Горян
 
конструктор СПК и НВФС
 
Регистрация: 13.04.2006
Сообщений: 46

Суть вопроса такова: перерабатывая очередной проект торгового павильона наткнулся на непонятное мне, как конструктору вентфасадов и СПК, применение сендвич-панелей. Глухая монолитная стена, с приличной такой площадью, закрывается навесным экраном из сендвич-панелей, естественно с воздушным зазором между панелью и монолитом. Пол-дня ломаю голову над вопросами "А зачем?" и "А будет ли от такого решения хоть какой-то толк, в смысле теплосбережения, или оно в корне неверно?". Если есть здравые мысли поделитесь...
__________________
... я не червонец чтобы нравится всем ...
Просмотров: 10854
 
Непрочитано 13.02.2009, 12:06
#41
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


если внутренняя грань стены из сендвичей герметична: Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ee.jpg
Просмотров: 127
Размер:	30.6 Кб
ID:	16039

если сделать непроницаемой для пара и наружную грань в местах стыков, то тогда будет обрыв, т.е. мы не знаем, какая влажность внутри сендвич-панели.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2009, 14:50
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Да. Поток остановлен.
Насчет влажности внутри - почти постоянный и гарантированно удовлетворительный
Был случай: часть сэндвичей оставили под снегом, потаяло, замочило, так что промокло насквозь вся вата. Долго думали, поставили намокшие самыми нижними и далее сухие. Нижний узел не герметизировали. Где-то за месяц проверили - вся вода стекла. Объяснили так - гидрофобное волокно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Применение сендвич-панелей в роли фасада с вентилируемым воздушным зазором маразм или?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54