Варианты конструктивных схем металлического производственного здания пролетом 24м - Страница 4
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Варианты конструктивных схем металлического производственного здания пролетом 24м

Варианты конструктивных схем металлического производственного здания пролетом 24м

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.07.2015, 15:50
Варианты конструктивных схем металлического производственного здания пролетом 24м
wvovanw
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018

Суть вопроса в названии темы.
Производственное здание, 5 эт., пролетами 24х6м, высоты этажей 6м (могут измениться).
Существуют ли какие-нибудь аналоги в проектировании (книги, серии, ТП) и расчетах?
Или что-то подобное уже построенное?
Возможен ли такой вариант схемы в принципе?
Снег III.
Ветер I.
Сейсмики нет.

Последний раз редактировалось wvovanw, 13.07.2015 в 18:00.
Просмотров: 20766
 
Непрочитано 14.07.2015, 10:45
#61
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Преждевременно. Классика проверенная временем
ребристый монолит ровно такая же классика. Просто никто не хочет думать и считать. А я продолжу утверждать, что монолитный бетон и в этом случае по ТЭПам побьёт метал, уж простите товарищи металлисты. Например, есть сравнительные варианты склада с одним пролетом 78 метров в монолите или тремя пролетами по 26 метров в металле. Монолит побеждает по стоимости плюс колоссальное преимущество свободной планировки в сооружении 80х300 м для ТХ - свободное размещение стеллажей и проездов, внедрение мобильных стеллажей, гибкая перепланировка ТХ

Ну и совсем маленький нюанс - технологическая пыль. На бетонных балках её просто нет. А на металлических фермах вы её учитываете? Про огнезащиту, антикор и агрессивную среду вообще молчу пока
stoper вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 10:46
#62
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, рамный узел на ВПБ?
Строительный подъем?
Надо попробовать просчитывать поперечники... рано до узлов. Если на связевую придем - будет хорошо. А если на связевую придем - то можно двускатную перевернутую балку попробовать ( сейчас полетят помидоры....)

----- добавлено через ~2 мин. -----
stoper,
Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
ребристый монолит ровно такая же классика. Просто никто не хочет думать и считать. А я продолжу утверждать, что монолитный бетон и в этом случае по ТЭПам побьёт метал, уж простите товарищи металлисты. Например, есть сравнительные варианты склада с одним пролетом 78 метров в монолите или тремя пролетами по 26 метров в металле. Монолит побеждает по стоимости плюс колоссальное преимущество свободной планировки в сооружении 80х300 м для ТХ - свободное размещение стеллажей и проездов, внедрение мобильных стеллажей, гибкая перепланировка ТХ

Ну и совсем маленький нюанс - технологическая пыль. На бетонных балках её просто нет. А на металлических фермах вы её учитываете? Про огнезащиту, антикор и агрессивную среду вообще молчу пока
Подрядчик по квалификации должен быть выше. Такой объём лить.... это не шутка.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж2.dwg (63.0 Кб, 1330 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 10:48
#63
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Кстати, по моему в "Технологиях" была ссылка на китайские небоскрёбы "мини лыжи" (mini sky). Там двутавры 800х400 и ригели и стойки.
Правда пролёты всего 4 м. Но 100 этажей. И очень толстые.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 10:51
#64
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
ребристый монолит ровно такая же классика. Просто никто не хочет думать и считать.
считать нужно то, что умеешь...


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Там двутавры 800х400 и ригели и стойки.
Правда пролёты всего 4 м.
а из чего?
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 10:57
#65
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop:
Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
а из чего?
из t10 )))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 10:59
#66
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Подрядчик по квалификации должен быть выше. Такой объём лить.... это не шутка.
подрядчик должен соблюдать проект и нормы по бетонированию. Никакого волшебства. Почему-то все привыкли, что бетон нынче уровень шабашников-гастарбайтеров (к сожалению на самом деле это так).
Да, потребуется опалубка и оснастка, но опять же ничего фантастического. Я пропустил про площадь сооружения? В любом случае месяц на этаж реально.
При этом из механизмов один автокран 25 тн и бетононасос и то по вызову. А стальные конструкции, которые предлагаете, чем монтировать будете с учетом этажности? Прикиньте схему монтажа и какой кран(ы) потребуется. Сколько времени и где будут делать металлоконструкции? Доставка таких габаритов и веса...
stoper вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 12:10
#67
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
производственно-складское здание, категория Б
Склад штоль? "Производственное здание", блин. То-то думаю, цифры как будто знакомые - 6 метров высоты и 2.5 тонны на квадрат. Они одну и ту же брошюрку "как построить склад" походу читают все.

Да он тупой - этот заказчик. Поставь две стойки промежуточные, кинь простейшую прокатную балочную клетку и дай ему на сравнение металлоемкость того и другого. А еще скажи, что прокат стоит раза в 1.5-2 дешевле сварной балки и забудет он как страшный сон свои пять футбольных полей со "свободной планировкой". Когда стеллажи все равно стоят с определенным ШАГОМ, проще под этот шаг напихать колонн и не заметит их никто, а стоимость и сложность всего этого дела в разы упадет.

ЗЫ: такие заказчики за два дня до сдачи проекта еще просят обычно "а может посчитаешь заодно на 3.5 тонны на квадрат, а?". Держи паяльник горячим на такой случай...
ЗЗЫ: как же они достали под свои склады просить "свободную планировку", не понимая, что она им нафиг не сдалась.
ЗЗЗЫ: за день до сдачи он вспомнит еще, что раз землю купил, то можно еще и вниз несколько этажей склада закопать.
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 13:16
#68
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Склад штоль?
на некоторых этажах, на других производственные помещения

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
То-то думаю, цифры как будто знакомые - 6 метров высоты и 2.5 тонны на квадрат. Они одну и ту же брошюрку "как построить склад" походу читают все.
люди из отдела ТеХ очень суровые, потому и нагрузка такая)

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Да он тупой - этот заказчик.
а кто спорит?

Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ЗЫ: такие заказчики за два дня до сдачи проекта еще просят обычно "а может посчитаешь заодно на 3.5 тонны на квадрат, а?". Держи паяльник горячим на такой случай...
ЗЗЫ: как же они достали под свои склады просить "свободную планировку", не понимая, что она им нафиг не сдалась.
ЗЗЗЫ: за день до сдачи он вспомнит еще, что раз землю купил, то можно еще и вниз несколько этажей склада закопать.
у всех смотрю одна беда
интересно другое - когда работали совместно с испанцами, голландцами, то заказчики с ними не спорили, делали все что те говорят, еще и деньги им платили в разы больше + сроки намного больше. Радует одно - посадили разок мы на болт гейропейцев, да так что заказчик хотел очень от нас проект, но механизм завертелся, останавливать было поздно.
отсюда вся и беда - не уважение к нам, отечественным инженерам - хамское отношение, дебильные хотелки, сжатые сроки. Но сами виноваты - многие руководители готовы раком встать перед кошельком + демпинг, проституция короч.(
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 13:33
#69
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
на некоторых этажах, на других производственные помещения
через этаж? Там, где склад - добавлять стойки вообще без вопросов, ИМХО. Там, где производство - строго по ТХ думать.
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 13:58
#70
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
через этаж? Там, где склад - добавлять стойки вообще без вопросов, ИМХО. Там, где производство - строго по ТХ думать.
да это все понятно, суть вопроса была в другом
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 14:13
2 | #71
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop: маску надел
Вложения
Тип файла: pdf 24м(2,5т).pdf (3.6 Кб, 98 просмотров)

Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 14.07.2015 в 14:25.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 14:23
1 | #72
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Лоскутов Илья, оборудование в промпомещениях тонкие полки не понапродавливает? И стеллажи на ножках..
Offtop: надел ^_^
 
 
Непрочитано 14.07.2015, 14:27
#73
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Лоскутов Илья, оборудование в промпомещениях тонкие полки не понапродавливает? И стеллажи на ножках..
оборудование на рамах(фундаментах), стеллажи так же - все решается.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 14:42
#74
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


там не только стелажи, а еще и конвейера, поточные линии широкие, отсюда и пролеты
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 14:46
1 | #75
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Реалии проектирования производственных зданий и сооружений указывают на нежелательную применимость тонких ЖБ полок.... Дело не в инженерах. Дело не в том что пройдёт - не пройдёт. Заводчане или эксплуатирующая организация забивают на всё - режут связи и переносят оборудование как хотят, тем более есть отрасли где каждые года 2 новое оборудование и сосредоточенная сила может легко продавить полку.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 15:04
1 | #76
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop: ФАХВЕРК, бываю по работе на разных производственных объектах и частенько вижу то, что ты сейчас описал - то связь обрезана, то в колонне стенка или полка подрезаны. Интересуюсь у гл. инж. предприятия - че за нах? Он - та конвейеру мешалО, спилили, стоит же? Offtop: (бл...) Говорю - пока расчетного случая не было на максимальные нагрузки, вот и стоит, + металл многое прощает до поры, я пока молодой у меня тоже стоит, а потом не будет стоять. Репу чешут и смотрят как на дурака.
Из недавнего - реконструкция, приямок, гл.инж. говорит - а вот здесь пойдет конвейер на норию, я - здесь подколонник, он - "дырку" (заенадоели они своими дырками) в нем сделаем и все будет хорошо ), говорю - не вопрос, в проекте так и укажем, только вы доп. соглашение с нами заключите, я вашу фамилию в штампе напишу и вы подпишетесь. Опять репу чешет и смотрит...
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 15:08
1 | #77
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


wvovanw, странная ситуация с профессией ПГС...... Offtop: Я в следующей жизни буду как Зураб Церетели лепить баб с огромными ( * ) ( * ) или архитектором буду или дизайнером... делать в дизайн-проЭкте перекрытия толщиной 160 мм на пролёт в 10 метров..... и хрен буду конструктором
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 15:23
#78
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Реалии проектирования эксплуатации производственных зданий и сооружений указывают на нежелательную применимость тонких ЖБ полок.... Дело не в инженерах. Дело не в том что пройдёт - не пройдёт. Заводчане или эксплуатирующая организация забивают на всё - режут связи и переносят оборудование как хотят, тем более есть отрасли где каждые года 2 новое оборудование и сосредоточенная сила может легко продавить полку.
Вот именно метал в основном и страдает. У ж/б с этим проблем меньше. И так на всякий случай толщина 100мм - это не мало(не тонко). 50мм тонкая и то стоит в производственных зданиях.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 15:34
#79
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А еще скажи, что прокат стоит раза в 1.5-2 дешевле сварной балки
Шо?!
Это с каких пор?!

Сварной двутавр постоянного сечения высотой сечения больше 400 мм заметно дешевле прокатных аналогов
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 15:37
#80
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Бармаглотище, у нас на ЗМК одном знакомом мне говорили о цифрах в сотню тыщ за тонну сварных конструкций, будь то тонна ферм или тонна сварных балок. Я тоже не понимаю, почему так. Но реалий никто нигде не пишет, даже ты)
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Варианты конструктивных схем металлического производственного здания пролетом 24м

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Складское здание пролетом 30м (выбор констр. схемы) DarKxXxLorD Металлические конструкции 32 20.06.2014 21:30
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? Lexsi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.08.2013 06:15
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м zombieman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.06.2012 05:49
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы AntonKo Конструкции зданий и сооружений 8 03.07.2009 10:08
Вход в здание: какой вариант лучше? Седой Прочее. Архитектура и строительство 1 25.04.2007 12:11