Дешевая альтернатива сваям - Страница 4
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Дешевая альтернатива сваям

Дешевая альтернатива сваям

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.10.2013, 23:19
Дешевая альтернатива сваям
medved
 
Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240

Здравствуйте! Проектируем многоэтажку (16 этажей). По расчету у нас получилось почти 800 свай. Грунты - 2-го типа просадочности, просадочная толща - 11 метров. Заказчика такой вариант не устраивает - слишком дорого говорит (11-13 млн. выходит на сваи), говорит цифра должна быть максимум 7 млн. руб. Есть ли реальные методы альтернативы свай. Какой метод закрепления основания можно применить в таком случае, чтоб он был дешевле? Спасибо
__________________
Учусь...
Просмотров: 17623
 
Непрочитано 25.10.2013, 10:57
#61
GoRo


 
Регистрация: 11.04.2007
Russia
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ Посмотреть сообщение
В случае если грунты имеют равномерную мощность в плане и горизонтальное сложение (просадочные грунты) почему бы и не использовать экран. Это в случае если сумма просадка +осадка будет в пределах норм и здравого смысла. Честно говоря меня больше напрягало бы замачивание из водонесущих коммуникаций или при неправильно спроектированной (выполненной по факту) вертикальной планировке генплана

27 см деформации не маленькие, но при желании можно и сети выполнить с учетом этого и благоустройство спроектировать соответствующее. Задача сложная, а может и не очень, но выполнимая.
Просадочные грунты - то имеют равномерное залегание и мощность, но вот САМИ ПОКАЗАТЕЛИ просадочности под пятном здания неравномерны, поэтому, при замачивании снизу получите разности осадок сверх норм.
GoRo вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 23:12
#62
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ


 
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от GoRo Посмотреть сообщение
Просадочные грунты - то имеют равномерное залегание и мощность, но вот САМИ ПОКАЗАТЕЛИ просадочности под пятном здания неравномерны, поэтому, при замачивании снизу получите разности осадок сверх норм.
Согласен. Действительно, не встречал в пределах одной площадки, две скважины с одинаковым значением просадки. Порой бывает, что геологи дают одну скважину с просадкой 5см, а другую 15см. Никто не спорит, что полное устранение просадочности это хорошо, но довольно часто применение экрана вполне обосновано и логично. В каждом случае случае свои решения: сваи, полная замена грунта, частичная замена с комплексом мероприятий или даже отказ от площадки.
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 11:47
#63
GoRo


 
Регистрация: 11.04.2007
Russia
Сообщений: 59


Ростовская экспертиза не пропустит никаких "экранов" под многоэтажные дома. и будет права
GoRo вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 12:38
#64
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ


 
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от GoRo Посмотреть сообщение
Ростовская экспертиза не пропустит никаких "экранов" под многоэтажные дома. и будет права
1.Был несколько дней назад в Ростовском филиале Главгосэкспертизы. Там немного другого мнения.
2.Пропустят где угодно если докажете свою правоту. Ссылками на действующие нормативы и документы. Плюс конечно расчеты.
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 12:47
#65
GoRo


 
Регистрация: 11.04.2007
Russia
Сообщений: 59


Нет там другого мнения - под многоэтажные дома не пропустит.
были вы скорее всего с бюджетным объектом еще и малой этажности - для таких объектов - нет проблем.
более того филиал главгосэкспертизы почти не рассматривает объекты из Ростова и уж тем более Аксая
А не пропустит ГАУ РО Экспертиза
Никакими расчетами подтвердить возможность строительства 17-ти этажки на 2 типе грунтовых условий по просадочности при 100% вероятности подъема УГВ
с использованием только "экрана" НЕВОЗМОЖНО.
и не стоит вводить ТС в заблуждение
GoRo вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 13:09
#66
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ


 
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 127


1.Память у меня хорошая и, что именно мне сказали в экспертизе несколько дней назад я помню точно.
2. Никто не говорит о строительстве 17 этажного дома. Прочитайте внимательней #53.
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 13:17
#67
GoRo


 
Регистрация: 11.04.2007
Russia
Сообщений: 59


Тут тема-обсуждение именно конкретного объекта - 17-этажного жд в Аксае.
Я и прошу - не вводить ТС в заблуждение всякими "экранами", т.к. для конкретного объекта это прямой путь к неравномерным сверхнормативным деформациям.
Кстати для 7-9 этаже из поста 53 "экраны" тоже не вариант.
Если не секрет откуда глину возить в Аксай предлагаете?)))
GoRo вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 13:39
#68
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ


 
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 127


Обсуждение КОНКРЕТНОГО объекта я здесь не вижу. По одной простой причине-нет исходных данных что бы что либо КОНКРЕТНО обсуждать. 16 - ти этажный дом на втором типе проосадочности. Вот в принципе и все что имеем в сухом остатке. А 2-ой тип это и 6 см и 50см просадочности. Тем более просадочные грунты 11м, в принципе не много. Если суммарная просадка не большая и частично будет устранена экраном (подушкой) + подвал, то почему бы и не попробовать. Я честно говоря не понимаю Ваше неприятие
Цитата:
Сообщение от GoRo Посмотреть сообщение
всякими "экранами"
Я действительно не могу гарантировать что один метод универсален, как и любой здравомыслящий инженер. Однако никогда не отвергаю ни один вариант(порой даже кажущийся абсурдным) пока окончательно все не проверю. Кто то скажет-время теряете, но по мне так правильней.
Насчет глины в Аксае не скажу. Вам виднее, Вы и подскажете)))
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 13:50
#69
GoRo


 
Регистрация: 11.04.2007
Russia
Сообщений: 59


нет там карьеров в радиусе много километров - вот и спросил
это же очевидно, что на 11м толще просадка будет не 6,0см.
я бы не рекомендовал не Вам ни ТС "пробовать" экраны под многоэтажки на 2 типе просадки (еще раз подчеркну - с подъемом УГВ) - не расплатитесь потом за усиление - примеров масса
исходные данные для обсуждения есть - см вложения
GoRo вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 15:10
#70
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от GoRo Посмотреть сообщение
это же очевидно, что на 11м толще просадка будет не 6,0см.
Это откуда такая уверенность? Или ТС от нас что-то скрывает? И откуда уверенность, что обязательно будет подъём ПВ? Или там предполагается строительство нового водохранилища?
 
 
Непрочитано 28.10.2013, 15:21
#71
GoRo


 
Регистрация: 11.04.2007
Russia
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Это откуда такая уверенность? Или ТС от нас что-то скрывает? И откуда уверенность, что обязательно будет подъём ПВ? Или там предполагается строительство нового водохранилища?
Это всего лишь данные изысканий.
И общая картина по Аксаю
GoRo вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2013, 15:29
#72
bahil


 
Сообщений: n/a


Ну а всё-таки, какая просадка от собственного веса грунта?
 
 
Непрочитано 29.10.2013, 10:39
#73
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ


 
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 127


Без полной информации по данному объекту, каждый из нас останется при своем мнении. И это вполне логично, ведь ни у одного из участников (кроме ТС) нет достаточно данных дабы убедить других в своей правоте или согласиться с оппонентом.
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2013, 14:51
#74
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от medved Посмотреть сообщение
Размеры в плане - 42х16. Подробные данные и расчет во вложении..
Подскажи, а у кого расчет взял, а то у меня есть такой расчет 1 в 1 (почти) с тем же оформлением, даже шрифты те-же (Дом рассчитывался в Ростове)?? Просто интересно??
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 23:16
#75
medved

Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240


Мой конструктор передал! А может ты и есть мой конструктор??)
__________________
Учусь...
medved вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2013, 05:30
#76
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от medved Посмотреть сообщение
А может ты и есть мой конструктор??)
Offtop: Братик!!!!
Изображения
Тип файла: jpg Братик!!!!.jpg (70.2 Кб, 240 просмотров)
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2013, 20:22
#77
romirus


 
Регистрация: 03.11.2013
Сообщений: 4


При статических испытаниях будет все понятно !!!
Из личного опыта на статике в подобных условиях - мой прогноз -несущая способность 90-110тс. А это 34%-46% запаса от расчетных 59тс.
Делаем ставки господа ! )
romirus вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2013, 22:06
#78
Novitskiy


 
Регистрация: 04.12.2010
Сообщений: 65


Вопрос автора: "Какой метод закрепления основания можно применить в таком случае, чтоб он был дешевле?"

Отвечаю: метод укрепления основания грунтоцементными елементами. Дешевле однозначно + убирает просадочность. Проверено на практике.
Плюс к тому на одном жилом доме (10 этажей) у нас еще и экономия арматуры на плите достигла 17 % была по сравнению со сваями.
Novitskiy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Дешевая альтернатива сваям

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Литература по винтовым сваям acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 18.06.2012 23:43
Купольные дома, как дешевая альтернатива. kenmamon Прочее. Архитектура и строительство 8 06.06.2012 13:55
Более дешёвая альтернатива AutoCAD LT Shbalanke AutoCAD 29 24.08.2011 00:02
Альтернатива нумерации атрибутов блоков Maxxwell Программирование 13 01.06.2010 17:13
Помогите найти информацию по буронабивным сваям!! malay82 Основания и фундаменты 7 26.02.2007 10:19