Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651
|
Из любой стали - главное в расчете учесть табл. 52 СНиП II-23-81.
ГОСТа на готовую деталь не встречал. Расчет можно посмотреть в СНиП "Мосты..
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.10.2009 в 15:22. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651
|
Цитата:
Шлифовать на станке наверно слишком шикарно получится ![]() Может как-нибудь попроще можно, у машиностроителей надо уточнить. Тут ведь главное общую геометрию соблюсти, а чистоту - уж как получится. Прикатается ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2008
Новосибирск
Сообщений: 218
|
Автору темы
Если вернуться к консоли: 1) напряжения нормальные =M/W(=229.3см3 для трубы 180х6) =77кНм*100/229.3=33.6кН/см2=336МПа - низколегированная сталь? 2) а Вы проверяли прочность стенки на совместное действие изгибающего момента и поперечной силы? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
2) Как это? Может имелось ввиду на сжатие с изгибом? На сжатие с изгибом проходит. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2008
Новосибирск
Сообщений: 218
|
Извиняюсь, что отвечаю не сразу.
1) для стали С345 расчетное сопротивление 335 МПа, т.е. формально даже за гранью предела. А у Вас насколько используется верхний пояс в элементе с наибольшим продольным усилием? Может имеет смысл уменьшить эксцентриситет опирания? 2) я имел ввиду формулу 33 СНиП II-23-81 для проверки стенок балок на совместное действие нормальных и касательных напряжений. Ведь в консоли есть поперечная сила, равная опорной реакции, и на мой взгляд эта проверка в данном случае необходима. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651
|
Мнение эксперта не подлежит сомнению
![]() Но пока его нет, можно пообсуждать. ![]() Левый не очень жесткий - он не рассчитывался на восприятие определенного момента. Там запросто может образоваться пластичный шарнир - т.е. будет ни то ни се: значительный момент (ограниченный возможностью узла) узлом будет держаться, а максимальный момент, полученный из "жесткого" расчета, узлом не будет держаться. Жесткий узел тот, который СПЕЦИАЛЬНО РАССЧИТАН на НУЖНЫЙ момент. Прочие узлы - шарнирные, просто или хорошие, или дурные (далеко не шарнирные), создающие НЕРАСЧЕТНЫЕ моменты и усилия, опасные для системы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651
|
Предположим, что это обычные болты. Тогда они от момента работают на срез. Могут нести небольшой момент. Может и по прочности будет достаточно, но угол взаимоповорота будет большим - сначала произойдет выборка зазоров между болтом и отверстиями, затем примятие всех контактных поверхностей (болт-стенка) и только потом весь момент воспримется. Узел плохой, как жесткий.
Если ВП с контр. преднатяжением, узел будет малоподатливым за счет гарантированного трения. Но момент все равно не очень большой - плечо между центрам зон прижатия маленькое. Узел неудачный, как жесткий. Если же момент большой, то или болты срежет, или отверстия в стенках разорвет. Узел не годится для восприятия каких-либо существенных моментных нагрузок. А шапку повесить вполне годится.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651
|
Это смотря какие моменты собрались передавать. Я же писал.
Если собираетесь передавать максимально возможные (по сечению элементов), то это - шарнир, причем опасный - после срезки болтов элементы упадут на голову. Только шапку повесить.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Шарнирный узел опирания стропильной балки | kRAN | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.08.2009 12:42 |
Шарнирный узел сопряжения стальной балки с колонной | Иван 80 | Металлические конструкции | 10 | 14.11.2008 21:09 |
База колонн (жесткий, шарнирный узел) | опус | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.01.2008 19:23 |
Возможен ли в монолитном железобетоне шарнирный узел? | FRANC | Железобетонные конструкции | 39 | 24.03.2006 18:04 |