Заливаем плиту перекрытия t=2.5 метров на высоте 6.5 метров, советы - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Заливаем плиту перекрытия t=2.5 метров на высоте 6.5 метров, советы

Заливаем плиту перекрытия t=2.5 метров на высоте 6.5 метров, советы

Ответ
Поиск в этой теме
Старый 02.07.2009, 08:30
Заливаем плиту перекрытия t=2.5 метров на высоте 6.5 метров, советы
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149

Проблема в том что такой слой бетона не может выдержать опалубка, получается 5тон на квадрат, думал пустить вспомогательные фермы пока бетон затвердеет, но очень накладно, хотелось бы совета, телескопические стойки на такую высоту редкость...

пролет плиты 18 на 9 метров, если балками то металла очень много

заранее благодарен с меня фотки принятого решения и личная благодарность

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap1.jpg
Просмотров: 346
Размер:	39.8 Кб
ID:	23088  

__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 10960
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2009, 11:30
#41
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


естественно преградки из пластинок, но их тоже нужно аккуратно устанавливать между доминошками, с 2х сторон, но не будем отвлекаться от темы
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 13:49
#42
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ulan_am Посмотреть сообщение
Vavan Metallist эк вас зацепило, расслабьтесь, я обо всем этом в курсе. принципильно это сделать можно, мне что ППР вам написать?
Если не трудно, напишите пожалуйста
Ладно, расслабляюсь.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 13:57
#43
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Интересная задача. Такие конструкции встречаются в мостостроении. Там и опалубка соответствующая есть и леса специальные - берите в аренду и вперед с песнями.
 
 
Непрочитано 03.07.2009, 14:34
#44
Koker

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152


Здесь только один выход, использовать рамную опалубку, специально для этого предназначенную. Все остальное либо будет дороже, либо екнется, либо прогибы получите "веселые".

http://www.kramos-opalubka.ru/frame/

Про фанеру не стоит беспокоиться, здесь главную роль играет несущая способность рамной опалубки, шаг главных и второстепенных балок под саму фанеру. Лучше обратитесь к специалистам которые продают опалубку, там грамотные инженеры сидят, которые сами расчитают все.
Koker вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 15:37
#45
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
и не касаясь бетона при помощи крана подвесив за монтажный пояс строителей привязать к выпускам из плиты 600мм, надеюсь вот так сделать....
Offtop: Хичкок со Спилбергом просто отдыхают...
vv_77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Заливаем плиту перекрытия t=2.5 метров на высоте 6.5 метров, советы

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск