Непрочитано 22.05.2009, 19:22
Конструктивное армирование монолитных стен
mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507

Всем здрасьте!
Посоветуйте, пожалуйста, еще не слишком опытному конструктору!
Проектирую монолитные стены подвального этажа 20-этажного дома.
Толщина стен - 200 мм, бетон - В35.
Моменты практически отсутствуют, N=220т/м.
Считал стену вручную как БЕТОННЫЙ внецентр. сжатый элементы - получается, что армирование не требуется. Мой гл. конструктор нашел какую-то древнюю книжку и теперь убежден, что в этом случае стены можно вообще не армировать (только по периметру проемов и в местах пересечения). А мне кажется, что без конструктивного армирования нуу никак!!! все-таки 20 этажей сверху...
Просмотров: 60031
 
Непрочитано 06.01.2013, 15:53
1 | #61
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


isa, В СНиП ЖБК 2003-2005 годов осталось только 3 "гаммы бэ". Одна из них снижает расчётное сопротивление бетона на 10% из-за отсутствия армирования ("для бетонных элементов"). И сами формулы для бетонных элементов чуть другие. И даже попроще, чем для железобетонных элементов. Вот, вроде, и все отличия. От дома высотой в 20 этажей вертикальный пригруз будет, наверное, неслабый. Значит, эксцентриситеты будут небольшие. А бетонная стена 800мм толщиной - это довольно неслабая штуковина.
В Москве (и не только в ней) полно 12 этажных домов, которые стоят на ФБСках 600мм толщиной. При пролётах до 6 метров. И падать они почему-то не собираются.
Смущает высота нижнего этажа: 6000. Для гаража-стоянки - многовато. Для подвального магазина - многовато. Может, там два этажа стоянки? Тогда будет промежуточное перекрытие, тогда высота стенки будет 3000мм, тогда...
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2013, 16:23
#62
Ал-й


 
Сообщений: n/a


kulvazab, ФБС-ки рассчитываются по СНиП "Каменные конструкции". А если эксцентриситет таки выйдет за пределы сечения - уже нельзя применять бетонные конструкции в случае, если есть опасность жизни людей и сохранности оборудования... Это к слову.
 
 
Непрочитано 06.01.2013, 16:40
1 | #63
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Ал-й, значит, для начала ему надо сравнить эксцентриситет получаемый с эксцентриситетом предельным?
Потом посчитать гибкость столба ( в терминах Каменного СНиП)?
Потом посчитать фи для его случая: Малые эксцентриситеты, Большие, Сверхбольшие (где e/игрек больше чем 0,95)?
А потом всунуть в формУлу Каменного СНиП его усилия, полученное фи и прикинуть напряжения в "столбе"?
А вот если эксцентриситет получится совсем большой, тогда переходить на армирование?
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2013, 17:28
#64
Ал-й


 
Сообщений: n/a


kulvazab, если здание каменное, то есть смысл сразу проектировать подвальный этаж из ФБС. При жесткой конструктивной схеме достаточно просто по разрезу определить усилия в стене - из-за внецентренного опирания перекрытия будет случай внецентренного сжатия, для которого находятся Фи, mg, омега, площадь сжатой части и R, легко проверяется несущая способность - в случае чего корректируется класс бетона блоков, их толщина, марка раствора... Ситуация, при которой стена из ФБС не проходит - откидывается еще на стадии предварительных расчетов. С сейсмикой и ветром добавятся свои проверки, в первую очередь косое сжатие, т.к. помимо эксцентриситета из плосоксти будет еще момент в плоскости стены...
Если же здание монолитное, либо изначально понятно что стена из ФБС не пройдет - сразу применять монолитный железобетон. Во первых - не придется гадать до расчета - выйдет или нет продольная сила за пределы сечения, а главное на практике все бетонное трещит вдоль и поперек из-за деформаций усадки, накопления деформаций грунта, температурных воздействий и т.п. - не стоит полагаться на один бетон - есть вполне традиционные решения.
 
 
Непрочитано 06.01.2013, 17:51
2 | #65
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
достаточно просто
Да, очень просто. Особенно нам, московским строительным блондинам.
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
легко проверяется несущая способность
Легче некуда.
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
гадать до расчета
Эх
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2013, 05:58
#66
isa


 
Регистрация: 15.03.2005
Сообщений: 138


kulvazab Спасибо, но гадать не надо (не требуется). Меня интересует только схема конструктивного армирования толстых стен.
isa вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2013, 14:04
#67
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Армирование толстых плит имеет отличия от армирования тонких плит. Там надо промежуточное армирование устраивать. А особенности армирования толстых стен, по-моему, отсутствуют. Задаётесь толщиной стены, прикидываете расчётную длину стены, считаете или гибкость, или отношение высоты к толщине по СП, получаете по СП минимальный модуль армирования. Потом по СП или по Пособию смотрите максимальный шаг вертикальной и горизонтальной. Получаете шаг и диаметр. Берёте защитный слой снаружи и изнутри, ставите шпильки.
Только, конечно, посчитать стену надо не только на 240т/м с полученным эксцетриситетом при эксплуатации, но и при отсутствии пригруза сверху и при наличии давления грунта сбоку (при строительстве). Они ведь зальют "ноль", а потом сразу сделают обратную засыпку. Да ещё 20-ти тонный миксер к зданию подъедет. Или кран поставят. Пригруз - только от перекрытия нуля, а момент в стене подвала - полный от грунта + "строительный" от кранов и миксеров.
Цитата:
Сообщение от isa Посмотреть сообщение
гадать не надо
Вот интересно погадать, как увеличится пригруз в стене от ветра в режиме эксплуатации. В здании, кажется, 20 этажей?
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 15:22
#68
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Подскажите, что за пожарный расчет, насколько мне известно, для обеспечения R только увеличивают защитный слой арматуры, для колонн вроде 45 мм, для стен 30...
Уважаемые коллеги, может ли кто-нибудь подсказать, где написано про 30 и 45 мм?
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 15:42
1 | #69
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


UPAH, СТО 36554501-006-2006, раздел про конструктивные требования
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 17:18
#70
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


По графику в СТО защитный слой бетона в моей конструкции при R120 получился 40 мм.
Далее смотрю конструктивные требования:
12.4 При стандартном пожаре длительностью 90 минут расстояние от оси арматуры до нагреваемой грани бетона должно быть не менее 35 мм, при 120 мин - 45 мм, при 150 мин - 55 мм, при 180 мин - 60 мм.
Правильно ли я понимаю, что защитный слой я должен принять 45мм в соответствии с этим пунктом?
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 19:40
1 | #71
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Во-первых, разделите понятия защитного слоя и расстояния до центра тяжести. Разница в Вашем случае не менее 5мм.
Во-вторых, берите 45мм до центра тяжести, т.е. 40 зсб
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2015, 15:09
#72
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Поправил таблички с учётом допущенной ошибки (в запас)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Конструктивное армирование монолитных стен

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование монолитных колонн Assol Железобетонные конструкции 38 08.09.2016 19:10
Конструктивное армирование Расчетчик Железобетонные конструкции 18 09.12.2011 16:05
Расчет монолитных стен 17-этажного жилого дома Tanechka Железобетонные конструкции 10 30.04.2009 20:07
Конструктивное продольное армирование кладки sattva Конструкции зданий и сооружений 21 22.10.2007 09:14
Армирование стен композитными сетками Витос Железобетонные конструкции 3 12.08.2006 13:36