Непрочитано 09.12.2008, 14:11
Poreth
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704

Необходимо запроектировать здание одноэтажное высотой помещения в чистоте 5 метров. Размеры здания в плане: 6м на 12м.
Стены и покрытие: сендвич панели.
II снеговой, III ветровой. Местность А.
Рекомендации производителя панелей уклон кровли 7 градусов.
Панели "Термопанель".
Каркас металлический.

По "Теремку" проходят 100мм панели.
При ветре 38 кг/м2. Коэф.надежности 1,4. Для здания до 5 метров к=0,75. Для подветренной стороны с=0,8.
w=38*1.4*0.75*0.8=31,92 кг/м2 - расчетная ветровая нагрузка с подветренной стороны.
Согласно рекомендаций производителя панелей, шаг опор до 6,1 метра. Получается можно панели горизонтально устанавливать и на стойки крепить.
Для снеговой нагрузки расчетной 120 кг шаг прогонов под кровельные панели можно брать до 3 метров.
Прикидывая ферму - шаг прогонов взял 1,5 метра. По прогибу подошел шв.18 горячекатанный. (подходящие гнутые не нашел в прайсах).

Но посмотрев на узел опирания фермы (мне понравились фермы из замкнутых прямоугольных труб. Узел был: опирание сбоку на опорную пластину), возникли сомнения что Джамшут сможет сделать это нормально. Ошибутся в колоннах на 3-5 см и все, ферма так не встанет.
Задумался о балках. Но как создать уклон? Через мои "любимые" столбики-подставки под прогоны? Плохое решение.
Просто балку под наклоном? Тогда узлы опирания как делать? Опорный "столик" делать под наклоном, или опорную часть балки делать горизонтальной? Что делать с горизонтальной составляющей вертикальной силы (вертикальная сила которая давит на наклонную поверхность делится на горизонтальную ивертикальную составляющие)?

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.12.2008 в 23:46.
Просмотров: 25808
 
Непрочитано 12.12.2008, 13:41
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


Как на ломанную балку поставить затяжку - здесь без затяжки запросто можно обойтись.
при линейном расчете разумеется все усилия будут учтены - элементы же все конечные тут. Две колонны, две балки. ВЕЗДЕ рамные узлы, нижние узлы со всеми связями. Плоская рама. И вперед. При подборе сечений не удивляйтесь, если при увеличении жескости колонны например она еще больше напрягается. Ищите оптимум. Следите за горизонтальным перемещением верхних узлов - не более 1/500...400.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 14:16
#42
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


При таких нагрузках допустимо же делать нижний узел без траверс, но считать жестким?
Перемещения астрономические! За 200мм при шарнире внизу и 160 при жесткой заделке.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 355
Размер:	38.7 Кб
ID:	13437  
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 14:36
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


Вам надо ЖЕСТЧЕ колонны делать (раза в два). Без траверс можно. Методика расчета есть в литературе.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 14:48
#44
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


У меня в расчет включен фундамент. Если его убрать и нижний узел полностью защемить - то деформации выходят на нужный уровень.
Увеличение профиля с 20К2 до 40К7 (и это для одноэтажки практически без нагрузок) снижает до 56мм.
Как еще можно сделать колонну жестче?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 14:55
#45
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


У меня в расчет включен фундамент. - сконструировать просто широкий фундамент. Это что за фундамент, который качается вовсю?
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 12.12.2008, 15:25
#46
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Poreth

здесь на сайте в свободном доступе лежит книжка как раз твой случай

Каркасы метал пром зданий книга CЕЛЬХОЗ Н. Мурашко


компановка, узлы , расчет, экономика, балки с затяжками, базы колонн и тд. и тп. соверую хотябы пролистать
Андрей Т. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 22:25
#47
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Андрей Т., Книжка очень интересная. Спасибо за ссылку. По ней получается, что рама будет либо 3-х, либо2-х шарнирная. А базу можно сделать жеский узел.
Ильнур, Фундаменты "в стадии разработки"
P.S. Если сегодня закончу - завтра высплюсь
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 23:54
#48
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Зачем затяжку то на балку?)) Почитайте Беленю. Расчет балочной клетки. По моему можно вобще на планки балку прикрепить. Сделать 2раза 6х6. уклон по меньшей стороне.
vegas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2008, 18:51
#49
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


vegas, балка ломанного сечения - возникают горизонтальные усилия. Чем то надо их воспринимать.
Цитата:
уклон по меньшей стороне.
Вообще то в 6 на 6 обе стороны по 6. Односкатная крыша выглядит, при таком уклоне и боковых въездах, ущербно.
Сейчас скачаю Беленя - гляну, что там уникального написано

23Б1 и 23К1 есть в продаже или только в нормативах присутствуют? В сокращеном сортаменте присутствуют оба.

Возник вопрос про цоколь. Как лучше его сделать? Я вообще слабо представляю назначение этой конструкции. Собсна по-этому и сама конструкция идет в голову тяжковато. Кинуть на столбчатые фундаменты балку (скажем прогоны ЖБ Прг 60.2.5-4т сер. 1.225-2 вып.11 длина 5980), а по ним возвести кладку: кирпич 120-утеплитель 120 - кирпич 120? Какой высоты принимать цоколь? Если небольшой то может прогонов хватит (5980*200*500)??
На рисунке - разрез с 23Б1 и 23К1. Коньковый стык балок на 2-х фасонках t=8 по обе стороны.
Вложения
Тип файла: pdf разрез.pdf (18.7 Кб, 371 просмотров)

Последний раз редактировалось Poreth, 13.12.2008 в 19:44.
Poreth вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2008, 19:47
#50
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Узелки к разрезу, приведенному выше.
Вложения
Тип файла: pdf опора.pdf (43.1 Кб, 397 просмотров)
Тип файла: pdf балка-колонна.pdf (32.5 Кб, 402 просмотров)
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2008, 20:09
#51
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


1.В наших краях двутавры по СТО АСЧМ принято употреблять.
2.Представление о конструкции цоколя правильное. Фундаментные балки можно и монолитные - где вот быстренько найдут сборные...
Назначение цоколя - бороться с влажностью снега, брызгами дождя, механическими воздействиями с улицы и изнутри и др.
3.Прогон не сковырнется с одним-то болтом да при низком упоре?
4.По узлам - не указан катет шва соединения колонна-плита. И шов не по периметру - что, расчет так показывает? Может все обварите, от коррозии?
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 13.12.2008, 20:46
#52
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Ну как хотите) С другой стороны у вас же не памятник архитектуры. Я бы взял прокатную балку Б. Меньше трудоемкость и лучше качество. Я думаю не стоит изготавливать эту балку (переменного сечения) на стройке. А заказывать на завод тоже не целесообразно. Тем более можно крайние балки подобрать меньшего сечения из проката (нагрузка то на них в два раза меньше).
vegas вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2008, 20:54
#53
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


эту балку (переменного сечения) - не понял?
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2008, 21:00
#54
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Ильнур, Спасибо за ответы. Обычно на 1 ответят, а на остальное забьют.
1. Хорошо. Сейчас будем прикидывать как поведет себя 20Б1 и 20К1. Они только горизонтальные поперек здания показывают ~1/300...1/350. Все остальное вроде в порядке.
2. Исходя из чего назначается высота цоколя? Насколько его надо углублять в грунт? Подойдет ли конструкция цоколя описаная мной?
Сборный ЖБ привязал и все. А монолит требует разработки.
3. Этого расчета в книжке не было, я и начертил "от фонаря". Прогон 160*80*4. Упор дожен быть во всю высоту прогона? Скажем если поставить уголок 125*80*8 короткой полкой на балку - этого хватит? На что считать?
Болт я так понял монтажный? И потом прогон варится все таки к балке?
4. Катеты вообще не указаны. Но конкретно там он 6мм и указанного контура хватает(по книжке Н. Мурашко считал, больше расчета такой базы не нашел. Везде либо траверсы, либо ребра). Толщина стенки у дв.23К1 (а теперь его меняю на 20К1) 7мм - при 6мм шве с двух сторон не будет "прожега" или "пережега". Так то для надежности я только За обвар по всему контуру примыкания.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2008, 21:02
#55
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Такс. Чего не поняли?) Насколько я понял здесь хотят применить сварную балку переменного сечения.
vegas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2008, 21:11
#56
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


vegas, Нет. Балка прокатная. На такое здание еще и сварные, да переменного сечения, да за такие деньги, да за такое время - нееее.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2008, 21:12
#57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


А монолит требует разработки
Цоколь не надо заглублять - заглубляются фундаментные вещи. Высота - на вкус. 600 например, если иного не требуют.
начертил "от фонаря" - так не пойдет.
4. Односторонний угл. шов вообще не приветствуется (моментик). "прожега" или "пережега" [/i] - швы же не одновременно варятся.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2008, 22:02
#58
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Ильнур,
Цоколь. Заглублять не надо. Т.е. я могу скажем расширить фундамент под стойки, и на него поставить прогоны (т.е. прогоны будут балочно опираться на "ступеньки" в фундаментах)? А между прогонами уложить утеплитель.
Прогоны. Не пойдет от фонаря, попробую посмотреть серии
P.S. Посчитал ручками балочку под прогоны (без учета перегиба). Получил дв.20Б1, а ЛИР-СТК выдает 16Б1 или даже 12Б1, но для изогнутой.
Про металл: серия 1.460.3-23. Торцевые фахверки. Поверху идут балки 25Б1 соединенные между собой через пластинку (не накладка а на торцы) на сварке. У них шаг прогонов больше - нагрузка от прогона больше - так что у меня профили вышли весьма похожие. Вот только там крепление к колонне не по центру, а на боковую поверхность.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 410
Размер:	34.1 Кб
ID:	13478  

Последний раз редактировалось Poreth, 13.12.2008 в 23:06.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2008, 12:14
#59
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Ильнур,
я могу скажем расширить фундамент под стойки, и на него поставить прогоны (т.е. прогоны будут балочно опираться на "ступеньки" в фундаментах)? А между прогонами уложить утеплитель.
Вы велосипед не изобретайте, а возьмите проект аналогичного зданьица и смотрите как люди делают (сто лет уже делают).
И называйте вещи как-то почетче: балки, ригели фахверка, кровельные прогоны - у Вас все прогоны.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2008, 13:30
#60
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Ильнур, Не подскажете где можно взять проект аналогичного зданьица??
Цитата:
И называйте вещи как-то почетче:
хромаю в терминалогии, но будем исправляться.
В этой же серии 1.460.3-23 (очень приятная серия в моем случае), для прогона гн.шв. 200*100*15*6 используется упор уг.100*7 (входящий в состав прогона) и все это крепится 2 болтами к горизонтальной планке на верхнем поясе ферм.
Меньше чем 20К1 колонных швеллеров нет. Лира-СТК подбирает ему на замену 25Ш1 (но тот тяжелее - читай дороже). Не жирно на такое здание такие колонны?? У меня даже примера нету что бы посмотреть сечения и сравнить.
По балкам аналог нашел - посмотрел - успокоился.

Последний раз редактировалось Poreth, 14.12.2008 в 20:57.
Poreth вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлический каркас 6х12. Проконсультируете новичка??

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
металлический каркас konstruktorr Металлические конструкции 82 25.01.2008 00:14
Металлический каркас в 3D, AutoCAD 2007 Чигинский Дмитрий AutoCAD 46 10.02.2007 02:46
Металлический каркас торгового здания Aragorn Металлические конструкции 40 14.11.2006 12:11
температурное воздействие на металлический каркас Net Металлические конструкции 13 10.07.2006 16:29
Металлический каркас навеса перехода nado Металлические конструкции 19 12.12.2005 18:12