Непрочитано 25.11.2009, 16:07
Проектирование подкрановых конструкций
Sarman
 
Инженер-контруктор ПГС
 
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135

Здравствуйте всем!

Необходимо спроектировать подкрановые конструкции под мостовой электрический кран Q=5т. в существующем мет. каркасе:
фото1:
[IMG]http://i056.***********/0911/1d/4902110c65c8t.jpg[/IMG]
Красной линией обведены места опирания подкрановых балок.

Режим работы крана- легкий.

Пользовался поиском по форуму. Нашел серию 1.426.2-7 под однобалочные краны грузоподъемностью до 5т., которая подходит именно для моего случая. Спасибо всем, кто выложил такую полезную информацию.

Но возникли вопросы с опорными узлами подкрановых балок.
По серии они выполнены так:
фото2:
[IMG]http://s56.***********/i154/0911/ec/f69cc69b15bet.jpg[/IMG]

Но при таком варианте возникает куча вопросов. Хотелось бы попроще.
Можно ли сделать просто вот так на сварке???:
фото3:
[IMG]http://i035.***********/0911/eb/097162ff31a5t.jpg[/IMG]

Прикладываю также разрез и план с расположение подкрановых балок:
фото4:
[IMG]http://s56.***********/i151/0911/6e/42636c21cb05t.jpg[/IMG]
фото5:
[IMG]http://s43.***********/i100/0911/fe/0b69f4f5dd57t.jpg[/IMG]
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/

Последний раз редактировалось Sarman, 25.11.2009 в 16:12.
Просмотров: 27009
 
Непрочитано 18.01.2012, 07:04
#61
chaiv


 
Регистрация: 12.02.2010
Сообщений: 29


Чтобы не создавать новую тему спрошу тут:
вопрос первый о восприятии поперечного тормозного усилия подвесного крана(грузоподъемность 5 т). Если с мостовым все понятно на горизонтальную нагрузку работает верхний пояс подкрановой балки, который раскреплен колоннами, то в подвесном получается, что раскреплен фермами верхний пояс, а горизонтальная нагрузка приложена к нижнему, так как кран по нижнему поясу и ездит. Получается, что подкрановая балка работает на кручение, и вроде как ее жесткости достаточно...верно ли это? Начитался серий, нигде точных укзаний не нашел...


вопрос 2 о восприятии продольного тормозного усилия. Правильно ли я понимаю, что по серии ставятся тормозные балки (картинки прилагаю), которые работают на изгиб в горизонтальной плоскости и передают усилия на горизонтальную ферму и через колонну на вертикальную связь? Опять в этом случае, если посмотреть на узел 90, то горизонтальное усилие передается через вертикальную фасонку, что на мой взгляд не очень верно......

[IMG]http://s017.***********/i439/1201/0f/f057c1c8bc3et.jpg[/IMG]

[IMG]http://s018.***********/i509/1201/73/f8bc987c841dt.jpg[/IMG]
chaiv вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2012, 20:07
#62
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Кран мостовой, однобалочный, электрический, 3,2 т. Ребро для крепления балки к колонне, расположено в серии на расстоянии 170 мм от торца. При моей колонне - 35Ш1, элементы крепления сильно выступают за полки колонны. Вот я и думаю свести до нужного расстояния элементы крепления или какую то пластину наварить на полку колонны как на узле 3 в приложении, как вы считаете?
Ведь расстояние не зря такое в серии принято, нужно ли его обязательно выдержать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2-2.jpg
Просмотров: 219
Размер:	130.7 Кб
ID:	74376  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел1.jpg
Просмотров: 169
Размер:	120.4 Кб
ID:	74377  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 190
Размер:	38.1 Кб
ID:	74378  
K700 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 23:16
#63
Paladin


 
Регистрация: 07.03.2008
Сообщений: 107


Люди посмотрите на подкрановую балку по:
Серия 1.426.2-3
Выпуск 6. Разрезные подкрановые балки с поясами из тавров пролетами 6 и 12 м под мостовые электрические краны общего назначения грузоподъемностью до 50 т. Чертежи КМ
C 01.10.1989 не действует.

И подскажите, я правильно понял чертежи балки?? или где то косяки?

это файл Archicad 16 bimx, *.exe- это не вирус.

http://yadi.sk/d/1EFtIgn62Bm4Q
Paladin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектирование подкрановых конструкций

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проектирование каркасных конструкций для понтонов плавающих на воде Алксандр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.04.2010 09:10
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Проектирование и расчет конструкций храмов Petr B. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.03.2008 21:46