инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- У меня согласно ИГИ "....По максимальному содержанию хлоридов 5280мг/дм3, согласно Прил.Г, таблица Г.1 СП 28.13330.2017, в зоне переменного уровня воды и капиллярного подсоса в открытом водоеме или в грунте с коэффициентом фильтрации 0,1м/сут и более, среда является агрессивной к бетонам маркам W6-W8 и W10-W14, и не агрессивна к бетонам марки W16-W20....." никакие мероприятия не помогают. хотел оклеечную или окрасочную применить экспертиза сказала "НЕЛЬЗЯ" без уточнений. На вопрос "ПОЧЕМУ" сказали "СП 28.... вам в помощь" Ищу тут ответ на свой вопрос. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
dallaev, в реке строите ?
Таблица Г.1 не подходит для зданий. Для такой концентрации хлоридов надо принимать что-то похожее применительно и согласовывать с экспертом. Голосую за W10 потому что больше никогда не видел. Можно выбрать и больше, сделают ли по факту в РБУ...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
dallaev, а откуда столько хлоридов на улице ? Надо трясти технологов. Я столько ещё не видел.
Это от снега с дорог ? Так там вряд ли будет столько. Можно и формально заложить W20 и далее всех слать к технологам на их задание. Всё закончится понижением соли.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
Какие дополнительные мероприятия следует принять по защите бетонных конструкций от агрессии грунтовой среды при содержании сульфатов в грунте 3655.6 мг/кг по водным вытяжкам если применение бетона на сульфатостойком цементе не достаточно согласно т.В.4 СП 28.13330.2017?
----- добавлено через ~46 мин. ----- Согласно т.В.5 СП 28.13330.2017 марку бетона по водопроницаемости следует принять W10 |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
фундаментная ж.б лента под 3 этажное здание с подвалом. Подошва фундамента частично в воде. Уровень грунтовых вод ниже пола подвала.
----- добавлено через 58 сек. ----- обмазочная или оклеечная? и чем это обосновать? |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500
|
СП 28.13330.2017
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Недопущение замачивания просадочных грунтов. | Regby | Основания и фундаменты | 67 | 17.02.2021 18:31 |
"Гамма" над подошвой фундамента, грунта обратной засыпки | Piliastra | Основания и фундаменты | 2 | 13.09.2012 17:26 |
Необходимость системы защиты грунтов от промерзания (электрообогрев) в холодильной камере -18С | leprecon | Основания и фундаменты | 3 | 01.12.2010 20:08 |