winch
 
Регистрация: 07.06.2009
Сообщений: 15

Такой вопрос, товарищи: проектируется здание с двускатной крышей. Отметка конька - 12 м., угол наклона каждого из двух скатов - 15 градусов, тип кровли - минвата с пароизоляцией по профнастилу.

Вопрос: нужно или нет делать металлическое ограждение на кровле? ЗАказчик упирает на необходимость, мне кажется, что не нужно, т.к. кровля неэксплуатируемая.
Подскажите пожалуйста нормативный документ, согласно которому регламентируется необходимость ограждений?
Спасибо!
Просмотров: 115254
 
Непрочитано 09.03.2021, 08:06
#41
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139


На кровле жилого здания имеются разного рода надстройки: машинное помещение, лестничные клетки, есть даже вентиляционные шахты из теплого чердака (габарит в плане 2,5х2,5м). Над этими надстройками тоже сооружены кровли с уклоном не более 12.
Внимание вопрос: над каждой маленькой кровлей теперь нужно смонтировать ограждение высотой 1,2м?
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2021, 12:33
| 1 #42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Цитата:
Сообщение от casemsot Посмотреть сообщение
На кровле жилого здания имеются разного рода надстройки: машинное помещение, лестничные клетки, есть даже вентиляционные шахты из теплого чердака (габарит в плане 2,5х2,5м). Над этими надстройками тоже сооружены кровли с уклоном не более 12.
Внимание вопрос: над каждой маленькой кровлей теперь нужно смонтировать ограждение высотой 1,2м?
Не знаю, но думаю что если высота надстроек менее 10 м, то нет.
Только стремянки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2021, 19:04
#43
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не знаю, но думаю что если высота надстроек менее 10 м, то нет.
Вы про
Цитата:
- в зданиях с уклоном кровли не более 12% (включительно), с высотой до карнизного свеса более 10 м;
Кровли многоэтажек - плоские с парапетами, никаких карнизных свесов не предусматривается.
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2021, 20:19
| 1 #44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Цитата:
Сообщение от casemsot Посмотреть сообщение
Вы про...
Да, раз Вы про
Цитата:
Над этими надстройками тоже сооружены кровли с уклоном не более 12.
Уклон до 12% как-то располагает к простой кровле со свесами. Вот это:
Цитата:
Кровли многоэтажек - плоские с парапетами, никаких карнизных свесов не предусматривается.
...что означает? Вами не предусматривается или нормами? И что значит "многоэтажка"? До 16 м можно и без парапетов.
В СП54 перечислено множество разных кровель.
Ну хорошо, допустим: в данном Вашем случае кровли КОНКРЕТНО плоские с парапетами (хотя "кровля надстройки" не совсем "кровля многоэтажки"). Вы приняли для надстроек кровли:
Цитата:
плоские с парапетами
..и баста.
Тогда НАВЕРНО эти кровли надстроек требуется ограждать/не ограждать по п.8.3:
Цитата:
Следует предусматривать ограждения кровли высотой не менее 1,2 м:
- неэксплуатируемых кровель.
И эти 1,2 м с учетом парапета.
Но почему нужно подходить к кровле надстройки, со всех сторон окруженной УЖЕ огражденной кровлей дома, как к кровле того же дома? Ведь смысл вот этих "не более/не менее по высоте дома" подразумевает высоту падения с кровли на землю, что с точки зрения ограждения, что с точки зрения водоотвода.
На самом деле же смешно: кровля дома 30х30, а посередине шахта 3х3 высотой 2 м - зачем там ограждение 1,2 м? И вообще ограждение?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2024, 07:44
#45
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139


Всем привет!
Вот опять ситуация: проект почти завершен, разрабатываются ограждения.
Имеется выступ кровли над шахтой лифта (вместо машинного помещения - просто выдерживается габарит 4500мм выше верхней остановки лифта).
Ну и по этому выступу планировалось просто выполнить контур теплоизоляции и гидроизоляции.
Водосток - неогранизованный.
Если ограждения не устанавливать всё вроде легко решается, но, согласно СП 4.13130.2013:
Цитата:
7.16. В зданиях и сооружениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях и сооружениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254. Независимо от высоты здания указанные ограждения следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 14.02.2020 N 89)
Есть возможность не городить ограждения вокруг этой маленькой кровельки согласно СП 17.13330.2017:
Цитата:
4.8 ...
Вместо ограждения неэксплуатируемой кровли допускается устройство страховочной системы безопасности в виде точечных анкерных устройств или анкерных устройств, содержащих горизонтальные жесткие или гибкие анкерные линии.
Кто как решает проблему с такими маленькими выступами над кровлей?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Огражд_маш_помещ.jpg
Просмотров: 63
Размер:	123.5 Кб
ID:	263598  
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2024, 07:57
#46
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Ну так полтора метра меньше 7 - какое ограждение?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2024, 09:42
#47
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну так полтора метра меньше 7 - какое ограждение?
Спасибо за поддержку!
(Правда для плоских кровель критерий не 7 метров а 10)
В том же СП еще есть определение "высоты до карниза кровли или верха наружной стены (парапета)", правда это определение изначально для проектирования выходов на кровлю, но нигде не указано, что для ограждений величина "высоты до карниза кровли или верха наружной стены (парапета)" может отсчитываться от верха нижележащей кровли.

7.2. В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.)

Всё - от отметки проезда пожарных машин.

Поскольку вопрос больше подходит к разделу "Архитектура", а не "Конструкции" - создал новую тему
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=171530

Последний раз редактировалось casemsot, 01.07.2024 в 11:11. Причина: Да простит меня админ
casemsot вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ограждение на кровле здания - как обосновать необходимость?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Как обосновать временную нагрузку на покрытие? Sergtsw Прочее. Архитектура и строительство 11 03.12.2004 19:02