Только что приехал со стройки.
Ходил по стройке, ошалело глядел на армирование перекрытия и бормотал себе под нос: "Госспади, неужели ошибся?.. Неужели действительно положил d16?... Перерасход-то какой... Позор-то какой..." А потом мне прораб добродушно объяснил, что в городе нет 12 арматуры и с санкции начальства она была заменена на 16. С сохранением шага ![]() Строят, кстати, серьезные ребята- "НСК-монолит" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.08.2006
/dev/null
Сообщений: 92
|
возьмём для примера плиту толщиной 200мм при шаге опор 6м:
L/h=6/0.2=30 > 25 => по требованиям СП mu=0.25% минимальная площадь арматуры = 1/100*mu*b*h0 = 0.01*0.25*100*16.5 = 4.125 см^2 т.е. при D10 шаг стержней должен быть меньше 200 |
|||
![]() |
|
||||
расчет конструкций Регистрация: 31.10.2003
ЯГТУ
Сообщений: 12
|
извините за реанимацию темы, но если возможно, ответьте, пожалуйста, на один вопрос:
в СП убраны рекомендации (в числах) по применению минимального диаметра арматуры и максимального диаметра (32 мм для изгибаемых элементов) арматуры. тем самым, что получается, если соблюдены все другие необходимые условия и арматура 36 и 40 есть в наличии, ее можно закладывать в изгибаемых конструкциях? с уважением tum. |
|||
![]() |