Расчетная схема железобетонных колонн
Flick
 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155

Здравствуйте!

Проектируем гипермаркет. Исходные данные:

Размеры в плане 118х69 м.
Температурного шва нет.
Колонны стоят с шагом 12 м внутри здания и с шагом 6 м по наружной грани.
Сечение колонн 400х400 мм. Высота колонн 12 м.
Покрытие - металлические фермы (сходные с новой серией "Молодечно"), по ним уложены прогоны швеллер 24У, по ним профлист Н75 (с креплением в каждом гофре).
Связи по колоннам см. вложеннную картинку.
Колонны жестко заделаны в фундамент.

Положительного заключения экспертизы нет. Заказчик уже смонтировал колонны и монтирует металлические фермы.

Вопрос:

Допустимо ли при такой работе колонн рассчитывать их по расчетной схеме - "жесткое защемление снизу и шарнирное опирание сверху" с коэффициентом расчетной длины мю= 0.7? Или колонны будут работать как свободно стоящие?

Усилия и деформации колонн см. вложенные картинки.

Спасибо за ответы

PS: Страшно.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Общий вид.jpg
Просмотров: 3509
Размер:	244.9 Кб
ID:	138523  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Значения N от статики.jpg
Просмотров: 2925
Размер:	358.1 Кб
ID:	138525  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по ВП ферм.jpg
Просмотров: 2326
Размер:	187.6 Кб
ID:	138526  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по колоннам.jpg
Просмотров: 2400
Размер:	98.9 Кб
ID:	138527  

__________________
Да Вы, сударь, гурман
Просмотров: 159469
 
Непрочитано 13.03.2023, 08:57
| 1 #761
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Я не понял тогда что-то. Это же экспертиза - стадия П. Какое армирование, какие выпуски, какие закладные? пару сечений по колоннам и фундаментам и все.
Все дело в том что это для смет, т.к. объект с гос финансированием , то по факту делается рабочка с текстовой частью, а то потом начинается вот тута у нас 5 рублей появились на закупку того-то, того-то, а ну марш заново в гос.экспертизу. Там же если сметы не сойдутся по факту, начинается жесткая паника
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 09:11
1 | #762
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ветровую на стержни нужно заново, т.к. разбивку колонн на уровне связей нужно местами ликвидировать, местами снизить, а трапециевидные нагрузки они в СКАД автоматом не "переползают"
Почему трапециевидные ветровые, соотношения размеров здания вроде бы дают равномерную?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 11:05
#763
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Я не понял тогда что-то. Это же экспертиза - стадия П. Какое армирование, какие выпуски, какие закладные? пару сечений по колоннам и фундаментам и все.
Не знаю, где это ТАКАЯ экспертиза, которая без армирования и т.д. выдает Заключение. Это как без армирования расчеты проверять? Класс бетона что ли "экспертизировать"? Даже расчет узлов ферм требуют. Не только укрупнительный стык на фланцах, а все. И теплотехнический расчет утепления цокольного узла. И т.д.
Цитата:
то не надо менять те сечения которые избыточны
Не получится - эксперт пишет по каждому поводу "в целях недопущения перерасхода." и т.д.
Цитата:
Не понял, зачем разбивку колонн ликвидировать? пусть остаются разбитыми.
Пусть не остаются, в постпроверках надо будет править расчетные длины и т.д. Да и к чему эти неуместные разбивки? И без этого анализировать сложно. Все надо заново, чисто. Иначе будет как в "тут не читаем, тут читаем, тут рыбу заворачивали".
Цитата:
Все дело в том что это для смет
Да нет, требуют детально. Вовсе не для смет. Для безопасности - дьявол в деталях.
Цитата:
Почему трапециевидные ветровые
Здрасьте...ветер с высотой меняется. Высота по парапету 17 м.
Что за вопросы детские...
Экспертиза тут не шухры-мухры, а в печень.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 11:06
#764
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Почему трапециевидные ветровые, соотношения размеров здания вроде бы дают равномерную?
а пульсации? частоты поменяются или нет? может там еще 2 формы добавятся. При любом раскладе поменялась расчетная схема будь добр сделай заново расчет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 11:10
#765
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Пульсации непричем. С высотой у нас в Башкирии ветровое давление меняется. В других регионах может не меняется, не знаю, откуда вАпрос. Еще при проектировании эйфелевой башни эпюра рисовалась переменной.
0,5,10,20... по формулам Kz.
И в школе рассказывают, что чем выше, тем ветрища мощнее.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 11:24
| 2 #766
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
не знаю, откуда вАпрос
В СП 20 по-другому.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-03-13_12-18-56.png
Просмотров: 58
Размер:	112.7 Кб
ID:	254108  
ingt вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 13:04
#767
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
В СП 20 по-другому.
Неправильный СП. Если d=99 м, то при h=98 м на высоте 5 м будет так же как на 98 м, в то время как они отличаются в 3 раза. Это 300%-я ошибка. Еще добавится пульсация соответсвенная. И не надо говорить, что это башня. Это здание однозначно. Я привык делать по СНиП, т.е. правильно. Эксперты не возражают. У нас в Башкирии правильная аэродинамика.
Вообще непонятно, Вы хотите сказать, что там нефиг делать? что я должен молча сесть вечером и к утру выдать новое здание?
К слову, эксперт после некоторых телодвижений ГИПа признал неправильность формулировки пункта замечания и переписал. Теперь на основании новой формулировки Заказчику предложена услуга по перепроектированию в сторону упрощения/экономии, за сущие "полмильона".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 13:16
#768
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Заказчику предложена услуга по перепроектированию в сторону упрощения/экономии, за сущие "полмильона".
ну вот уже деловой разговор пошел
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 13:26
1 | #769
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Неправильный СП. Если d=99 м, то при h=98 м на высоте 5 м будет так же как на 98 м, в то время как они отличаются в 3 раза. Это 300%-я ошибка.
  1. Смысл имеется: ветер перед препятствием создает область повышенного давления (в т. ч. на карнизные свесы кровли и поверхность земли (или кровли) вблизи стены здания). Если здание узкое, то такое невозможно, поскольку потоки легко уходят по сторонам.
  2. По СП 20 нагрузка больше.
  3. Может стать замечанием.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 13:43
#770
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
  1. Смысл имеется: ветер перед препятствием создает область повышенного давления (в т. ч. на карнизные свесы кровли и поверхность земли (или кровли) вблизи стены здания). Если здание узкое, то такое невозможно, поскольку потоки легко уходят по сторонам.
  2. По СП 20 нагрузка больше.
  3. Может стать замечанием.
Парирую:
-Смысл чисто философический - не может ветер создать "область 98х99" перед всем зданием. Ветер не компрессор, а атмосфера не надувной матрас. Да, некая неравномерность создатся, но чтобы на 99х98 в каждой точке давило ОДИНАКОВО, такого не может быть. Это внутри мяча все равномерненько...
-Больше не значит правильнее, просто перестраховка. Перестраховка бывает и от глупости и от мудрости.
-Может. Но не станет - наоборот, нормальные люди рады видеть нормальные эпюры, а не инфантильные прямоугольники.
Я вообще считал с самого начала, что это ошибка в новом СП, и будет исправлена. А оно до сих пор живет.
Цитата:
деловой разговор
Еще неизвестно, чем закончатся эти "деловые" разговоры. Нынче все юристы и пашаевы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 13:48
#771
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,316


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Все дело в том что это для смет, т.к. объект с гос финансированием , то по факту делается рабочка с текстовой частью, а то потом начинается вот тута у нас 5 рублей появились на закупку того-то, того-то, а ну марш заново в гос.экспертизу. Там же если сметы не сойдутся по факту, начинается жесткая паника
Гос.объекты это понятно, с ними связываться... Это же жулье.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не знаю, где это ТАКАЯ экспертиза, которая без армирования и т.д. выдает Заключение. Это как без армирования расчеты проверять? Класс бетона что ли "экспертизировать"? Даже расчет узлов ферм требуют.
Открываем 87е постановление и видим, что ничего этого не требуется, и расчетов тоже не требуется.
Понятно, что не стоит вставать в позу и на это упирать. Но не давать же полное армирование 17 колонн для экспертизы? Просто по одному сечению для средней и крайне колонны. Больше вываливаемой информации - больше по ним может быть вопросов, и ладно если они обоснованы, но эксперты любят задавать вопросы основанные на своей кривой интерпретации норм, с продолжением доказать, например, что балка не является верблюдом и на нее не распространяются требования по удою скота.
Про узлы ферм даже удивили, 80% в принципе не знает, что какие-то узлы надо считать.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 13:52
#772
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да, некая неравномерность создатся
И создается как раз в углу (снизу). В итоге примерно равномерно по высоте.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А оно до сих пор живет.
Нагрузка на карнизный свес имеется в еврокодах и равняется давлению на стену.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 16:18
#773
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Заказчику предложена услуга по перепроектированию в сторону упрощения/экономии, за сущие "полмильона".
Предложить сэкономить 20 млн, заплатив сначала полмиллиона (классический развод ) - надо бы сначала в формулировке разобраться. Я в новом ГОСТ не нашёл зависимости прогрессирующего от этажности. Как бы не получилось, что перепроектировали за полмиллиона, а другой эксперт начал бы просить прогрессирующее ))) неудобно выйдет
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 16:29
#774
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 284


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
зависимости прогрессирующего от этажности
Зависимость есть. В приложении Б, определяющем массовость нахождения :"Б.1 Здания (жилые, офисные, административные, общественные и др.) высотой 5 этажей и более.". Но, с другой стороны, есть и :"Б.10 Любые здания и сооружения с помещениями, в которых могут находиться 100 человек и более."
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 16:43
#775
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,316


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Предложить сэкономить 20 млн, заплатив сначала полмиллиона (классический развод ) - надо бы сначала в формулировке разобраться. Я в новом ГОСТ не нашёл зависимости прогрессирующего от этажности. Как бы не получилось, что перепроектировали за полмиллиона, а другой эксперт начал бы просить прогрессирующее ))) неудобно выйдет
Запросто.
Эксперты очень часто действуют по классическому анекдоту - "Почему в шапке? Почему без шапки?"
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 16:51
#776
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
"Б.1 Здания (жилые, офисные, административные, общественные и др.) высотой 5 этажей и более.". Но, с другой стороны, есть и :"Б.10 Любые здания и сооружения с помещениями, в которых могут находиться 100 человек и более."
никакого противоречия если более 5этажей ПО, если меньше этажей но есть помещение в 100 человек тоже ПО, противоречие в новой фразе по тексту про многоэтажность. На самом деле эта фраза противоречит духу так сказать нормы, т.е. если 3 этажа и в одном из залов 101 ч. надо на ПО считать, но если одноэтажное здание и в нем в зале 802ч. то не надо...л..логика блин
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 17:10
#777
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


5 этажей это для жилья. Тут ФОК с количеством человек более 500. Этажность не должна влиять. На какое конкретно обновление ссылается эксперт?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 17:21
#778
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


так еще раз читаем внимательно п 5.2.6

5.2.6 Расчет на прогрессирующее обрушение следует проводить для зданий и сооружений класса КС-3 и для многоэтажных зданий класса КС-2 с массовым пребыванием людей (см. Б.1 приложения Б). , т.е. это касается зданий по прил. Б1, а именно
Б.1 Здания (жилые, офисные, административные, общественные и др.) высотой более 5 этажей.

Но у нас то
по Б.3 Зрелищные, спортивные, концертные, развлекательные объекты, вокзалы, аэропорты, торговые предприятия в том случае, если:

- количество находящихся в них людей составляет 500 человек и более;

- количество людей, находящихся на прилегающей территории превышает 10000 человек.

Вывод: никакого значения про многоэтажность наше здание не имеет в данном котексте, а эксперт сморозил дуру
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 17:59
#779
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
высотой более 5 этажей.
Ха! А если одноэтажное высотой 15 м, то тоже входит в высоту "5 этажей"?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 18:02
#780
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
и для многоэтажных зданий класса КС-2 с массовым пребыванием людей (см. Б.1 приложения Б).
Может, это имелось ввиду? Раз здание не многоэтажное, то пункт Б не смотрим вообще? )
Разве в прошлой редакции пункта 5.2.6 не такая же формулировке была? Вроде изм1 не касался этой формулировки
mainevent100 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная схема железобетонных колонн

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 46 10.07.2024 13:20
Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы leprecon Металлические конструкции 387 27.01.2022 18:05
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Расчетная схема усиленной железобетонной пустотной плиты msv_mnv Железобетонные конструкции 2 23.11.2009 17:58
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? SkiFF Расчетные программы 5 23.01.2006 13:22