Непрочитано 11.12.2010, 13:39
Сейсмика в Скаде. Как учесть крутящий момент от сейсмики?
Семенов Сергей
 
инженер-проектировщик МК
 
Нижний Новгород
Регистрация: 22.04.2010
Сообщений: 306

Всем добрый день. Считаю цех в металле, 24х48 метров. Находится в сейсмическом районе (республика Ингушетия). Все сейсмические нагрузки я учел, но осталось одно НО...
Пункт 2.15 СНиПа II-7-81"Строительство в сейсмических районах" гласит:
"При расчете зданий и сооружений длиной или шириной более 30 метров помимо сейсмической нагрузки необходимо учитывать крутящий момент относительно вертикальной оси здания, проходящей через его центр жесткости. ит.д.
Можно ли в СКАДе как-то учесть этот момент и произвести расчет?
Просмотров: 22747
 
Непрочитано 13.04.2011, 10:36
#41
Ehan


 
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 9


если слегка мутировать и преобрести форму овала то завертится будь здоров.
если гипотетически предположить. несоизмеримо со временем. поперечники каркаса будут по разному ведь перемещаться?!
Ehan вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2011, 10:40
2 | #42
novinkov


 
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а потеря знака усилия Вас ни капли не смущает?
Один из побочных эффектов использования ПРИБЛИЖЕННОГО спектрального подхода. С этим приходится мириться. Можете предложить другое решение? %-))))

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
не пермещений от сейсмики, а лишь перемещений по собственным формам. совсем разницы никакой, правда?
Ага. Все правильно, по собственным формам. И что дальше? Помогите связать ход Ваших мыслей с заявлением о невозможности приближенной оценки перемещений по спектральному методу )

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
линейная зависимость между высотой здания и шириной шва - отдельная песня. да к тому же совсем не гарантируют защиту от соударений при биении рядом стоящих частей. а ежели в качестве сейсмозащиты будут стоять кинематические опоры?!... %-)
и т.д. и т.п.
А при чем линейная зависимость? П.3.5 прямо говорит, что ширина антисейсмического шва назначется ПО РАСЧЕТУ, но не менее.. (и далее по тексту).. А ежели в качестве сейсмозащиты будут стоять кинематические опоры, то и спектральный подход неприменим. Я думаю, что Вы это тоже знаете ) И т.д. и т.п.
novinkov вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 08:41
#43
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от novinkov Посмотреть сообщение
Можете предложить другое решение? %-))))
этот способ давно известен - прямой динамический расчет на акселерограммы (записанные или искусственные).
Цитата:
Сообщение от novinkov Посмотреть сообщение
Ага. Все правильно, по собственным формам. И что дальше? Помогите связать ход Ваших мыслей с заявлением о невозможности приближенной оценки перемещений по спектральному методу )
ход мысли простой - собственные формы образую алгебраический ряд для разложения колебаний - поэтому собственные формы (перемещения по ним) должны просто складываться, а не в квадратах и пр.
Цитата:
Сообщение от novinkov Посмотреть сообщение
А при чем линейная зависимость? П.3.5 прямо говорит, что ширина антисейсмического шва назначется ПО РАСЧЕТУ, но не менее.. (и далее по тексту)..
При том, что прямая (линейная) зависимость максимальных перемещений верха здания от высоты же этого здания не соответствует жизне. хотя очевидно, что в нормы надо закладывать формулы как можно проще...
Цитата:
Сообщение от novinkov Посмотреть сообщение
А ежели в качестве сейсмозащиты будут стоять кинематические опоры, то и спектральный подход неприменим. Я думаю, что Вы это тоже знаете )
Вот это для - новость. Отчего же при кинематичеких опорах спектралдьный метод не применим? С таким же успехом тогда надо зарубать все расчет на сейсмику по спектральному методу - так как затухание учитывается очень-очень опосредованно и остраненно.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2011, 12:06
#44
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
ну наверное если Вам в голову слева ударит боксер, то шея однозначно будет испытывать кручение относительно торса?


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Отчего же при кинематичеких опорах спектралдьный метод не применим?
Разложение по формам возможно только в том случае, когда единичное перемещение основания однозначно связано с перемещением всех масс в процессе воздействия. На мой взгляд кинематические опоры весьма спорное решение.
 
 
Непрочитано 20.04.2011, 08:51
1 | #45
novinkov


 
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Вот это для - новость. Отчего же при кинематичеких опорах спектралдьный метод не применим? С таким же успехом тогда надо зарубать все расчет на сейсмику по спектральному методу - так как затухание учитывается очень-очень опосредованно и остраненно.
Работа зданий и сооружений на кинематических опорах существенно нелинейна. И эта нелинейность связана не с какими-то особенностями демпфирования, а с нелинейностью закона движения масс на таких фундаментах. Просто почитайте выводы статьи на с.42-45 (см. вложение в конце поста).

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
При том, что прямая (линейная) зависимость максимальных перемещений верха здания от высоты же этого здания не соответствует жизне. хотя очевидно, что в нормы надо закладывать формулы как можно проще...
Повторю еще раз, помедленнее. Ширина антисейсмического шва согласно п.3.5 СНиП II-23-81* назначается ПО РАСЧЕТУ согласно линейно-спектрального подхода.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
ход мысли простой - собственные формы образую алгебраический ряд для разложения колебаний - поэтому собственные формы (перемещения по ним) должны просто складываться, а не в квадратах и пр.
Можете складывать, можете делить или перемножать, можно всё. Если не интересует результат.. Существуют разные методы суммирования модальных реакций. Алгеабрическое суммирование применяется, например, при нагрузках в виде стационарных процессов. Суммирование по правилу ККСК (СНиП II-23-81*) или ПСК (ДБН, СНиП РК) учитывает кратковременность процесса и связанную с этим его нестационарность. Т.е. в этом случае пики реакций при колебаниям по разным собственным формам не достигаются одновременно.. Ну, не успевает произойти это событие - наложение пиков реакций по разным собственным формам, требующее их алгебраического сложения.

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
этот способ давно известен - прямой динамический расчет на акселерограммы (записанные или искусственные).
Вы теоретик или практикующий инженер?
Я даже не буду задавать вопросы о технической возможности учета правильного учета деградации жесткостей в массовых программных комплексах типа Лиры, Скада, Робота (да хотя бы возможности просто учета).. Коэффициент К1 - эмпирический коэффициент, полученный именно для линейно-спектрального подхода и не применим для описания нелинейностей при расчете на акселерограммы методом разложения по собственным формам.
Просто ответьте на методологические вопросы:
1. Сколько акселерограмм брать для расчета? Как обосновать требуемое количество? Какова обеспеченность (вероятность непревышения) пиковых ускорений, принятых в акселерограммах?
2. Как оценивать результаты? По максимальным значениям реакций из расчетов для набора акселерограмм (по огибающей), по средним значения, по значениям с заданной обеспеченностью?
3. Каково соотношение между пиковыми ускорениями по X, Y, Z? В мире нет ясности по этому вопросу; разные нормы - разные соотношения..
4. Реальные акселерораммы.. Записи не дают наиболее опасное направление сейсмического воздействия, значит потребуются расчеты на сейсмические воздействия различной ориентации, даже для простейших сараев..
5. А на какие синтезированные акселерограмы вы собираетесь проводить расчет? На те, что получены из нормативных спектров ответа (из нормативных коэффициентов динамичности)? ))
И т.д. и т.п. - просто нет времени и желания перечислять все эти вопросы..
Расчет по ЛСМ дает, как правило, бОльшие значение реакций, чем расчет по акселерограммам. А необходимость расчета на акселерограммы связаны с тем, что в спектрах ответа полученых по реальным записям, могут встречаться узкополосные пики, существенно превышающие нормативные, поэтому требуются дополнительные проверки. Да и просто пока нет достаточного количества данных о поведении объектов, попадающих в п.2.2 б), в условиях сильных землетрясений - нужна дополнительная подстраховка..

И последний вопрос - какова цена расчета по акселерограммам в стоимостном и временном выражении для реальных объектов? Вопрос риторический - ответ очевиден..
novinkov вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2011, 08:07
#46
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от novinkov Посмотреть сообщение
Работа зданий и сооружений на кинематических опорах существенно нелинейна. И эта нелинейность связана не с какими-то особенностями демпфирования, а с нелинейностью закона движения масс на таких фундаментах.
Аналогично я могу заявлять про обычные здания %-) они при сейсмике также становятся существенно нелинейными системами (трещины, пластические шарниры и т.п.).
Цитата:
Сообщение от novinkov Посмотреть сообщение
Повторю еще раз, помедленнее. Ширина антисейсмического шва согласно п.3.5 СНиП II-23-81* назначается ПО РАСЧЕТУ согласно линейно-спектрального подхода.
Цитата:
Сообщение от novinkov Посмотреть сообщение
Можете складывать, можете делить или перемножать, можно всё. Если не интересует результат.. Существуют разные методы суммирования модальных реакций.
перемещения не есть реакция (усилия, силы). посему с чего Вы решили, что формула для перемещений аналогична формуле для усилий? да и покажите мне в нормах пример расчета перемещений по спектральному методу...
Цитата:
Сообщение от novinkov Посмотреть сообщение
Т.е. в этом случае пики реакций при колебаниям по разным собственным формам не достигаются одновременно.. Ну, не успевает произойти это событие - наложение пиков реакций по разным собственным формам, требующее их алгебраического сложения.
Вот именно, что мы с какого-то перепугу сжимаем временную составляющую до точки и радостно усредняем усилия, которые возникают в РАЗНЫЕ моменты времени. у Вас же не возникает суммировать монтажные нагрузки и эксплуатационные? а они тоже возникают в разное время.
Цитата:
Сообщение от novinkov Посмотреть сообщение
Вы теоретик или практикующий инженер?
Пяток лет назад я был практикующим теоретиком-практиком %-)))))))

Цитата:
Сообщение от novinkov Посмотреть сообщение
Коэффициент К1 - эмпирический коэффициент, полученный именно для линейно-спектрального подхода и не применим для описания нелинейностей при расчете на акселерограммы методом разложения по собственным формам.
Я предлагал учитывать коэффициент К1 при прямом динамическом расчете?! Я говорю, что точнее и надежнее прямого динамического расчета нет и не будет - потому что он наиболее близок к моделированию реальности. А не пресловутый спектральный метод, который хорош для простых и небольших систем и вполне позволяет ручной счет.
Цитата:
Сообщение от novinkov Посмотреть сообщение
1. Сколько акселерограмм брать для расчета? Как обосновать требуемое количество? Какова обеспеченность (вероятность непревышения) пиковых ускорений, принятых в акселерограммах?
То есть статистика по ветру и снегу для Вас убедительна при назначении величин нагрузок, а вот статистика по сейсмике - лажа полная? интересно, как же тогда вообще создавались карты ОСР?

Цитата:
Сообщение от novinkov Посмотреть сообщение
2. Как оценивать результаты? По максимальным значениям реакций из расчетов для набора акселерограмм (по огибающей), по средним значения, по значениям с заданной обеспеченностью?
Логично, что по максимумам для отдельных акселерограмм и огибающей для выборки. И как понять - по значениям с заданной обеспеченностью? это Вы уже загодя ограничивать сейсмические нагрузки определенным уровнем?! :%-)
Цитата:
Сообщение от novinkov Посмотреть сообщение
3. Каково соотношение между пиковыми ускорениями по X, Y, Z? В мире нет ясности по этому вопросу; разные нормы - разные соотношения..
Опять же, простите, но бред. Мы имеем дело с физическим явлением, у которого есть определенный источник - эпицентр. И Вы хотите волюнтаристким способом назначать соотношения для ускорений по осям?! А Вы вообще много видели акселерограмм? Может тогда попробуете указать ветру, куда дуть?
Цитата:
Сообщение от novinkov Посмотреть сообщение
4. Реальные акселерораммы.. Записи не дают наиболее опасное направление сейсмического воздействия, значит потребуются расчеты на сейсмические воздействия различной ориентации, даже для простейших сараев..
Тоже странное утверждение. Так как при расчете освещенности ориентация здания на местности учитывается (посадка на участке), а вот для сейсмики подобное не возможно? Пардон, но зоны эпицентров более-менее известны, посему и направление подхода сейсмической волны тоже можно определить.
Цитата:
Сообщение от novinkov Посмотреть сообщение
5. А на какие синтезированные акселерограмы вы собираетесь проводить расчет? На те, что получены из нормативных спектров ответа (из нормативных коэффициентов динамичности)? ))
Вы думаете, что сказали что-то колкое и едкое? Глубоко ошибаетесь. Источниками информации для синтезированных акселерограмм являются не нормативные графики коэффициента динамичности. Хотя видел я набор и таких аскелерограмм, дававших как раз нормативный спектр.
Цитата:
Сообщение от novinkov Посмотреть сообщение
Расчет по ЛСМ дает, как правило, бОльшие значение реакций, чем расчет по акселерограммам.
Если бы это было так, то не было проблем с сейсмостойким строительством и серьезных разрушений. Однако жизнь доказывает, что спектральный метод далек от правды.
Цитата:
Сообщение от novinkov Посмотреть сообщение
И последний вопрос - какова цена расчета по акселерограммам в стоимостном и временном выражении для реальных объектов? Вопрос риторический - ответ очевиден..
Чем ценны риторические вопросы? Их можно смело поставить в конце тирады и гордо удалиться %-)))) И дальше считать по спектральной модели. Не потому ли наша школа сейсмостойкого строительства также оказалась в хвосте планет всей? %-)))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2011, 13:39
#47
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от novinkov Посмотреть сообщение
Тип файла: rar Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. 2008, N1 с.42-45.rar (925.6 Кб, 17 просмотров)
Ну и бред!
 
 
Непрочитано 05.08.2011, 14:55
#48
Samson8888


 
Регистрация: 11.06.2011
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
признанные классики - см. книгу Клафа и Пензиена, п.п. 17.1 и 17.3. А уж потом Николаенко, Назаров
Николаенко, Назаров классики профанации сейсмической безопасности и теоретики Сейсмического геноцида. Сушествует текст за их подписью, в котором они утверждают, что сейсмических сил в Природе не существует, а сейсмические воздействия следует рассматривать как внешние кинематические возмущения, повторяя таким образом наукообразную туфту Борджеса и Равры. Научно-технический Совет секции Сейсмостойкость сооружения ЦНИИСК, по предложению Айзенберга, дружно и единогласно одобрили эту псевдонаучную туфту псевдонаучных шавок с учеными степенями и медалями.
Утверждаю, на основании опубликованых материалов: СЕЙСМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИМЕЕТ РАЗМЕРНОСТЬ СИЛЫ (MLT) , а консоль Айзенберга, которая медленно убивает Forrest_Gump и не только, никакого отношения к сейсмическим воздействиям не имеет. "Консоль Айзенберга" ЭТО ВИРТУАЛЬНЫЙ ЛОХОТРОН УМНОЖЕННЫЙ НА АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС = СЕЙСМИЧЕСКИЙ ГЕНОЦИД. Родственникам погибших и покалеченых при землетрясениях должны предъявлять свои претензии прежде всего к Айзенбергу, как к автору "теории сейсмостойкости" и зав лабу ЦНИИСК с этим же названием. Ну и еще к Назарову. Метод осетина Калоева никто и никогда не отменит
Samson8888 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Сейсмика в Скаде. Как учесть крутящий момент от сейсмики?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмика по акселерограммам в СКАДе Nastya.Ti SCAD 26 09.02.2012 20:30
Как рассчитать необходимый крутящий момент двигателя? olegrussia Машиностроение 5 05.10.2010 16:59
обвязочные балки и крутящий момент SmeaNi Конструкции зданий и сооружений 5 05.04.2010 14:11
Вал в cosmos works или apm structure 3d, как приолжить крутящий момент? Fleaster Расчетные программы 2 13.12.2009 18:15
Расчет ж/б балки на два изгибающих и крутящий момент OrlEV Железобетонные конструкции 6 06.12.2008 09:02