенным, что в случае несоответствия проектному классу причина кроется именно в нарушении технологии укладки и ухода - делается входной контроль.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2024, 08:10
#54
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,429


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
н проверяет соответствие заявленному в накладной или заказанному (товарный бетон). Потом будет укладка.
Неа, сначала будет укладка, а потом, через неделю в лучшем случае будут известны результаты входного контроля.
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Вот чтобы быть уверенным, что в случае несоответствия проектному классу причина кроется именно в нарушении технологии укладки и ухода - делается входной контроль.
Только тут открывается огромное поле для злоупотреблений - а те ли это кубики? а правильно ли они хранились?
Ну и самое главное - взять образцы из всех миксеров, которых может быть очень много физически невозможно. Кто гарантирует, что один из миксеров не простоял где-то три часа, а потом воды плесканул в миксер, чтоб жиже было?
Юридически это входной контроль.
Фактически, входной контроль нужен для проверки оборудования и материалов ДО начала работ. А тут результат проверки известен только ПОСЛЕ окончания использования материалов. п
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 09:07
| 1 #55
sp1ash


 
Регистрация: 10.07.2011
Вологда
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Только тут открывается огромное поле для злоупотреблений - а те ли это кубики? а правильно ли они хранились?
Почему-то априори предполагается, что лаборатории РБУ в части испытания кубиков больше доверия, чем кубикам, залитым на стройке. Хотя с точки зрения заинтересованности - как раз подрядчик заинтересован в том, чтобы бетон был качественный. Ему его еще в конструкции стройконтролю и прочим заказчикам сдавать. А бетонному заводу чем дешевле, тем выгоднее. Любое Г спихнули на объект, показали бумажки (кубиков-то нет, они уже раздавлены), и дело в шляпе. А если попросят испытать 28 суточные образцы, так на РБУ их наделать можно из любой партии сколько угодно, и какого нужно класса.
sp1ash вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 09:40
#56
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
А что тогда?
Дословно - входной, значит контроль сразу при приемке, касается не только бетона. Это проверка документов (мало ли что привезли) и визуальный контроль (насколько это возможно по нормам или опыту). Если бы мы кубики залили и проверили до заливки в конструкцию, то это был бы входной контроль
WS1984 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2024, 10:11
#57
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,429


Цитата:
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
Почему-то априори предполагается, что лаборатории РБУ в части испытания кубиков больше доверия, чем кубикам, залитым на стройке. Хотя с точки зрения заинтересованности - как раз подрядчик заинтересован в том, чтобы бетон был качественный. Ему его еще в конструкции стройконтролю и прочим заказчикам сдавать. А бетонному заводу чем дешевле, тем выгоднее.
Именно.
Я бы посмотрел успешную судебную практику, где БРУ нагнули за хреновый бетон. Ну просто я не могу представить, как это грамотно юридически обставить на стройке, чтобы доказать, что на стройку говно привезли.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 11:26
#58
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,308


Цитата:
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
Почему-то априори предполагается, что лаборатории РБУ в части испытания кубиков больше доверия, чем кубикам, залитым на стройке.
Потому, что им гораздо проще обеспечить нормативные условия подготовки, изготовления и хранения образцов, наверное. А на стройке - что доехало на площадку, как укладывали, как ухаживали, как хранили, даже с температурой воздуха вопросы...
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2024, 14:01
#59
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,429


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Потому, что им гораздо проще обеспечить нормативные условия подготовки, изготовления и хранения образцов, наверное. А на стройке - что доехало на площадку, как укладывали, как ухаживали, как хранили, даже с температурой воздуха вопросы...
Потому что никто не хочет заниматься этими кубиками на стройке. Поэтому и говорят, что на БРУ все по фэншую будет (не будет). А так, нахрена на БРУ на себя компромат создавать за свои же деньги? Попробуй реально запроси у них результаты 28 дневного испытания - 100% скажут, что кубики раздавили и все чикипукизашибись 150% прочности набрало. Нет оснований не доверять, или там забили на процедуру и тупо протоколы написали?
Если бы там реально все кубики делали и хранили, то возле каждого БРУ был бы склад кубиков и форм нехилый такой. Чет не замечал ни разу ни на одном БРУ такого. Только заказчик может заморочиться и за свои деньги заняться сбором кубиков, хранение их и испытания.
Причем, я так понимаю, нужно делать не 6 кубиков с миксера, а как минимум 10. Чтоб еще остались кубики для судебной экспертизы. Плюс организовывать их хранение под отчетное, чтобы доказать суду, что это именно те кубики, а не поддельные. Акты там всякие, пломбы, печати. Журнал учета температуры и влажности в складе...
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 14:09
#60
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,308


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Потому что никто не хочет заниматься этими кубиками на стройке.
Ну и кто вам виноват? Работал с Мостотрестом, так там их лаборант выезжал на стройки за сотни километров и все делал по феншую и как-то считали это оправданным.
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Если бы там реально
Кругом враги, да...
Бим вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Необходимость заливки кубиков при бетонировании

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Уход за бетоном после заливки -: сравнение двух основных способов dwgsha Железобетонные конструкции 1 22.06.2019 21:36
План заливки пола. sancho s rancho Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.03.2015 11:36
Есть ли необходимость заземлять крышки кабельных коробов? 4natic Электроснабжение 29 08.04.2013 16:21
Вопрос по блокам(цвет заливки в пространстве модели и листа) SteelBrother AutoCAD 13 21.10.2011 06:14
Необходимость внутреннего пожаротушения. Route Инженерные сети 11 20.07.2011 15:26