Непрочитано 14.04.2010, 17:36
Расчет анкерных болтов
dimoxa
 
Инженер-конструктор
 
Украина, Киев
Регистрация: 29.11.2009
Сообщений: 199

Вопрос такого характера: определяю расчетную нагрузку на один растянутый болт - она выходит с отрицательным значением (то есть - болт сжатый). Расчет выполняю по пособию к СНиП 2.09.03 "Сооружения промышленных предприятий". Там таких вариантов не встретил. Означает ли это, что болт следует принимать конструктивно. Если конструктивно принять болт М12, то по расчету на сдвиг он проходит. Подскажите пожалуйста как быть.

Последний раз редактировалось dimoxa, 14.04.2010 в 17:45.
Просмотров: 47988
 
Непрочитано 14.05.2014, 10:36
#41
play

инженер
 
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 29


Уважаемые проектировщики! (не хочу новую тему создавать, может тут кто увидит), помогите, пожалуйста, разобраться...
Считаю анкерные болты:
Расстояние между болтами 360х360 мм, размер плиты 600х600 мм, бетон В20
N=20 т
Р=(Rb*b*х-N)/n=(1.15*60*1,1-200)/2=-62.05 кН
Х=11мм
Как быть, если нагрузка со знаком минус?

Последний раз редактировалось play, 14.05.2014 в 10:52.
play вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 10:45
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от play Посмотреть сообщение
Уважаемые проктировщики! (не хочу новую тему создавать, может тут кто увидит), помогите, пожалуйста, разобраться...
Считаю анкерные болты:
Расстояние между болтами 360х360 мм, размер плиты 600х600 мм, бетон В20
N=20 т
Р=(Rb*b*х-N)/n=(1.15*60*11-200)/2=279.5 кН
Х=11мм
Слишком что-то большая нагрузка получилась, где тут ошибка? Подскажите, пожаалуйста.
проктировщики - это кто? С прокто не связано?
Вы на срез что ли или на что там считаете?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 10:47
#43
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от play Посмотреть сообщение
Как быть, если нагрузка со знаком минус?
Offtop: ...можна ваще балты не ставить...
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 10:51
#44
play

инженер
 
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 29


Ильнур, извините, проктировщики это блин, написала конечно))))
Хотела определить площадь поперечного сечения болта в зависимости от нагрузки, которую он должен воспринимать...
play вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 11:10
#45
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от play Посмотреть сообщение
Ильнур, извините, проктировщики это блин, написала конечно))))
Хотела определить площадь поперечного сечения болта в зависимости от нагрузки, которую он должен воспринимать...
Болты по расчету обычно получаются при одновременном действии на колонну момента и минимальной силы сжатия. В этом случае болты испытывают растяжения и подбираются по расчету.
В Вашем же случае при действии сжатия болты требуются только конструктивно. Но Вы можете рассмотреть случай, когда колонну закрепили и приложили к ней нагрузку 100кг на верх, возможно тогда будут расчетные болты.
В любом случае меньше 20М болты обычно не ставят, т.к. при раскручивании-закручивание есть вероятность у меньшего диаметра сорвать резьбу, особенно на монтаже зимой.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 11:16
#46
play

инженер
 
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 29


Колян, спасибо!!!
Есть ещё сдвигающая сила 5,1 т.
play вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 11:49
#47
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,781


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Болты по расчету обычно получаются при одновременном действии на колонну момента и минимальной силы сжатия
монтажные варианты можно прикинуть.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 16:02
#48
play

инженер
 
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 29


Колян, а можете подсказать формулу расчета от поперечной силы?
play вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 21:38
#49
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


поперечная сила от чего возникает?
Колян вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2014, 06:50
#50
play

инженер
 
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
поперечная сила от чего возникает?
от ветра..
play вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2015, 23:17
#51
_Евгений


 
Регистрация: 13.10.2014
Сообщений: 8


Р=(Rb*b*х-N)/n это формула для определения растягивающего усилия на болт для сплошных колонн.
такой нубский вопрос: как учесть момент действующий на колонну?

----- добавлено через ~11 ч. -----
утро вечера мудренее, разобрался со своим вчерашним вопросом...
всем спасибо)
_Евгений вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет анкерных болтов

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет анкерных болтов на Q Wo_bleen Конструкции зданий и сооружений 57 15.04.2014 16:14
расчет анкерных болтов BDG Конструкции зданий и сооружений 13 02.02.2012 19:26
Расчет анкерных болтов двухстоечного автомобильного подъемника Maxu Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2010 20:18
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны Василий Иванов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 12.02.2009 00:03
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44