Непрочитано 17.06.2009, 12:49
Способы усиления очень аварийного здания
chuklanoff
 
Инженер-строитель
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 81

Доброго времени суток коллеги. Посоветуйте как поступить. Заказчик настаивает на том, что такое здание можно восстановить (см. фото) Я же,после испытаний кирпича,вобще сомневаюсь,что с ним можно что-то делать, т.к. кирпич не соответствует даже М75 (на сжатие 5,2МПа; на изгиб 2,69),тем более что образцы брал не из проблемных мест. Как-то страшно металл теперь вешать. Геология предварительная - 1группа просадочности...Все это произошло,по моему заключению, в следствии постоянного протекания инженерных сетей. Еще поясню, такое состояние стен только в торцевых стенах, там где санузлы. Центральная часть здания вполне нормальная,трещина по середине через все этажи. У кого какие соображения? Интересный вопрос....

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1010285.jpg
Просмотров: 512
Размер:	121.1 Кб
ID:	22385  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1010294.jpg
Просмотров: 641
Размер:	188.2 Кб
ID:	22386  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1010366.jpg
Просмотров: 502
Размер:	89.5 Кб
ID:	22387  


Последний раз редактировалось chuklanoff, 17.06.2009 в 13:04. Причина: неполное описание
Просмотров: 11052
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 15:01
#41
chuklanoff

Инженер-строитель
 
Регистрация: 20.01.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 81
<phrase 1=


и еще раз спасибо!!!!
косячок только - шрифт не распознался,иероглифы

Последний раз редактировалось chuklanoff, 18.06.2009 в 15:08.
chuklanoff вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 19:19
#42
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Да у меня там в Таймсе выполнено, попробуйте в другой стиль перекинуть
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 23:13
#43
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


Что я хочу добавить:
Причиной разрушения кладки в местах санузлов в данном случае является исчерпание морозостойкости кирпичной кладки в результате постоянного увлажнения паром, фильтрующимся сквозь конструкции. Я прошу обратить внимание на то, что при выполнении штукатурки либо торкрета по наружной поверхности стены, вы закрываете слой кирпича более плотным слоем цементно-песчаного раствора. Это приведёт к тому, что влага, ранее фильтровавшаяся сквозь кладку и разрушавшая её, дойдя до стыка штукатурки и кладки, начнёт конденсироваться в этой точке. Это вполне может привести к тому, что спустя пару зим, штукатурка начнёт отлетать, причём вырывая за собой куски кирпича. Чтобы это предотвратить, требуется особо тщательная и мощная пароизоляция санузлов изнутри. Учитывая, что это общага, и что никто её никогда не ремонтировал, я бы не стал надеятся на то,ч то эту пароизоляцию будут постоянно восстанавливать.
Вот как-то так.
Минька вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2009, 07:53
#44
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Причиной разрушения кладки в местах санузлов в данном случае является исчерпание морозостойкости кирпичной кладки в результате постоянного увлажнения паром, фильтрующимся сквозь конструкции. Я прошу обратить внимание на то, что при выполнении штукатурки либо торкрета по наружной поверхности стены, вы закрываете слой кирпича более плотным слоем цементно-песчаного раствора. Это приведёт к тому, что влага, ранее фильтровавшаяся сквозь кладку и разрушавшая её, дойдя до стыка штукатурки и кладки, начнёт конденсироваться в этой точке. Это вполне может привести к тому, что спустя пару зим, штукатурка начнёт отлетать, причём вырывая за собой куски кирпича. Чтобы это предотвратить, требуется особо тщательная и мощная пароизоляция санузлов изнутри. Учитывая, что это общага, и что никто её никогда не ремонтировал, я бы не стал надеятся на то,ч то эту пароизоляцию будут постоянно восстанавливать.
Полностью поддерживаю!
Зяблик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2009, 09:46
#45
chuklanoff

Инженер-строитель
 
Регистрация: 20.01.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 81
<phrase 1=


Как-то я этот момент упустил..н-да...с пароизоляцие беда...да и вентиляции толком нет. Чтож,обязательно заложу все необходимое,а там пусть на совести исполнителей и эксплуатирущих служб, ну и самих жельцов будет.
chuklanoff вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2009, 13:44
#46
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


Цитата:
Причиной разрушения кладки в местах санузлов в данном случае является исчерпание морозостойкости кирпичной кладки в результате постоянного увлажнения паром, фильтрующимся сквозь конструкции. Я прошу обратить внимание на то, что при выполнении штукатурки либо торкрета по наружной поверхности стены, вы закрываете слой кирпича более плотным слоем цементно-песчаного раствора. Это приведёт к тому, что влага, ранее фильтровавшаяся сквозь кладку и разрушавшая её, дойдя до стыка штукатурки и кладки, начнёт конденсироваться в этой точке. Это вполне может привести к тому, что спустя пару зим, штукатурка начнёт отлетать, причём вырывая за собой куски кирпича.
Редко кто учитывает глубину промерзания. Respect i uvajuha!
Небольшой комментарий:
«Cпустя пару зим, штукатурка начнёт отлетать, причём вырывая за собой куски кирпича» если после восстановления разрушенной кладки глубина зоны промерзания окажется больше глубины зоны ремонта. Если же глубина промерзания будет меньше, то данная проблема снимается (см. миниатюру).
Конечно, ремонтный состав должен обладать достаточной морозостойкостью.
Кстати, в процессе разрушения кладки, глубина зоны промерзания мигрировала в толщу стены. Видимая сейчас глубина зоны разрушения условно соответствует нынешней глубине зоны промерзания. При восстановлении сечения граница глубины зоны промерзания сместится наружу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ремонт кирпичной стены 1 small.jpg
Просмотров: 161
Размер:	48.7 Кб
ID:	22665  

Последний раз редактировалось ДС, 22.06.2009 в 15:50.
ДС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2009, 13:50
#47
chuklanoff

Инженер-строитель
 
Регистрация: 20.01.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 81
<phrase 1=


так и есть. Подскажите,где у нас регламентирована глубина промерзания стен и других материалов?
chuklanoff вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2009, 14:06
#48
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Разделите задачу на две все-таки:
1. Локальное разрушение торцевой стены от неправильной эксплуатации - лечится легко (см. предыд. посты).
2. Вертикальная трещина в продольной стене (возможно от неравномерной просадки здания или др.) - тоже разумеется лечится, но нелегко.
1-я часть считайте не вопрос.
2-я часть - делится еще на две:
1. Главное: установить причину.
2. По результату выработать способ лечения.
Все это Заказчик должен оплатить. А заниматься ли лечением - пусть анализирует выданные Вами техрешения и прикидывает экономическую выгоду.
Задача заказчика на данном этапе - получить как можно больше техинформации для анализа без оплаты - вдруг невыгодно.
Ваша задача - наоборот...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2009, 14:10
#49
chuklanoff

Инженер-строитель
 
Регистрация: 20.01.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 81
<phrase 1=


да уж..Фишка в том,что заказчик - администрация города, объект выиграли по торгам. Цена контракта вроде нормальной казалась,пока не съездили на объект и не "капнули по глубже". Ну ничего,будем делать,на то мы тут и сидим) Трещина по середине - следствие просадки краев здания, сколько времени-то заливались стены и фундаменты соответственно и менно по краям. Уентральная часть вполне нормальная.
chuklanoff вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2009, 00:11
#50
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406


Offtop: chuklanoff, капать и копать немного разные действия, не находишь? Я уже не говорю про накапать и накопать...
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2009, 22:18
#51
Дмитрий_М


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 36


Силикатный кирпич - это облицовка или вся стена из него?
По моему в приницпе ничего страшного - установить страховочные стойки для разгрузки стены (если она несущая) оббить отслоившиеся участки и сделать армоцементную рубашку. Появление такого разрушения кладки свидетельствует о систематическом замакании стены - поэтому важно устранить причины замокания - ревизия инженерных сетей на 3-4 этажах, на всякий - карнизы кровли в этом месте.
Дмитрий_М вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2009, 09:47
#52
chuklanoff

Инженер-строитель
 
Регистрация: 20.01.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 81
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дмитрий_М Посмотреть сообщение
Силикатный кирпич - это облицовка или вся стена из него?
По моему в приницпе ничего страшного - установить страховочные стойки для разгрузки стены (если она несущая) оббить отслоившиеся участки и сделать армоцементную рубашку. Появление такого разрушения кладки свидетельствует о систематическом замакании стены - поэтому важно устранить причины замокания - ревизия инженерных сетей на 3-4 этажах, на всякий - карнизы кровли в этом месте.
Стена вся из силикатного, заливало стену там долго и много,причем не только на 3-4, а на всех этажах. Инженерку всю меняю.
chuklanoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2009, 11:49
#53
chuklanoff

Инженер-строитель
 
Регистрация: 20.01.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 81
<phrase 1=


Доброго времени суток всем! Хочу спросить еще одного совета, как считаете, стоит ли устраивать напряженные пояса по наружной стене здания или нет??? При условии,что усиливаю стены в самых плохих участках перекладкой с закладными, в некоторых местах просто устанавливаем штыри под углом, все остальное зачеканиваем, ершами крепим мет.сетку и штукатурим. Усилываю простенки кое-где и перемычки.
chuklanoff вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2009, 12:41
#54
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Что за напряженный пояс? Преднапряженная арматура?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2009, 12:54
#55
chuklanoff

Инженер-строитель
 
Регистрация: 20.01.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 81
<phrase 1=


По просту говоря металлические пояса по пириметру здания, ставяться на уровне плит перекрытия.
chuklanoff вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2009, 12:54
#56
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Из чего пояса?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2009, 13:08
#57
chuklanoff

Инженер-строитель
 
Регистрация: 20.01.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 81
<phrase 1=


Стальной прут, диаметром 30мм. Здание это же,если не поняли
chuklanoff вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2009, 13:31
#58
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Если кирпич такой слабый, толку от поясов не будет, ИМХО.
(каким образом буделе передавать усилия с поясов на кладку?)
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2009, 14:20
#59
chuklanoff

Инженер-строитель
 
Регистрация: 20.01.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 81
<phrase 1=


н-да...
chuklanoff вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2009, 18:08
#60
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


chuklanoff,
Уже обсуждалось, расчет затяжек возможен даже при нулевой прочности раствора, не говоря уже о кирпиче
@$K&t[163RUS] вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Способы усиления очень аварийного здания

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Способы крепления водопроводных труб к каркассу здания ВИЙ Водоснабжение и водоотведение 2 13.08.2008 11:43
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32