Цитата:
и почему для верхнего слоя даете два значения Е ? и название (тип) грунта на который встали сваи (ИГЭ-2а) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Упс. Виноват. Грунт это один и тот же - просто замоченный и не замоченный. Называется суглинок с прослоями супесей. 1,83 выше УГВ и 2,02 в замоченном. Гамма скелета 2,72. На всякий пожарный пористость е=0,64.
Расстояние пока не прорисовывал, но ориентировочно 200-400мм. Для верхнего и для нижнего значение Е одно и тоже - выше черты в сухом, ниже - замоченном состоянии. Просто нижний уже замочен и "сухое" Е ему не надо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
IL=0,5 для ниже УГВ, ну и меньше 0 для выше.
UPD. Посчитал сам ручками (почти ручками - в экселе) по СП. Осадка вышла 9,12 см. Т.е. уже можно о чем то думать. Как всегда считал на расчетные нагрузки. Перевел в нормативные - осадка ~7см. Теперь про просадочность. Где можно посмотреть, что для I группы просадочности не надо учитывать отрицательную силу трения?? Как бы в СП 50-102-2003 п. 9.9. указано что по при определении несущей способности отр.трение учитываем только в грунтовых условиях II типа. Но дальше идет п. 9.14. "Если на боковой поверхности возможно появление отр. сил трения, то осадку..." Т.е. отриц.силы трения влияют на осадку, а как узнать будут они или нет? В файлике Meksik-а походу Сигма zg,0 считается без учета взвешивающего действия воды. Могу ошибаться - проверьте пожалуйста. У него соответственно осадка меньше гораздо. п.5.5.40 СП 50-101-2004: "Удельный вес грунтов, залегающих ниже уровня подземных вод, но выше водоупора, должен приниматься с учетом взвешивающего действия воды." Последний раз редактировалось Poreth, 09.08.2011 в 21:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Прошу пояснений :
глубина условного фундамента 1.9+10=11.9метра напряжение от грунта под подошвой условного фундамента Gzg,0 = 5.5м х 1.83т/м3 + 6.4м х 2.02т/м3 = 22.928 т/м2 Рсреднее = 14750/44.89/14.89 +грунт с отм.-1.9 до отметки -11.9 = 14750т/44.89м/14.89м +3.6м х 1.83т/м3 + 6.4м х 2.02т/м3 = 41.583 т/м2, Где 44.89 и 14.89 – размеры условного фундамента Вопрос значение 14750 включает в себя вес грунта с отметки .-1.9 до отметки -11.9 ? Если нет, то Pсреднее = 41.583, если да то Pсреднее = 22.067т/м2 Короче, мне нужно уточнить Рсреднее ) если учтено, то в файликах расчет Последний раз редактировалось GIP, 25.08.2011 в 20:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Решил немного уточнить.
Существующей разведанной геологии недостаточно для определения глубины сжимаемой толщи. Вчера я этот момент проглядел. Т.е. по существующей разведонной геологии можно с уверенностью сказать об осадке в районе 13-14 см. Если условно принять, что геология разведана на 45-50 м то осадка свайного фундамента будет действительно около 22-23 см. Так, что такие дела... Видимо стоит настаивать на увеличении глубины скважин для поиска хорошего несущего слоя для свайного основания, если данная осадка в 22-23 см превышает предельно-допустимую для здания, либо принимать более длинные сваи. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
GIP,
В 14 500т не входит вес грунта в объеме условного ф-та. _Oleg_, Dsoil у меня нет - файлик ваш посмотреть не могу. Действительно сжимаемая толща не укладывается в разведанные 20 метров. Если делать сваи длиннее - по идее эта самая толща будет уходить еще глубже и все равно этой геологией не обойдешься. Заказывать новую?? п.7.4.2. " Расчет осадки условного фундамента производят на дополнительно вертикальное давление, передаваемое подошвой условного фундамента, т.е. за вычетом вертикального напряжения от собственного веса грунта на уровне этой подошвы, при этом в собственный вес условного фундамента включают вес свай, ростверка и грунта в объеме условного фундамента". Получается сначала грунт добавляем в вес ф-та, а потом давление от этого же объема грунты - вычитаем?? Где это учитывается в расчете что по СНиП что по СП? За счет глубины заложения только?? Возможно ли выполнить замену 3-4м грунта на нормальный и сделать на плите?? Ускоренно это как нить можно прикинуть?? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
использую цифры, приведенные мной раннее (пост 46) получим Р0 = Рсреднее - Gzg,0 = 41.583-22.928 = 18.655 т/м2 ( Рсреднее считано под размеры условного фундамента, посчитанных по СНиП и СП старому, по новому СП размеры немного другие, но суть дела не меняет ) в итоге: осадка по СНиП 2.02.01-83: 211мм - высота сжимаемой толщи 16м по геологии (не хватает данных на 6м) осадка по СП 50-102-2003: 125мм - высота сжимаемой толщи 8м (уложились в 20 метров геологии) осадка по СП 22.13330.2011 + СП 24.13330.2011: 108мм - высота сжимаемой толщи 6м (высота сжимаемой толщи во всех случаях может быть немного меньше, если разбивать на слои меньшей толщины) В расчете по 22.13330.2011 + СП 24.13330.2011 принял нагрузку на сваю 30т, шаг свай 1200х1200мм, материал сваи принял В15 Все расчеты прилагаю Последний раз редактировалось GIP, 25.08.2011 в 20:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406
|
Уважаемы коллеги, помогите разобраться с учетом отрицательной силы трения в грунтах IIтипа просадочности:
При расчете отрицательной силы трения возникли вопросы, чтобы не рассписывать долго и нудно - прикрепил файл расчета - вопросы выделены желтым. В основном связаны с различными h ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Необходимое количество испытуемых свай | partizan33 | Основания и фундаменты | 71 | 06.02.2025 14:43 |
Результаты статического зондирования для забивных и буровых свай отличаются в 3 раза. Поясните. | SerStar | Основания и фундаменты | 38 | 24.04.2024 21:47 |
Какова несущая способность забивных свай по материалу? | Alekceich | Основания и фундаменты | 7 | 15.05.2011 11:59 |
ИщуТиповая технологическая карта на работы земляные и специальные. Погружение забивных свай длиной 8 м при многорядном расположении свай. | Pprfut | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 04.05.2011 12:55 |
Минимальное количество свай под колонной в каркасном здании | Levital | Основания и фундаменты | 2 | 22.05.2009 18:24 |