Как вы понимаете предложение "выбор оптимальных конструктивных решений"? - Страница 4
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как вы понимаете предложение "выбор оптимальных конструктивных решений"?

Как вы понимаете предложение "выбор оптимальных конструктивных решений"?

Ответ
Поиск в этой теме
Старый 09.12.2016, 11:12
Как вы понимаете предложение "выбор оптимальных конструктивных решений"?
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,504

Знакомый получил отрицательное заключение в Главгосэкспертизе, мол стальной каркас выполнен не экономично и ссылка на п. 3.11 ГОСТ 27751-2014 (см. картинку снизу). Его сильно за это вздрючили (объяснительные, лишили годовой премии, смотрят с укоризной). А в целом запроектировано было хорошо, просто взят был аналог объекта из другого снегового района и по сути привязан (одноэтажное здание).
Так что, теперь можно по любому объекту получить отрицательное заключение?
Мало того, теперь любой ушлый закачик может завернуть практически любой проект, подать в суд - а там уж суд решит.
Стало немного страшно.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный8.JPG
Просмотров: 714
Размер:	47.6 Кб
ID:	180528  

Просмотров: 35142
 
Старый 12.12.2016, 10:07
#61
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Вопрос темы не имеет решения, так как почти ни у кого нет инструментов влияния на экспертизу. Любое замечание экспертизы, даже если оно неадекватное, придется отрабатывать. Обосновать неадекватность замечания - практически невозможно из-за слишком вольных трактовок нормативов. Вот есть требование по надежности и экономичности. Но кто-то может считать, что надежно - это когда 50% запаса, а кто-то считает, что надежно - это когда 5% запаса. Поэтому по какому пути вы бы ни пошли - все будет зависеть от конкретного эксперта, к которому попадет ваш проект. Заранее этого не угадаешь, а посему вероятность переделки проекта или хуже того - получения отрицаловки - всегда есть. Вот здесь эксперт сослался на неэкономичные решения, а у меня недавно было наоборот. Стальной каркас с жестким защемлением колонн в фундаментах и балками из ГСП в качестве конструкций покрытия я запроектировал без связей по покрытию. Эксперт выдал замечание - "обеспечить общую устойчивость здания постановкой связей по покрытию". Спорить с экспертом совершенно бесполезно, потому просто добавил эти связи, несмотря на усложнение и удорожание...
Сет вне форума  
 
Старый 12.12.2016, 10:18
1 | 2 #62
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Но кто-то может считать, что надежно - это когда 50% запаса, а кто-то считает, что надежно - это когда 5% запаса.
Но Сталин както эту пробоему мог решать.
BYT вне форума  
 
Старый 12.12.2016, 10:42
#63
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,608


Да полно, ребята ! Экспертиза может писать о неоптимальности только в абсолютно явных случаях, практически не требующих доказательств. Например, если проектировщик без всякой на то необходимости перекрыл 30-и метровый пролет сварной балкой, то "коню понятно", что металла он угрохал раза в 2-3 болше, чем пошло бы на ферму. Вот тут либо докажите, что без балки "никак", либо "в сад" . А вот делать анализ по неочевидным расчетным схемам эксперт не будет, да и проектировщика заставить сделать это он не имеет никакого права.

Что же касается вопроса невозможности спора с экспертизой ... ну дело ваше, мы когда надо спорим и еще как. Причем это оказывается весьма рентабельно - после выигранных споров в этой экспертизе вопросов куда как поменьше
IBZ вне форума  
 
Старый 12.12.2016, 10:53
#64
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Что же касается вопроса невозможности спора с экспертизой ... ну дело ваше, мы когда надо спорим и еще как. Причем это оказывается весьма рентабельно - после выигранных споров в этой экспертизе вопросов куда как поменьше
Угу. Значит вы единственный, кто этим занимается. Большинство ГИПов на это не идет из-за следующих соображений:
1. Затягивания сроков прохождения экспертизы. Это не нравится заказчику и виновным в этом он может считать проектировщика.
2. Провоцирование эксперта на новые замечания, коих при желании всегда можно накопать, вплоть до придирок к оформительской части. Это также увеличивает сроки прохождения экспертизы, а в особо тяжелых случаях ведет к отрицаловке.
3. А вдруг прав эксперт, а не конструктор?

Споры экспертов/проектировщиков с экспертами - не показательны. Основная масса проектировщиков не имеет такого статуса, не имеет авторитета и абсолютно беззащитна перед произволом эксперта.

Последний раз редактировалось Сет, 12.12.2016 в 10:59.
Сет вне форума  
 
Старый 12.12.2016, 11:02
#65
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
на новые замечания, коих при желании всегда можно накопать, вплоть до придирок к оформительской части.
а разве эксперт вправе "добавлять" замечания после того, как уже выдал?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Старый 12.12.2016, 11:06
#66
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 695


Aragorn, а можно проект посмотреть? Очень хотелось бы увидеть неоптимальное решение.

Оптимально решение или нет, можно оценить только с помощью денег. Для этого нужно сделать несколько вариантов проекта и сравнить по деньгам. Тогда можно сказать что оптимально, а что нет. При этом нужно рассматривать ВЕСЬ проект, а не отдельные его разделы, т.к. то, что кажется оптимальным для каркаса, может стоить дорого по другим разделам (например, огнезащита).

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Например, если проектировщик без всякой на то необходимости перекрыл 30-и метровый пролет сварной балкой, то "коню понятно", что металла он угрохал раза в 2-3 больше, чем пошло бы на ферму.
Это неправда. И ваш критерий выбора оптимальности металлоемкости не совсем верный. Во, первых, балка, правильно запроектированная, не будет тяжелее в 2-3 раза. Во-вторых, лист стоит дешевле проката, в-третьих, лист на заводах м/к всегда есть в наличии, а профили еще купить нужно. А если еще какой-нибудь умный проектировщик решит все профили подогнать под 99% использования, то получится нужно закупать для одной фермы 10 типоразмеров по 1 тонне. В-четвертых, изготовить балку быстрее чем ферму. В-пятых, высота здания будет меньше, меньше уйдет энергоресурсов на отопление-вентиляцию. В шестых, если требуется огнезащита, покрасить балку проще? Так как определить оптимальность?

Мои советы Aragorn такие:
1. В ТЗ должна быть описана конструктивная схема здания. (Рама, ферма, балка, связи и проч)
2. Знать технологию строительства и понимать почему принимаются те или иные конструктивные решения. И уметь их отстаивать.
Veliking вне форума  
 
Старый 12.12.2016, 11:10
#67
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да полно, ребята ! Экспертиза может писать о неоптимальности только в абсолютно явных случаях, практически не требующих доказательств.
Я так понимаю, большинство интересует вопрос что же все таки делать если экспертиза дает замечание/я без конкретики, без ссылок на конкретные пункты норм, без указания конкретных элементов и т.п.
Как правильно сказать эксперту что он не прав?
Что делать если приходят замечания типа - "проектные решения не соответствует п. 3.11 ГОСТ 27751-2014" без конкретики.
Либо замечания без конкретики типа - " конструкция не соответствует СП 16.13330.2011" (без указания конкретного пункта и что именно не соответствует).
Как Вы поступаете в данных ситуациях? Или у Вас таких ситуаций не было?
G-E-K вне форума  
 
Старый 12.12.2016, 11:16
#68
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
а разве эксперт вправе "добавлять" замечания после того, как уже выдал?
Ну у нас это сплошь и рядом. Замечания рождаются на ходу, в процессе снятия выданных на бумаге замечаний. Причем порой этих "устных" замечаний больше чем "письменных". А ежели проектировщик вздумает качать права по этому поводу - тут же получит сотню уже письменных замечаний, который будет невозможно снять в указанный срок. Поэтому с экспертами никто не спорит, а делают так, как он сказал. Хорошо, когда эксперт квалифицированный и замечания по существу, а вот когда замечания неадекватные - тут уж приходится терпеть.
Сет вне форума  
 
Старый 12.12.2016, 11:23
#69
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
"При этом следует отметить чрезмерный необоснованный запас в целом ряде несущих элементов". И все, никаких цифр...
Offtop: Насколько чрезмерный, в каком "целом ряде" и сиди угадывай. Пара прогонов для унификации с запасом взяты? Или просто все пишут и этот иксперт решил написать.
Poreth вне форума  
 
Старый 12.12.2016, 11:36
#70
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Мои советы Aragorn такие:
1. В ТЗ должна быть описана конструктивная схема здания. (Рама, ферма, балка, связи и проч)
2. Знать технологию строительства и понимать почему принимаются те или иные конструктивные решения. И уметь их отстаивать.
Под всё бумажку с печатью, увы, не подстелишь. А если тут была ситуация, к примеру, что эксперт попросту вошел в сговор с заказчиком - "топит" проект, заказчик "справедливо" не платит проектанту, а затем под штампами "рогов и копыт" в другой экспертной конторке (в которой может "прикалымливает" тот же самый эксперт) получает положительное заключение?
Тут только ссылаться на то, что не указаны количественные показатели критериев оптимальности.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Старый 12.12.2016, 12:09
#71
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Стальной каркас с жестким защемлением колонн в фундаментах и балками из ГСП в качестве конструкций покрытия я запроектировал без связей по покрытию
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Эксперт выдал замечание - "обеспечить общую устойчивость здания постановкой связей по покрытию"
Объясните неэксперту, что Ваше решение корректное.
csp вне форума  
 
Старый 12.12.2016, 12:14
#72
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Объясните неэксперту, что Ваше решение корректное.
Это бесполезно. Если указать эксперту на то, что он ошибся в своем замечании - он это может воспринять как личное оскорбление. Мол как так, какой-то там проектировщик учит его по вопросам, где он выступает экспертом. Это чревато новыми замечаниями, отрицательным заключением и потерей заказчика. Ни один ГИП на это не пойдет. А я, как конструктор, самостоятельно затеивать споры не стану, как бы сильно я там не был уверен в своей правоте. Иначе можно и работы лишиться. Зачем фирме скандальный конструктор? Проще взять того, кто послушно все исполняет. А таких полно, учитывая кризисное время.
Сет вне форума  
 
Старый 12.12.2016, 12:17
#73
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Это бесполезно
Парадокс в том, что замечание эксперта очень даже корректно.
csp вне форума  
 
Старый 12.12.2016, 12:18
#74
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Если указать эксперту на то, что он ошибся в своем замечании - он это может воспринять как личное оскорбление
- IBZ, такое может быть?
eilukha вне форума  
 
Старый 12.12.2016, 12:25
#75
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Парадокс в том, что замечание эксперта очень даже корректно.
И что там корректного? Вы тоже считаете, что в каркасе с жестким защемлением колонн в фундаментах необходимо ставить связи по покрытию для обеспечения общей устойчивости?

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
IBZ, такое может быть?
При чем тут IBZ? Он один, что ли, экспертизу проводит?
Сет вне форума  
 
Старый 12.12.2016, 12:31
1 | #76
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,608


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Offtop: Насколько чрезмерный, в каком "целом ряде" и сиди угадывай. Пара прогонов для унификации с запасом взяты? Или просто все пишут и этот иксперт решил написать.
Устно я проектировщику и конструкции и приблизительные цифры указываю. Но вот что-то ни разу никто не захотел их видеть в письменном заключении, которое попадает к заказчику . Почему-то "чрезмерный" и в "целом ряде" бывает для проектировщиков намного предпочтительнее . Впрочем, если заказчик обратиться напрямую, то цифры все-равно будут озвучены ...

Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Я так понимаю, большинство интересует вопрос что же все таки делать если экспертиза дает замечание/я без конкретики, без ссылок на конкретные пункты норм, без указания конкретных элементов и т.п.
Так эксперт писать не имеет права, Вы вправе попрость уточнить (обязательно письменно) этот момент. Отказывается эксперт, обращайтесь к начальнику АСО, нет понимания и здесь - идите выше. Как ни странно, но чем выше уровень, тем разговаривать проще.
Поверьте человеку, имеющему опыт в отношения с налоговой инспекцией, по сравнению с которй экспертиза "детский утренник" .
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
а разве эксперт вправе "добавлять" замечания после того, как уже выдал?
По просмотренным материалам - нет, по дополнительно представленным - да.

А вообще-то нежелание спорить с экспертизой в основном есть следствие недостаточности уверенности в своих знаниях, а все аргументы о увеличениии сроков, личных обидах, придирках и т.д. есть в большинстве случаев просто отговорки. Если таковые знания присутствуют, а эксперт действительно не прав, то спорить не можно, а нужно. Правда, тут все зависит от ГИП(а), но и к нему высесказанное также относится.

Один наш начальник отдела так "наехал" (чисто по закону и в установленном порядке) в свое время на экспертизу, что при предоставлении новых объектов эксперты "разбегались врассыпную", что-бы им, не дай Бог, не достался этот объект. А тот эксперт, которому "не повезло", сто раз думал, прежде чем писать замечания

Впрочем, обстоятельства бывают разными, и каждый принимает решение самостоятельно.
IBZ вне форума  
 
Старый 12.12.2016, 12:39
#77
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
эксперты "разбегались врассыпную", что-бы им, не дай Бог, не достался этот объект.
Это в каком филиале экспертизы?

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Если указать эксперту на то, что он ошибся в своем замечании - он это может воспринять как личное оскорбление.
В ответе на подобный вопрос мы пишем: "Приводим разъяснение....". Но, это когда основная часть замечаний принята.
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Старый 12.12.2016, 12:42
#78
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,504


Цитата:
Aragorn, а можно проект посмотреть?
Выложить проект не могу, по причине, что это мой знакомый встрял, а он просто спросил у меня совет. Да и шумиха тут поднялась, мало ли - эксперт посмотрит, еще кто, кому не понравится, что проект выложен в общий доступ.
Но знаю, что процент использования сечений стальных колонн и балок около 70% и проект не входит в предельную стоимость - не только по конструктивным решениям.
Таким образом, если в задании на проектирование указана предельная стоимость (а я спросил у знакомого смечтика, он сказал, что всегда указывают) - то это и есть критерий оптимальности! (?)
Aragorn вне форума  
 
Старый 12.12.2016, 12:52
#79
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
И что там корректного?
А если подумать...
csp вне форума  
 
Старый 12.12.2016, 12:52
#80
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
В ответе на подобный вопрос мы пишем: "Приводим разъяснение....".
Так эксперту плевать на ваши разъяснения. Вот он считает, что нужно сделать так, а не иначе - и у вас нет никакой возможности с этим бороться. Вы можете рассчитывать на успех только в случае если замечание эксперта чересчур неадекватное и явно противоречит нормам, снижая надежность сооружения. А ежели это не так, то даже если в одном вопросе вы что-то сможете отстоять - появится тысяча других вопросов от предоставления расчетов на все-все-все, обоснования почему какие-то анкера 12 мм, а не 10, почем катет шва где-то не 6, а 5 мм и т.д. и т.п., вплоть до требований оформить проектную документацию в соответствии с ЕСКД. Инструментов воздействия у эксперта на проектировщика - предостаточно. Причем вполне легальных. Выписать вам отрицательное заключение практически по любому объекту - дело техники. Не бывает проектов вылизанных настолько, чтобы к ним нельзя было придраться. И вот исправляя все эти мелкие и немелкие огрехи - вы пропустите все сроки, не говоря уж о том, что тем самым вы крадете время на разработку новых проектов.
В такой ситуации поможет только личное вмешательство заказчика. Но среднему заказчику плевать на споры проектировщика с экспертизой. Ему главное получить положительное заключение. Скандальные проектировщики ему не нравятся.

----- добавлено через 44 сек. -----
Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
А если подумать...
Ну вот и подумайте, как связи по покрытию могут влиять на общую устойчивость каркаса, когда каждая его отдельно взятая колонна устойчива уже сама по себе.
Сет вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как вы понимаете предложение "выбор оптимальных конструктивных решений"?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Посчитать коэффициенты унификации конструктивных элементов, точности обработки, шероховатости поверхностей Igorek21 Машиностроение 2 09.11.2016 12:32
Назначение конструктивных элементов (постпроцесор) St_Sergey SCAD 5 17.02.2015 16:58
Что влечет за собой нарушение конструктивных требований - шага поперечной арматуры в зоне продавливания безбалочных перекрытий fyexby Железобетонные конструкции 10 07.08.2011 11:43
Предложение устроить конкурс среди начинающих инженеров и архитекторов. Pavel Samofalov Разное 204 26.09.2009 11:34
Спам или предложение о сотрудничестве? Дмитррр Разное 6 07.05.2009 08:47