Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Чем кучнее, тем дружнее. ![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 874
![]() |
Интересно все-же,чем руководствовались разработчики серии 2.440-2 вып.1 при назначении расстояния между болтами а ? СНиПовское требование уже при выходе серии было 8d и 12t, которое для старших профилей по серии не соблюдалось?
И еще про эту серию - 2.440-2 вып.6 - кто-то по этому выпуску считает узлы? В названии выпуска - "Материалы для проектирования и рабочие чертежи с программным обеспечением" .Первый пункт вроде присутствует в "ПЗ" и "Методике расчета.." А вот два последних кто-то видел? |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 874
![]() |
2 листа вложения - два измененных узла серии 2.440-2 вып.1, 20 и 21. Изменили в год выпуска самого альбома - в 1989 г.
В выложенных на сайте выпусках этого изменения кажется нет. Почему вносились изменения и почему для 21 узла ограничили макс.профиль балки - №40 - кто-то знает? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.01.2010
Сообщений: 11
|
поставьте больше болтов по высоте, а в расчёте учитывайте только крайние (верхний и нижний), и требования обходить не надо будет
извините, не все страницы мной прочитаны, не к последнему сообщению ответ... (краснею, но удалить сообщение не получается) Последний раз редактировалось sirafima, 09.02.2010 в 01:20. Причина: ошибка |
|||
![]() |
|
||||
был КМДистом, сейчас ЖБКист Регистрация: 28.03.2007
Сообщений: 241
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Не то чтобы шарнирный, а неудачненький
![]() Вся сила двутавра, как выразился страус в одном мультике, в полках. |
|||
![]() |
|
||||
Был машиностроителем. Был рекламщиком. Теперь металлоконструкции Регистрация: 16.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 53
|
Разрабатываю документацию для башен под ретрансляторы сотовой связи и цифрового ТВ. Вопрос по длинам болтов - в этой теме, чтобы не создавать новую с таким же названием.
Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-нибудь нормативный документ, в котором прописаны все требования к болтам, а то собираю информацию из разных источников, и местами утыкаюсь в противоречия, а местами не понимаю требований. В СНИП 2.23-81 сказано, что ... для структурных конструкций... резьба должна находиться вне пакета резьбовых соединений. Почему так? Я должен поставить либо шайбу для металлических конструкций толщиной 8 мм (забыл гост), либо обычную шайбу. Получается, что я не смогу поставить пружинную шайбу - СНИП 3.03.01-87 мне запрещает использование пружинных шайб совместно с плоскими. Получается, что я должен буду ставить контргайку. Но СНИП 2.23-81 не отрицает применение пружинных шайб (п. 12.20 - ...предусмотрены меры против отвинчивания - пружинные шайбы или контргайки) Тогда единственный способ подгадывать длину болта - подкладывать (или не подкладывать) плоские шайбы под головку болта - ? (имеется в виду применение пружинных шайб) И в каких случаях можно ставить гроверы, а в каких контргайки? Развейте мои сомнения, пожалуйста! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Насколько я знаю гровера не рекомендуют ставить в соединениях, где болты работают на растяжение. Лично я их не ставлю нигде, но это так сказать мой конек. Просто однажды в одной конструкции мы ее даже сдать не успели половина гроверов потрескала. Не знаю должно ли так быть, но нам не понравилось. Тем более некоторые повылетали, пришлось менять болты на подлиннее и ставить контргайки.
Насчет структурных... Есть такое требование. Оно также и для опор ЛЭП, линий контактных сетей транспорта (что за линии?) и открытых распределительных устройств. Башни мобсвязи это практически из той же оперы. В таком случае просто нужно под каждую толщину пакета подбирать болты так, чтоб все плясало. В принципе вариантов много. Вы можете: 1) установить 1 шайбу только под гайку; 2) установить по 1 шайбе под гайку и под годовку; 3) Установить 1 шайбу под головку и 2 шайбы под гайку. Это довольно широкое поле для творчества |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
peter11 в спорной ситуации спокойней поставить шайбы под головку и под гайку, гайку + контргайку
Цитата:
на всех дураков не перестрахуешься ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Принципиального отличия никакого нет. Бывают кл. пр. 6.8, 8.8. 9.8. 10.9 и 12.9. Болт - он и в Африке болт. Ими можно стянуть пакет и обеспечить заданное трение в пересчете на одно болт-место (закон физики гласит, что трение зависит от мю и силы давления и не зависит от площади). Вот для фрикционных соединений они и предназначены в первую очередь. Во вторую очередь они предназначены для фланцевых, ибо, опять же, можно гарантировать заданный преднатяг, нужный для малоподатливости соединения (фланцы в условиях плотного прилегания работают иначе, чем в случае раскрытия контакта). Все эти вещи возможны потому, что для высокопрочных болтов нормируется коэффициент закручивания, обеспечивающий затяжки на заданное усилие. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 1
|
Актуализированный СНиП Стальные конструкции (СП 16.13330.2011) говорит что высокопрочные - это не ниже 10.9 (п.5.5).
Что интересно, при этом интернеты во главе с Вики ссылаются на неведомую международную классификацию и говорят, что высокпрочные - это начиная с 8.8. Я вот так толком и не разобрался - есть ли документ, которым я могу доказать, что болты класса прочности 8.8 - высокопрочные ? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Говрю же: ГОСТ.
1. ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ. НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ Российской ФЕДЕРАЦИИ ГОСТ Р52644-2006 (ИСО 7411:1984) БОЛТЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ С УВЕЛИЧЕННЫМ РАЗМЕРОМ ПОД КЛЮЧ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ Технические условия. 2. И т.д. СП - это некая каша. В расч. хар-х в/п болтов приведено только одно значение. В то же время прописано применение ГОСТР52644, где 6, 8, 10 и 12. Видимо, фраза типа "в/п болтом следует считать только некоторые в/п" есть попытка как-то снивелировать неувязку. А неувязка видимо оттого, что на сегодня так нет наработок по в/п, кроме как по старым добрым 40Х"селект". Я считаю, что болт - он и в Африке болт, как не назови. А Вам зачем? Последний раз редактировалось Ильнур, 29.08.2011 в 20:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Нужно ли в таких пакетах исполнять пункт 2. в) таблица 39 СНиП "Стальные конструкции" - максимальное расстояние от центра болта до края элемента? В данном случае показана часть связи приходящая на ребро колонны, допустим ребро 8 (к примеру), фасонка 8, болты пусть (к примеру) 20. Связь передает нагрузку от шатра покрытия на подкрановую балку, а затем на связи ниже подкрановой балки. Когда обычный прямой стык элементов все более менее понятно, а когда фасонка крепится на ребро все кривое приводит к затруднениям. Был бы рад если показали на моем примере в каких направлениях бдить расстояния (минимальные вдоль и поперек) отдельно для ребра, отдельно для фасонки. И еще раз, это максимальное расстояние от болта до края, зачем оно нужно и как его на моем примере проверять. Понимаю минимальное, но максимальное до края? Может быть это не во всех соединениях требуется, во всех направлениях его для всех элементо выдержать росто нереально (Ну например ребро полметра, а косынка маленькая к нему крепится в верху. Как в таком случае выдержать максимальное расстояние от болта до края элемента при толщине ребра 8, или 10. 8t=80мм. Нигде не найду объяснение.)
Offtop: рисунок повернут Последний раз редактировалось K700, 08.11.2011 в 23:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85
|
Появился вопрос, какое максимальное расстояние между болтами при их вертикальном расположении в один ряд. Пришло замечание что узел №20 принятый по серии 2.440-2 в.1 не удовлетворяет требованием норм, так как расстояние между болтами более допустимых в табл.39 СП 16.13330.2011 п. 1.б. как для крайних рядов при растяжении и сжатии. Относится ли этот пункт к болтам работающим на срез? Если да, то три болта по вертикали относить к среднему или крайнему ряду?
Серия вроде существует не один год и таких проблем не возникало. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Замечание по серии идет, думаю, потому что пластина (которая к колонне приваривается), неадекватно тонкая. Например 8 мм при толщине другой 12 мм. Это действительно вопросы вызывает. Но с учетом того, что болты располагаются близко к корню (креплению), то вроде это не есть плохо. К тому же на растяжение или сжатие эта пластина в целом не работает, а работает на сдвиг. Какое растяжение? И потом, узел 20 - на 2-х болтах. Откуда у Вас 3 болта? Это уже не узел 20, а скорее 21 или 15. Последний раз редактировалось Ильнур, 28.02.2014 в 12:05. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Если же ряд болтов сдвигается от БОКОВОЙ силы, то, как видится, особых растяжений и сжатий нет, к каждому болту "порция усилия" подводится параллельно. Однако минимальные расстояния нужно соблюдать, т.к. минимальные расстояния определены из условия прочности основного материала. Все, что я говорю, почерпнуто мной из разных старых книг, и где это конкретно написано, вспомнить сложно. Думаю, про болтовые соединения написано в любом приличном учебнике по МК. |
|||
![]() |