Доброго времени суток, друзья, помогите советом, или осудите за неправильное мышление.

ситуация следующая:
производственное здание электро подстанции
пролет здания 18м. шаг поперечных рам 6м. подвал глубиной 3.3м
Каркас здания - стальной. колонны закреплены в фундамент жестко
высокий железобетонный подколонник (900х900 мм) на всю высоту подвала (от ростверка до отметки 0.000)
Стена подвала толщиной 300мм - монолитная железобетонная
подколонник со стеной закрепляются жестко - делаются выпуски, монолитятся совместно (так глав. конструктор сказал)
фундамент - свайный.

вопрос. как определить дополнительный момент и поперечную от с.в. грунта и от доп. нагрузки на грунт НК-80, передаваемых на фундамент колонны?
ведь подколонник будет за счет своей бОльшей жесткости забирать моменты.
в приложении файлик с тем, как я это примерно представляю

2 Варианта:
1) задать стенку пластинами, в местах установки подколонников задать пластины толщиной 900мм
2) задать в месте установки подколонника стержень размерами 900х900
2.1) задать в месте установки подколонника стержень размерами 900х900, вырезать часть пластинки и объединить перемещения.

считаем РСН. получаем.
картинка получается разная. в 1 случае, момент в пластинках, изображающих подколонник, составляет 46 (т*м)*м, то есть 46(т*м)*м*900мм=41,4т*м домолнительный момент на фундамент

во втором случае, когда стержни заданы и объединение перемещений, момент в стержне (900х900мм) достигает 56т*м... поперечная сила тоже большая кому верить? как быть?
Offtop: кто дурак?))

P.S. стена подвала консольная! без раскрепления верхней части с плитой перекрытия

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: моменты в пластине.JPG
Просмотров: 735
Размер:	331.5 Кб
ID:	92355  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ростверк подколонник стена.JPG
Просмотров: 1179
Размер:	88.3 Кб
ID:	92357  

Вложения
Тип файла: rar стенка.rar (37.0 Кб, 194 просмотров)

__________________
хочу всё знать понимать

Последний раз редактировалось gdenisn, 13.12.2012 в 12:55.
Просмотров: 23228
 
Непрочитано 26.12.2012, 02:48
1 | #41
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
вот из расчетной схемы при заданной Q - горизонтальной силе, и 6-ти сваях в кусте, я получил перемещение Хмм.
получается для данного куста у меня Rх=Q/Х
Совершенно верно !
Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
и как определять усилия в сваях? согласно СП?
Хотите по СП, а хотите по СНиП ! Дело ваше.
SergeyKonstr, пытается вам сказать, что для того, чтобы посчитать куст свай, вам надо знать распределение усилий на все сваи в вашем фундаменте (сваи в ленте и на куст под подколонником). Для этого вы должны сначала:
1. Принять (примерно, на глазок или из расчета абсолютно жесткого сопряжения вашей стены с фундаментом по всем направлениям) какие сваи у вас будут, с каким шагом, диаметром и т.д, и т.п.
2. Потом для этих свай и свайных кустов посчитать жесткости (Rx, Ry, Rz и т.д. и т.п.).
3. Узнав жесткости ваших свай и свайных кустов вы моделируете свою схемку со стеной и фундаментом (в качестве фундамента забиваете 56 КЭ - КЭ конечной жесткости) и получаете "реальные" распределения усили на сваи и свайные кусты.
4. Потом сверяете ваши полученные нагрузки на сваи и свайные кусты с первой схемой, где вы моделировали абсолютно жесткое сопряжение стены.
5. Если усилия будут отличаться сильно (а они будут отличаться), то проверяете свои сваи (и свайные кусты) на данные нагрузки полученные в 56 КЭ.
6. Если взятые сваи не проходят, то подбираете те сваи, которые проходят и повторяете шаги 2-5.
3MEi86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2012, 07:35
#42
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


спасибо огромное)
Offtop:
я не дурак, я просто долго соображаю))) и пока мне не скажут : "да, ты все верно понял", я сомневаюсь)
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2012, 08:40
#43
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
и пока мне не скажут : "да, ты все верно понял", я сомневаюсь)
Это хорошо ! У инженера должна быть ответственность ! Если будут ещё вопросы, то пишите.
3MEi86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2013, 15:04
#44
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: Вы пытаетесь в одной схеме решить все проблемы, это оченно сложное и кропотливое дело...Лучше разделите этапы своей работы - отдельно нагрузки, отдельно усилия в сваях по этим нагрузкам.
Offtop: да. и в этом одна из моих главных проблем, не считая торопливости и желания узнать все и везде...потому и знаю по чуть чуть кое где )))

во вложении файлик с двумя схемами. в одном просчитан свайный куст, в другом стенка подвала
я понимаю, что зря я каркас еще сверху прицепил... но от св грунта у меня перемещения верх точки стены подвала достигают 5 см. а это изменение картины усилий в каркасе...
как с этим быть? как обычно учитывают влияние давления грунта на элементы каркаса? ведь сначала все равно задают жесткое (неподвижное) закрепление фундамента. а он на самом то деле совсем не жесткий...

что еще скажете по поводу расчетной схемы? особенно, SergeyKonstr, Offtop: мотивируете меня ого го )))
Вложения
Тип файла: rar стена подвала.rar (1.40 Мб, 97 просмотров)
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2013, 15:49
#45
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Перекрытия над подвалом не имеем?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 04:04
#46
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
но от св грунта у меня перемещения верх точки стены подвала достигают 5 см. а это изменение картины усилий в каркасе...
Конечно усилия в каркасе в вашей схеме будут. Поэтому смотри это:

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Перекрытия над подвалом не имеем?
Если есть перекрытие, то это перекрытие будет выполнять роль распорки, препятствующее перемещению верха стены подвала. Соответственно поменяется расчетная схема стены подвала и усилия в каркасе от обратной засыпки практически исчезнут. К тому же в вашем здании все зависит от последовательности производства СМР. Если зальют стены подвала, потом поставят каркас без перекрытия подвала (а с нашими строителями это возможно ), а потом будут засыпать стену грунтом, то в каркасе появятся именно те усилия, которые получились у вас. Поэтому вы должны на листе ОД сделать примечание: "Обратную засыпку пазух стен подвала выполнять после устройства и набора проектной прочности плиты перекрытия подвала". Что-нибудь тип такого примечания.
Пробежав, бегло, по вашим схемам возникли вопросы:
1) Почему у вас в схеме свайного куста нижние концы свай закреплены по Z ? У вас там скала что ли ? Как я понял - нет. Поэтому картина мембранных усилий в стене подвала (балка стенка) будет иная, чем у вас сейчас.
2) Для начального понимания и чтобы не запутаться, хорошо, что вы разделили схему со свайным кустом и посчитали отдельно, а в основную схему ввели 56 КЭ. Но это можно сделать и совместно. Хотя - это дело вкуса.
3) Где остальная часть схемы (каркаса) ?
P.S. Вы, как я понял, считали жесткость 56 КЭ просчитав отдельно свайный куст (схема 0.lir). Причем приложили к свайному кусту в одном загружении вертик. силу, горизонт. силу и момент. У вас жесткость данного куста по всем направлениям получилась от равнодействующей всех сил, что, на мой взгляд, не верно. Потому, что угловая жесткость куста от единичного момента и угловая жесткость от горизонтальной силы будет разная. То же самое касается и линейной жесткости. Поэтому свайный куст из вашей схемы 0.lir лучше сразу вставить в вашу расчетную схему 1.lir.
P.P.S. Интересно, что вы, SergeyKonstr, думаете по этому поводу ?

Последний раз редактировалось 3MEi86, 15.01.2013 в 05:42. Причина: Передумал насчет пункта "2"
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 08:27
#47
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
SergeyKonstr, думаете по этому поводу
Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
свайный куст из вашей схемы 0.lir лучше сразу вставить в вашу расчетную схему
Умучаешся задавать жесткость каждой сваи для создания крутильной жесткости каждого куста.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 08:34
#48
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


А по поводу вот этого ?

Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
жесткость данного куста по всем направлениям получилась от равнодействующей всех сил, что, на мой взгляд, не верно. Потому, что угловая жесткость куста от единичного момента и угловая жесткость от горизонтальной силы будет разная. То же самое касается и линейной жесткости.
3MEi86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 08:50
#49
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Перекрытия над подвалом не имеем?
имеем, но конструктивно у нас зазор 2 см между торцом плиты перекрытия и стеной подвала. то есть стена подвала - консольная
пол подвала - бетонный, h=150мм, может быть ограничить перемещение по Х для оголовков свай, пол подвала все-таки жесткий (укажите, если я не прав)
с другой стороны, на подколонники Offtop: (теретически) будут опираться балки перекрытия подвала (перекрытия на 0.000) и как вариант можно закрепить от смещения по Х и верх стержней подколонников.
Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
1) Почему у вас в схеме свайного куста нижние концы свай закреплены по Z ? У вас там скала что ли ? Как я понял - нет. Поэтому картина мембранных усилий в стене подвала (балка стенка) будет иная, чем у вас сейчас.
нужно учесть, согласен. надо считать жесткость условного фундамента по Z
Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
2) Для начального понимания и чтобы не запутаться, хорошо, что вы разделили схему со свайным кустом и посчитали отдельно, а в основную схему ввели 56 КЭ. Но это можно сделать и совместно. Хотя - это дело вкуса.
я тоже так думал, но меня SergeyKonstr раскритиковал по поводу такой общей схемы и, если честно, я почти согласен. просто когда задача решатся так комплексно можно допустить намного больше ошибок, а я и так не особый знаток в этом деле. поэтому, как лучше делать, не знаю...(
Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
3) Где остальная часть схемы (каркаса) ?
если интересно, я могу выслать другую схему, где у меня задан пространственный каркас и свайные фундаменты под колоннами (но без стены подвала и нагрузок от грунта =( ), связанные с моделью грунта в ЛИРАгрунт, можете тоже оценить

Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Вы, как я понял, считали жесткость 56 КЭ просчитав отдельно свайный куст (схема 0.lir). Причем приложили к свайному кусту в одном загружении вертик. силу, горизонт. силу и момент. У вас жесткость данного куста по всем направлениям получилась от равнодействующей всех сил, что, на мой взгляд, не верно. Потому, что угловая жесткость куста от единичного момента и угловая жесткость от горизонтальной силы будет разная. То же самое касается и линейной жесткости.
а как тогда определить жесткости для КЭ56? SergeyKonstr, добейте уже))
__________________
хочу всё знать понимать

Последний раз редактировалось gdenisn, 15.01.2013 в 09:01.
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 08:59
#50
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
а как тогда определить жесткости для КЭ56?
Вот поэтому и предложил:

Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Поэтому свайный куст из вашей схемы 0.lir лучше сразу вставить в вашу расчетную схему 1.lir.
Но в любом случае жду комментариев от SergeyKonstr
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 09:07
#51
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
А по поводу вот этого ?
Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
а как тогда определить жесткости для КЭ56?
От гор. нагрузки куст может вести себя по разному, может поворачиваться, а может и нет.
Поэтому разумнее, на мой взгляд, разделить отдельно линейные и крутильные жесткости.
Линейные искать только от гор. нагрузки, а крутильные вычислять отдельно (см. справочник Сорочана, стр. 182, 183 или СП 50-102-2003 п. 7.4.15).

Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
то есть стена подвала - консольная
Не консольная она у вас. Вы соединили стену с подколонником, а между подколонниками - распорка в виде балки перекрытия и плитой (если есть) на ней.
Консольная получилась, если бы вы не соединяли стену подвала с подколонником, да и вообще бы подколонник не делали, прогоняя мет. колонну в подвал и не соединяя ее со стеной подвала. Но это другая уже песня.

Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
может быть ограничить перемещение по Х для оголовков свай, пол подвала все-таки жесткий
Найдите серию 1.020, там есть конструкция распорок по низу Offtop: Давно это было, уж забыл что-там, утолщение у стен, насколько помню
Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
можно закрепить от смещения по Х и вер стержней подколонников.
Крепить нельзя. На поверхности грунта с внешней стороны может быть односторонняя полезная нагрузка. Её должна вся система воспринять.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 14:21
#52
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Поэтому разумнее, на мой взгляд, разделить отдельно линейные и крутильные жесткости.
Линейные искать только от гор. нагрузки, а крутильные вычислять отдельно (см. справочник Сорочана, стр. 182, 183 или СП 50-102-2003 п. 7.4.15).
вот этого я и боялся...получается, методика расчета и определения перемещения головы сваи, предложенные в соседней ветке пост №25 и раньше, не соответствует действительным (расчетным) перемещениям оголовков свай, если к группе свай приложен момент?
поясню.
одна свая на горизонтальную нагрузку=1 работает так же, как и 4 сваи на горизонтальную нагрузку=4.

но если есть момент. то одиночная свая воспринимает этот момент и, соответственно, поворачивается, а группа свай этот момент раскладывает на продольные силы (вдоль свай) и этот самый момент держат намного лучше (плюс, зависит от расстояния между сваями).
тогда, получается, приложение Д СП 50-102-2003 справедливо только для одиночной сваи с поперечной силой и моментом в оголовке(или без момента), и для куста свай, но только с поперечной силой Н (принципиально без момента), которая делится на эти сваи в кусте.
поворот же группы свай необходимо определять по 7.4.15 того же СП как крен, все верно о понял?

Offtop: параллельно задался вопросом.
на вертикальную нагрузку, (в т.ч. на выдергивающую нагрузку) возможно рассчитать сваю в лире?
есть предположение, поправьте меня, если что:
сваю моделировать стержнем.
задавать C1у и С1z - работа свай в двух плоскостях. упругая характеристика грунта для сваи от гориз. нагрузки и момента
стержень разбить на элементы длиной 0.5 - 1м. в узлы стержня задать КЭ56 с жесткостной характеристикой по Z равной:
fi * u * h
где
fi - расчетное значение сцепления слоя грунта (по таблицам СП в зависимости от глубины)
u - периметр поперечного сечения сваи
h - длина конечного элемента (0.5 - 1м)

SergeyKonstr, вы ответили уже в соседней ветке :
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: Чё придумал, на размерность КЭ 56 посмотри
Сопротивление грунта по боковой поверхности сваи при вдавливании и при выдергивании различно.
продолжим здесь, чтобы комплексно? ))
и как тогда, все таки, учесть грунт? что бы увидеть как по свае усилия с глубиной изменяются?) (не применительно к данному расчету куста свай, а вообще. для общего развития)

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Не консольная она у вас. Вы соединили стену с подколонником, а между подколонниками - распорка в виде балки перекрытия и плитой (если есть) на ней.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Крепить нельзя. На поверхности грунта с внешней стороны может быть односторонняя полезная нагрузка. Её должна вся система воспринять.
понял. задать совместную работу.
в верхнем узле подколонников одной поперечной рамы задать АЖТ (нет. не АЖТ. наверное, все же это нужно решить объединением перемещений, или просто жесткой невесомой балкой). чтобы горизонтальные перемещения передавались с одной стороны на другую, в случае односторонней полезной нагрузки.
__________________
хочу всё знать понимать

Последний раз редактировалось gdenisn, 15.01.2013 в 14:27.
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 15:50
1 | #53
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
все верно о понял?
О да.

Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
продолжим здесь,
А что продолжать.
Интересно, как вы свяжете сопротивление по боковой поверхности и деформацию сваи?

Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
и как тогда, все таки, учесть грунт?
Вам это зачем нужно.

Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
что бы увидеть как по свае усилия с глубиной изменяются?
Это моделирование связи грунта и ствола сваи контактными интерфейсами или набором тонких пластин вокруг сваи, учитывающих все тонкости работы грунта, если жесткость их вы знаете.
Вложения
Тип файла: rar 2.rar (1.03 Мб, 98 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 16:02
#54
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Вам это зачем нужно.
не дорос еще, понял, увял )))Offtop:
а вообще, интересно бы литературу какую найти по лире...она, оказывается, не настолько узкая программа...


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Это моделирование связи грунта и ствола сваи контактными интерфейсами или набором тонких пластин вокруг сваи, учитывающих все тонкости работы грунта, если жесткость их вы знаете.
печальбеда...а я то думал ту всё проще )))
надо бы заняться на досуге
SergeyKonstr, цветная картинка во вложении, наверняка, из какой-нибудь книжки специальной по лире/скаду/еще чему нибудь.
не подскажите название?
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 16:14
#55
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


С.Ф. Клованич "Метод конечных элементов в нелинейных задачах инженерной механики", Запорожье, 2009.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 05:15
#56
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
разделить отдельно линейные и крутильные жесткости.
Линейные искать только от гор. нагрузки, а крутильные вычислять отдельно
Об этом и речь:

Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Потому, что угловая жесткость куста от единичного момента и угловая жесткость от горизонтальной силы будет разная.
Тогда возникает у меня вопрос: тогда определять жесткости того же самого 56 КЭ. Ведь когда на стену передается в одном загружении только горизонтальная нагрузка на стену подвала имеем как горизонтальную силу, так и момент на куст свай. Получается, что линейную жесткость (в горизонтальном направлении) определяем от горизонтальной силы, действующую на куст свай и определяемую по приложению Д СП 50-102-2003. А угловую жесткость определяем только от момента на куст свай от горизонтальной нагрузки по п.7.4.15 СП 50-102-2003 ? То есть при действии гор. силы на куст, защемляем верх сваи (место соединения с ростверком) от поворота и определяем коэфф. жесткости на гориз. нагрузку. А при определении угловой жесткости считаем вручную ?
3MEi86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2013, 06:12
#57
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
А угловую жесткость определяем только от момента на куст свай от горизонтальной нагрузки
и линейную и угловую жесткости определяем от единичных (хотя, можно и от фактических нагрузок. при линейной постановке задачи у нас перемещения будут пропорциональны) нагрузок. то есть, не обязательно сначала определить момент на свайный куст от горизонтальной силы, действующей на стену.

а так, да:
Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Получается, что линейную жесткость (в горизонтальном направлении) определяем от горизонтальной силы
единичной, или фактической
Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
А угловую жесткость определяем только от момента на куст свай
единичного или фактического
Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
То есть при действии гор. силы на куст, защемляем верх сваи (место соединения с ростверком)
не обязательно защемлять. смотря, какое у вас сопряжение.
считая сваю руками на M N Q (приложение Д. СП 50-102-2003) там есть условие, когда свая заделана в ростверк жестко, и когда - свободно
поэтому, если сваи стоят в один ряд и защемлены в ростверк, то, думаю, угловую жесткость можно принять и по модели для расчета "горизонтальной" жесткости.
а вот если вы считаете куст, то угловую надо определять как крен условного фундамента. при этом для "горизонтальной" жесткости так же учитывать защемлены сваи в ростверк или нет.Offtop:
кучеряво написал, если не понятно, могу нарисовать))
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 08:22
#58
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
если сваи стоят в один ряд и защемлены в ростверк, то, думаю, угловую жесткость можно принять и по модели для расчета "горизонтальной" жесткости.
Это не совсем так.
Нужно рассматривать "свободен" ростверк или нет.
Если свободен (на ростверке нет конструкций), то и нет угловой жесткости (голова сваи поворачивается).
Если не "свободен", то, например, ЖБ стена будет являться как бы продолжением сваи, она будет препятствовать свободному повороту головы сваи, а как ЖБ стена закреплена вверху, тут варианты.

Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
при этом для "горизонтальной" жесткости так же учитывать защемлены сваи в ростверк или нет
И это правильно.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 08:42
#59
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
не обязательно защемлять. смотря, какое у вас сопряжение.
Это все понятно. Я имел ввиду, что при действии на ростверк (при жестком сопряжении свай с ростверком) момента, и горизонтальной силы, не правильно задавать в расчетную схему каркаса куст свай. Лучше задать 56 КЭ, угловую жесткость которого мы нашли ручным счетом (по п.7.4.15 СП).
SergeyKonstr, вы знаете какие-либо другие варианты задания свай и свайного ростверка в расчетную модель здания ? Причем чтобы крен ростверка от момента и перемещение ростверка от горизонт. силы в такой схеме соответствовал нормативным ? Поделитесь пожалуйста секретом (можно через личку ).
Ещё такой вопрос. Вы пробовали задавать податливость сваи различную на выдергивание и вдавливание (256 КЭ по-моему) ? Если да, то у вас сошелся результат по крену в такой схеме с нормативным ?
3MEi86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2013, 09:14
#60
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Поделитесь пожалуйста секретом (можно через личку ).
Offtop: не, ну че сразу в личку?))) всем же интересно)))
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > задача стены подвала в ЛИРе

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструирование узла сопряжения монолитной стены подвала с плитой перекрытия. tantan Железобетонные конструкции 8 09.02.2011 08:42
Фирменные решения по пропуску коммуникаций через стены подвала Regby Конструкции зданий и сооружений 2 07.04.2010 20:43
сопряжение монолитной стены подвала с монолинным перекрытием lunge Железобетонные конструкции 2 11.07.2007 16:50
Поперечные стержни стены подвала толщиной 1200 мм Brodyaga78 Конструкции зданий и сооружений 9 04.04.2007 22:46
Задача линейная. Расчет на Лире rust-resisting Лира / Лира-САПР 19 12.03.2006 23:22