| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Повыпучивает или нет - не знаю. Вы кстати вкурсе, что если в балку железобетонную поставить арматуры меньше чем требуется по расчету, то это вовсе не означает, что она сломается при передаче на нее расчетной нагрузки. Так и тут. Я просто стремлюсь к проектированию по нормам, вне зависимости от того как будет вести себя конструкция в реальности. За этим следят те, кто эти нормы создает. Я нормы не создаю.
|
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
ГОСТ 25100-95 Таблица Б.27:
Разновидность грунтов: Практически непучинистый - Пески гравелистые, крупные и средней крупности (вне зависимости от степени заполнения объема пор водой). видовоеокно2 - Подушки 500 мм из песка ср. крупности для вашего случая вполне достаточно, в этом случае (учитывал +5 град. цельсия в помещении) нормальные силы морозного пучения (грунт под подушкой) уравновесятся весом подушки + (в запас) ж.б. плита. Плюсом: Надеюсь никто не забыл что внутри периметра отапливаемого здания грунт всегда остается талым... Цитата:
Стремлюсь к правильному (адекватному) пониманию норм, учету опыта, учету специфики неоговоренной в нормах. Стремлюсь к понижению стоимости строительства без понижения качества и надежности. Цитата:
Последний раз редактировалось olf_, 15.06.2010 в 17:33. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Песчаная в любом случае будет дренирующая. Вот вы говорите, будет "ванна". Это тоже в ваших нормах записано где-то? Смотря ведь какая фильтрация у тех пучинистых, которые мы заменяем, я так понимаю. В наших нормах (в вышеобозначенном пособии) написано, что пески крупные и средние при водонасыщении внутри замкнутого объема - слабопучинистые. Добьемся полного водонасыщения в пределах зоны промерзания? Если уровень грунтовых вод так высок - на период производства работ в любом случае необходим дренаж, иначе как вы будете устраивать подушку? В дальнейшем, при эксплуатации, дренаж может и перестать выполнять свою функцию (вернее обязательно перестанет выполнять - нечего на него рассчитывать). Не забываем, что эффективность противопучинистых мероприятий должна быть обеспечена как на период строительства, так и на весь период эксплуатации. Поэтому при высоком уровне вод "мероприятия" (ваш раздел 5) необходимы в любом случае. А если уровень низкий - тогда и нечего голову ломать. В случае автора темы с котельной. Имеем расчетную глубину промерзания 0,5*1,7=0,85м. При толщине плиты 400мм делаем песчаную подушку 500мм, отмостку с утеплением и спим спокойно.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
А зачем тогда теплая отмостка? масло масленное?) Это все происходит из проектирования в предположении "а в друг я что-то не учел, дам теплую отмостку". То есть вы и сами подсознательно считаете что просто отсыпки непучинистым грунтом недостаточно. А чтобы не проектировать на "авось" - надо внимательно читать нормативыи четко им следовать. Там все вполне ясно и конкретно указано. Хотите съэкономить бетон - экономьте. Но если проектируее фундаменты в пучинистых грунтах - позаботьтесь о дренажной системе. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
1. Что за документ "СНБ" и какое отношение он имеет к Ленинградской области РФ? 2. Мероприятия по разделу 5 должны быть выполнены все одновременно (защита+осушение+замена) или достаточно одного из трех? 3. На п.61 Вы сказали: Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 23.10.2008
СПб
Сообщений: 55
|
Цитата:
Сегодня доказывать заказчику свою точку зрения. ![]() СНБ-строительные нормы Беларуси и, совершенно верно, никакого отоншения к ЛО они не имеют. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
![]() Цитата:
Что к чему? Я проектирую по СНБ, а не по наитию. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Конечно достаточно.
Насыпаем песку, и достаточно. А дренаж для песка, практически непучинистого, необязателен. Ни по нормам Беларусь, ни по нормам РФ. kmo_3gecb, вот про фундаменты при пучинистых:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Давайте проследим ход мыслей. Значит осенью идут дожди и уровень грунтовых вод поднимается, в том числе и за счет инфильтрации через песчаную подушку, от подошвы отводится, действительно. Пусть даже водоупор, пусть ванночка (хотя где вы ванночку нашли в своем СНБ - ума не приложу ![]() Пожалуйста. Верхний абзац. Только один момент. И вы и я выложили тексты Пособий к СНиП (СНБ), которые сами по себе нормативным документом не являются. Это справочная литература. Цитата:
Нитонисе, вот вы сами домысливаете свои нормы, а еще говорите, что мы по наитию проектируем. ![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 16.06.2010 в 10:51. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Нет не так. Тогда получается масло маслянное. Вы неверно читаете белорусские нормы, вероятно из-за того что они белорусские. Там сказано что допускаектся применять недренируемую подушку из непучинистого грунта при условии проведения инженерно-мелиоративных мероприятий. В вашей интерпритации это бы звучало так - "Допускается применение недренируемых подушех из непучинистого грунта при условии что данный грунт будет непучинистым" (это если вы имели третий пункт в списке инженерно-мелиоративных мероприятий). Масло масленное. На самом дележе понимать этот пункт надо так, что плюч к тому что вы устроите подушку из непучинистого грунта вы должны заменить и остальной грунт у фундаментов. То есть на некотором расстоянии от здания полностью убрать пучинистый грунт в той мере, чтобы считать что основание сложено непучинистым грунтом. Убрать пресловутую ванночку.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Нитонисе, 16.06.2010 в 10:54. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
Для понимания данного вопроса могут помочь также:
1."Руководство По Проектированию Оснований и Фундаментов на Пучинистых Грунтах" Москва Стройиздат 1979г 2."Рекомендации по учету и предупреждению деформаций и сил морозного пучения грунтов" Москва Стройиздат 1986 3. "Рекомендации по проектированию и расчету малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах" 1985г
__________________
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек. Хуан Рамон Хименес |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() А понимать можно так: замены пучинистого грунта на непучинистый достаточно, без этих вот дренажей. Кстати, Вы когда-нибудь закладывали в проект дренажную систему? На время эксплуатации сооружения. Когда и сбрасывать-то некуда. ![]() Цитата:
![]() Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
![]() Если получится - выкладывайте. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Нитонисе, скажите, а в ваших нормах есть указания, сколько именно грунта вокруг здания нужно заменить, чтобы не было "ванны"?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Вода имеет свойство расширяться при замерзании. Куда же она будет расширяться в вашем "непучинистом" грунте? В поры грунтового массива? То есть произойдут подвижки частиц грунта без увеличения объема? Уплотниться массив? ОК. А что будет когда мороз спадет? Разуплотнение и осадка фундаментов будет. Нет. Тут дело в том, что эта мера непопулярна и видимо непрактична. А так как технология почти не работает на практике, то и норм на нее подробных (до такой степени) нет. Очевидно что при выполнении подобных мероприятий нужно будет как-то обосновать принятые инженерные решения (расстаяние от здания на котором был заменен грунт). |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Я это как-то пропустил: Нитонисе:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Список литературы вам был предложен в #72. Цитата:
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Нас не интересует легкость/сложность заполнения. Нас интересует, что будет при промерзании уже заполненного бассейна.
Так вот, промерзание происходит сверху вниз, т.е. по градиенту температуры. И землю пучит ВЕЗДЕ, какой-бы большой ни была площадь пучинистой области.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Глубина промерзания грунтов | apxap | Основания и фундаменты | 37 | 03.08.2016 17:32 |
Какова глубина и размеры зоны промерзания грунта под утеплёными полами | ktn1411 | Основания и фундаменты | 1 | 10.11.2009 22:51 |
Глубина промерзания в Новом Уренгое! | АнтигероЙ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 29.06.2009 21:26 |
Что делать если глубина промерзания ниже грунтовых вод? | dextron3 | Основания и фундаменты | 6 | 15.05.2009 16:30 |
Глубина промерзания | EUDGEN | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 28.04.2007 14:46 |