Прошу помочь с неудачной заливкой монолитных стен
Antonov280280
 
Регистрация: 23.10.2023
Сообщений: 19

Помогите пожалуйста понять. Строительная компания говорит что все хорошо, но есть сомнения. Получил расчет статика, есть места где армирование высвечено красным, насколько это критично и можно ли продолжать строительство или нужно усиливать (как?) или сносить ...?

Вложения
Тип файла: pdf Статический расчет коробки, Васильева О.Н..pdf (428.6 Кб, 282 просмотров)

Просмотров: 3017
 
Непрочитано 23.10.2023, 16:00
#61
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
Нагрузите плиту расчетной нагрузкой и посмотрите. Все будет ОК!
Зимой нагрузка сама выпадет.
Бам вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2023, 16:03
#62
Antonov280280


 
Регистрация: 23.10.2023
Сообщений: 19


ну и тогда еще совет нужен
1. продолжать ли строительство кровли чтобы защитить от осадков
2. консервировать ли до весны и проверять природной нагрузкой
3. строить временную кровлю
4. делать ли облицовку в этом году или уже отложить до весны
Antonov280280 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2023, 16:23
1 | #63
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


А Вы читали отзывы об этой фирме: ООО "Стронг Хауз". Это пишут и есть Яска. Яска это бренд, а не ООО. Т.е. девица, что я выложил актуальна.
На фото видно что дома в стенах они так и армируют. Видно первый риск был сначала, а потом это уже стал не риск, а методика, отличающаяся от общепринятых норм в целях жуткой экономии за счет чьих то нервов.
А кровлю ставить надо. Облицовку можно, но потом придется смывать соль с кирпича. Ее осенью-зимой больше выступает.
https://otzovik.com/review_13745115.html
Offtop: Следствие проведено, дело закрыто?
Под расстрельную статью быстро ямы роют))).


----- добавлено через ~34 мин. -----
С внутренней отделкой не спешите. Это копейки в нагрузках. Желательно в следующую очередь подумать о внутренних стенках, об отоплении и прочих коммуникациях. Вот как раз после просушки дом и "осядет". А использование чердака конечно они очень на экономили. В армировании перекрытия. У меня 200мм и двойная сетка ф12 + усиления на пятой стенке (средней) от моментов. Пролет такой: 8х4.5. Внутренние стенки в 1/2 кирпича я так в расчете особо не учитывал, у них свои фундаменты.
В дальнейшем к мероприятиям по складированию там вещей относится аккуратно.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 23.10.2023 в 17:05.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2023, 17:21
#64
Antonov280280


 
Регистрация: 23.10.2023
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
А Вы читали отзывы об этой фирме: ООО "Стронг Хауз". Это пишут и есть Яска. Яска это бренд, а не ООО. Т.е. девица, что я выложил актуальна.
На фото видно что дома в стенах они так и армируют. Видно первый риск был сначала, а потом это уже стал не риск, а методика, отличающаяся от общепринятых норм в целях жуткой экономии за счет чьих то нервов.
А кровлю ставить надо. Облицовку можно, но потом придется смывать соль с кирпича. Ее осенью-зимой больше выступает.
https://otzovik.com/review_13745115.html
Offtop: Следствие проведено, дело закрыто?
Под расстрельную статью быстро ямы роют))).


----- добавлено через ~34 мин. -----
С внутренней отделкой не спешите. Это копейки в нагрузках. Желательно в следующую очередь подумать о внутренних стенках, об отоплении и прочих коммуникациях. Вот как раз после просушки дом и "осядет". А использование чердака конечно они очень на экономили. В армировании перекрытия. У меня 200мм и двойная сетка ф12 + усиления на пятой стенке (средней) от моментов. Пролет такой: 8х4.5. Внутренние стенки в 1/2 кирпича я так в расчете особо не учитывал, у них свои фундаменты.
В дальнейшем к мероприятиям по складированию там вещей относится аккуратно.
Багодарю

----- добавлено через ~15 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Antonov280280 Посмотреть сообщение
Следствие проведено, дело закрыто?
Под расстрельную статью быстро ямы роют)))

))))) ну несколько успокоился
было 2 основных мнения казнить нельзя помиловать )))
Antonov280280 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2023, 22:34
1 | #65
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Человек построил одноэтажный бетонный бункер, а ему говорят, что упадет, забавно ))
К независимым экспертам бесполезно обращаться, тут на форуме их куча и все твердят «не по нормам», а на главный вопрос - будет ли стоять - ответить не могут.
Стены даже без арматуры вполне надежны, к перекрытию с одной сеткой могут быть вопросы. Видимо те, кто строили, не первый раз такое делают и понимают, что к чему.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2023, 04:42
1 | #66
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте.
Стены 120 мм двумя сетками и не заармировать, места просто нет, бетон не уложить потом. Поэтому установлена чисто конструктивное армирование от появление усадочных трещин. Стены просто бетонные. Во всей этой схеме по сути 2 слабых места, которые требуют проверки: перемычки и перекрытие. Перемычки могут являться слабым местом, если на них опираются стропила. Если предусмотреть распределительную былку, то можно тоже забыть о них.
По перекрытию - оно будет шарнирно опертым на Ваши бетонные стены. Если все сделано нормально и сетка не уплыла на верх, то маленькую чердачную нагрузку оно выдержит (палеты с кирпичом по центру плиты не ставьте ).
Что можно сделать, чтобы обезопасить себя:
1. Сделать визуальный осмотр всей коробки, определить есть ли трещины - зафиксировать их расположение, ширину раскрытия (щупов у Вас нет, поэтому просто линейку стальную возьмите, будете прикладывать и фотографировать). Где искать трещины - перемычки по середине снизу и в местах соединения со стенами; плиты перекрытия по углам, в середине пролета, если есть возможность сверху посмотреть, то над внутренними стенами.
2. Еще более надежный способ - провести испытания перекрытия - нагрузить плиты перекрытия (достаточно на участке в осях В-Г, 2-3) на нагрузку равную весу утеплителя + 100 кг/м2 и все это умноженное на коэф. 1.2 (больше не надо). Нагрузку необходимо прикладывать без динамических нагрузок - бросать нельзя. Нагрузку задают мешками с песком (цементом и т.п.) лучше 25 кг. после каждого слоя выдерживается по 20 - 30 минут и наблюдают за прогибом и образованием трещин. Но это надо уже делать с представителями застройщика, еще лучше за их счет - они, если все нормально, будут видео клиентам показывать, Вы - спать спокойно.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2023, 08:56
1 | #67
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 422


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Еще более надежный способ - провести испытания перекрытия - нагрузить плиты перекрытия (достаточно на участке в осях В-Г, 2-3) на нагрузку равную весу утеплителя + 100 кг/м2 и все это умноженное на коэф. 1.2 (больше не надо). Нагрузку необходимо прикладывать без динамических нагрузок - бросать нельзя. Нагрузку задают мешками с песком (цементом и т.п.) лучше 25 кг. после каждого слоя выдерживается по 20 - 30 минут и наблюдают за прогибом и образованием трещин. Но это надо уже делать с представителями застройщика, еще лучше за их счет - они, если все нормально, будут видео клиентам показывать, Вы - спать спокойно.
Вот и я про это писал
svg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прошу помочь с неудачной заливкой монолитных стен

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разделение спецификаций монолитных стен по толщине Святослав_ Организация проектирования и оформление документации 92 11.12.2020 19:59
Прошу помочь разобраться с СП1.13130.2009… _zed_ Пожарная безопасность 4 13.10.2018 22:16
Прошу помочь рассчитать нагрузку на колонны МКД и оценить выполненное усиление graksa Железобетонные конструкции 14 10.10.2018 18:59
Стыковка арматуры конструкций монолитных ЖБ стен dambra Железобетонные конструкции 11 12.08.2017 12:47