Непрочитано 10.12.2008, 12:04
Сборные плиты + металлические балки
Regby
 
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840

Вот такой мини вопросик возник. Сборные плиты перекрытия ложим на металлические балки. Есть ли где указания по тому - нужно ли укладывать плиты "насухо" или на раствор? Или еще как нибудь?

Спасибо.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Просмотров: 23222
 
Непрочитано 11.12.2008, 14:40
#41
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
змоноличено - замоноличено. Я имел ввиду раскрепление замоноличено. Т.е. раскреплено.
После Вашего допроса с пристрастием думаю, что действительно все просто набросали и ушли.
Но есть надежда на трение. Есть нагрузка - есть трение. Есть трение - есть раскрепление. С другой стороны СНиП требует НАДЕЖНОГО РАСКРЕПЛЕНИЯ.
СП прямо запрещает учитывать трение.
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2008, 14:41
#42
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Клименко Ярослав, Ильнур, я Вас глубоко уважаю. Я много уже чего перечитал по данной теме - раскрепления из плоскости. Я не знаю КАК считали эти балки, не знаю КТО их считал. Мне совершенно не нравяться УЗЛЫ колонна+балка, потому что их проектировали вчерашние выпускники ПГС, толкового специалиста у них под рукой не было и сериями оня явно не пользовались. Тетка, являвшаяся на тот момент ГИП-ом, дескридитировала себя в моих глазах миллион раз (уже не работает). Она понятия не имела - что такое "общая устойчивость балки" и подбирала балки по каким то таблицам - по прочности.

Какими считать данные узлы? На жесткие они не тянут, ну никак, на шарнирные то же. Вся инфа перед Вами.
пролеты 6 м, нагрузка от перекрытия... ну в районе 0,5 т/м (без эксплуатационной). Узел на фотке.

Вопрос: что произойдет с конструкцией в дальнейшем? Упадет или будет стоять.

Я считаю что, да - все коряво, все не по нормам но никуда не денется - стоять будет, и никуда балка не вывернеться - потому что плиты лежат на ней сверху.. ну никак не вывернет ее.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_2261.JPG
Просмотров: 530
Размер:	69.8 Кб
ID:	13379  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_2278.JPG
Просмотров: 479
Размер:	71.0 Кб
ID:	13380  
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 14:41
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Всегда считаем устойчивость в таком случае- все уже уложено. Т.к. балка широкополочная, без раскрепления 3 т/м, с раскреплением 4 т/м. Разница не огромная. Но похоже было рассчитано на 4 т/м, т.е на пределе. Надо бы выполнить требование СнИП о надежности... А?
Кстати, там на фотке - что - шарнир или не шарнир?
Вот и фотки новые появились - здесь уже видно, шарнир

Последний раз редактировалось Ильнур, 11.12.2008 в 15:23. Причина: фотки появились
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 14:52
#44
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Regby, это твоя знаменитая гипша?

Узлы явно шарнирные.

Стоять-то оно будет...

Однако, изначально ты задался вопросом о придирках надзора к раствору, а что будет, если они придерутся к балке?

А что это там на первом фото? Колонна что ли сквозь плиту проходит?? Плита разбита на опоре??? Красавцы!!!!!
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2008, 15:01
#45
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Клименко Ярослав, да она самая. Фишка в том что вообще это не вопрос АРХСТРОЙНАДЗОР-а... Разве они за этим призваны следить? На сколько я знаю они следят за тем чтобы то что было нарисовано в проекте соответствовало тому что было построено и наоборот.

Да колонна насквозь проходит плиты. Изначально там планировалось делать связевые плиты (люди которые это разрабатывали уже болье года тут не работают), строителям делать было связевые плиты леньЮ, потому сделали по своему (опять таки согласовав с ГИП-шей), позже... уже други люди приняли решения сварить там опорные столики (как раз по этим фотографиям (для того и фотографировал)).

Теперь что касается "раскрепления" или потери общей устойчивости. Рассмотрим схему потери устойчивости балки. (из Беленя) см. рисунок.
Как видим балка не толкьо выпучивается в сторону, но и поворачивается вокруг своей оси на угол "фи". Но.. как балка может повернуться если она прижата плитами? В общем я не могу представить себе иной схемы разрушения кроме прочностной (где опять таки запас ввиду нелинейной стадии)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled-1.jpg
Просмотров: 262
Размер:	36.7 Кб
ID:	13381  
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2008, 15:18
#46
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Вот еще кое чем хотелось бы поделиться.
Ходил тут по магазинам как то и наткнулся на книжку "справочник конструктора", для ПТУ, новенькая книжка - посмотрел... вроде ниче. Купил принес домой и положил в туалет (в комнату для раздумий) теперь время от времени читаю.

Так вот... книжка.. упрощенно описывает основные принципы расчета. И одна из первых глав посвящена расчетным схемам - понятие о жестких и шарных узлах и о том как читать расчетные схемы. В конце этой главы есть задания для самоконтроля, и одно из них - вот такой узел как на рисунке (по памяти нарисовал), и вопрос жесткий это узел или шарнирный. Посмотрел я на него, посмотрел.. и собственно в тупике. "Жесткий" узел формулируется как узел в котором торец балки (к примеру) не может повернуться.
С одной стороны данный узел - шарнирный - по крайней мере он больше всего напоминает серийный шарнирный, но с другой стороны я не представляю как может "повернуться" торец данного узла (не порвав сварку). Данное задание так и соталось мной невыполненным (ответов вроде нету). Ваши комментарии.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел (шарнирный или жесткий).jpg
Просмотров: 303
Размер:	29.2 Кб
ID:	13382  
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 15:22
#47
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
<phrase 1=


а кто держит балку за пояс и мешает провернутся? силы трения здесь совсем не помошники.
прям хоть шпильки пропускай насквозь плиты и крепить ими связи к балкам.
Жесткий узел тот, который сможет передать момент с балки на колонну. Остальные - шарнирные %-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 15:30
#48
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Это разумеется шарнирный узел. При попытке сработать как рамный ГДЕ-ТО не хватит прочности на пределе текучести. И потечет. А течь может (на необходимый поворот например в полградуса) только лист. Так вот, при высоких балках при условии толстого листа (не может течь) порвет сварной шов, начиная сверху. Поэтому толщина пластинки должна быть "податливо" тонкой.
Есть старые серии, в которых толщины листов были со временем утончены - в альбомах можно найти вклейки.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 15:34
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


"кто мешает провернуться" - нижний пояс . Не смеяться.. Поворот вызван ВЫПУЧИВАНИЕМ вбок. Нижний растянут и стремится к оси. Только верхний может уйти вбок, вызвав ПОВОРОТ.
Короче, поворот - производное.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2008, 15:43
#50
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это разумеется шарнирный узел. При попытке сработать как рамный ГДЕ-ТО не хватит прочности на пределе текучести. И потечет. А течь может (на необходимый поворот например в полградуса) только лист. Так вот, при высоких балках при условии толстого листа (не может течь) порвет сварной шов, начиная сверху. Поэтому толщина пластинки должна быть "податливо" тонкой.
Есть старые серии, в которых толщины листов были со временем утончены - в альбомах можно найти вклейки.

Хорошее объяснение, спасибо.

Вот накидал схемку

А интересно, такое "выкручивание" ведь не происходит мгновенно. Одни плиты чуть "поднимет", другие чуть опустяться, в резуьтате по раствору над балкой образуется трещина. В процессе нагружения балка изгибается,т.е центральнео ее сечение передивгается "вниз". В какой момент начинается выкручивание? При прочих равынх условиях (что невозможно), в какую сторону выворачиваться будет балка? по часовой или против? Ильнур, опять наличие первоночальных "погибей"?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема поетри общей устойчивости.jpg
Просмотров: 179
Размер:	11.9 Кб
ID:	13384  
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 11.12.2008 в 15:52.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 15:47
#51
DK


 
Сообщений: n/a


Для Regby:
Ситуация с описанной Вами конструкцией, действительно, не вполне понятная. Металлические конструкции сделаны непрофессионально. Для того, чтобы определить, выдержат ли конструкции расчетную нагрузку, требуется провести ее обследование и расчет. Вы, не являясь специалистом в области КМ, такую работу выполнить не сможете, поэтому я бы не рекомендовал Вам начинать эту работу. Начнете, все повесят на Вас. Вопрос имеет не только технический, но и политический аспект. Напишите своему руководству служебную записку изложив свои сомнения по поводу аварийности конструкции. Пусть Ваша контора ищет экспертов.
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2008, 15:55
#52
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


DK, не так все "запущено". Я к этому проетку отношения не имею, ни на одном черетже не расписывался, да и ничего не считал - с меня никто ничего не спросит. Конструкции сделаны безграмотно - согласен. Но никто за свой счет ничего переделывать не будет, потому что "скорее всего" стоять будет.

Для меня все это ИНТЕРЕС, мнение специалиста - всегда ценно, поэтому и интересуюсь - пригодится.

Тем более что чем больше смотрю на проекты выполненные "специалистами", тем громче падают "авторитеты" и тем сильнее понимание, что разбираться самому в данных проблемах очень важно.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 16:03
#53
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


наличие первоночальных "погибей"? - разумеется. И не только погибей. Некоторые факторы могут включиться чуть попозже и вывернуть наоборот начавшийся было процесс.
Кстати, при обычной анкеровке (без расчета на поворот) боковое выпучивание воспринимается ВСЕЙ диафрагмой перекрытия - средние плиты не могут беспрепятственно сдвинуться относительно соседних.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2008, 16:07
#54
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Собственно анкеровку никто не отменял.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 17:35
#55
tiko


 
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от Макс_ Посмотреть сообщение
Фиг знает насколько здравая идея, но все же изложу. Теоретически можно тонкую штукатурную сетку закрепить на полке балки и раствор, а затем плиты укладывать по ней. Больше вероятности, что сколько то раствора останется.
А собственно зачем раствора там должно быть много? Его должно быть ровно столько сколько нужно.

И еще, чем толще слой раствора тем ниже его прочность на сжатие.
tiko вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2008, 17:41
#56
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от tiko Посмотреть сообщение
И еще, чем толще слой раствора тем ниже его прочность на сжатие.
Почему это?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 17:55
#57
tiko


 
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Почему это?
При сжатии материала силы трения препятсвуют его поперечным деформациям. Возникает эффект обоймы. Чем толще слой материала тем меньше этот эффект.
Например, этот эффект используется при установке баз колонн на фундамент.
tiko вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 09:57
#58
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Ну хорошо. А чем плох такой вариант (см рисунок - плиты с ближней стороны не показаны)? Раскрепит ли он верхний пояс?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: балка металл+ЖБ сборные плиты.jpg
Просмотров: 366
Размер:	24.7 Кб
ID:	13418  Нажмите на изображение для увеличения
Название: балка металл+ЖБ сборные плиты2.jpg
Просмотров: 396
Размер:	50.6 Кб
ID:	13419  
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 12.12.2008 в 10:11.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 10:09
#59
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Regby, нет.
Вообще тема закрепления пустоток вроде обсуждалась на форуме, поищи.
В пустотках нет закладных, надежно закрепить их к балке сложновато.
В твоем случае проще балку усилить, она не намного не пройдет, я думаю, еще гамма-эн 0,95 можно применить
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 10:12
#60
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Regby, нет.
Вообще тема закрепления пустоток вроде обсуждалась на форуме, поищи.
В пустотках нет закладных, надежно закрепить их к балке сложновато.
В твоем случае проще балку усилить, она не намного не пройдет, я думаю, еще гамма-эн 0,95 можно применить
Читал я ту тему - ни к чему не пришли, все скатилось к ссоре DEM-а с DK. Но "НЕТ" - не ответ, свои мысли нужно пояснять.

ссылка
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E1%E0%EB%EA%E0
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 12.12.2008 в 10:31.
Regby вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сборные плиты + металлические балки

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Совмесная работа плиты и металл. балки в ПК Лира 583012 Лира / Лира-САПР 11 21.12.2013 16:03
Кто какие балки закладывает под плиты перекрытия? HEKTO Конструкции зданий и сооружений 1 20.06.2008 11:19
Как можно моделировать сборные плиты перекрытий Dilshod Khomidov Расчетные программы 4 07.08.2007 14:50
Совместная работа мет балки и монолитной плиты SCAD Александр Валерьевич SCAD 10 10.07.2006 21:14